行,试压、吹扫前必须编制方案指导施工。
(2) 压力试验时,无关人员不得进入。压力试验完毕,不得在管道上进行修补。
(3) 压力试验前,应具备下列条件:
(A) 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
(B) 焊缝和其它待检部位尚未涂漆和绝热。 (C) 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
(D) 试验用压力表已经校验,并在周期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5-2倍,压力表不得少于两块。
(E) 符合压力试验要求的液体或气体已备齐。 (F) 按试验要求,管道已经加固。
(G) 待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开。 (H) 待试管道上的安全阀及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 (I) 试验方案已经批准,并进行了技术交底。 (4) 水压试验应遵守下列规定:
(A) 根据图纸要求确定管道试验压力,试验前,注水时应排尽空气。
(B) 试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,要采取防冻措施。
(C) 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等
于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
(D) 对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力以最高点为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。
(E) 试验压力应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力。停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
(F) 试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽积水。排水时要防止形成负压,并不得随地排放。
(G) 当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。
(5) 气密试验要求
(A) 气密试验压力应按图纸的要求。
(B) 气密试验重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。
(C) 气密试验用涂刷肥皂水或其它发泡剂的方法进行检查,压缩空气管保压24小时,以每小时平均降压率不大于3%为合格,其余管线以不泄漏为合格。
(6) 管道吹扫与清洗 (A) 一般要求 a 管道应分段进行吹扫与清洗(简称吹洗)。
b 吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程序确定,吹洗顺序一般按主管、支管、排放管依次进行。
c 吹洗前应将系统内的仪表加以保护,并将孔板、滤网调节阀及止回阀阀芯等拆除,妥善保管,等吹洗后复位。
d 吹洗时管道内脏物不得进入设备,设备吹出的脏物也不得进入管道,阀门前法兰加挡板。
e 不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。
f 管道吹扫应有足够的流量,吹扫压力不得超过设计压力,流速一般不小于20m/s,吹洗时应用木锤敲打管子,对焊缝死角和管底等部位重点敲打,但不得损伤管子。
g 吹洗前应考虑管道支、吊架的牢固程序,必要时应予加固。 (B) 管道吹洗方法
a 工作介质为液体的管道,应进行水冲洗。
水冲洗应以管内可能达到最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。
水冲洗应连续进行,以出口水色和透明度与入口处目测一致为合格。
管道冲洗合格后,应及时将水排尽。
b 工作介质为气体的管线用压缩空气分段逐步进行吹扫。凡遇阀门,必须将其前法兰拆开加挡板,待管道吹净后再复位。
空气吹扫压力不得超过容器和管道设计压力,流速不宜小于20m/s。
空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,应在排气口设置涂白漆的木制靶板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物,应为合格。
c 工作介质为蒸汽管道应用蒸汽吹扫。
蒸汽吹扫前应缓慢升温暖管进行吹扫,然后自然降温到环境温度,再升温暖管,进行第二次吹扫,如此反复一般不少于三次。
蒸汽吹扫排气应标明标志,管口应朝上倾斜,保证安全排放,排气管直径不宜小于被吹扫管的直径,长度应尽量短捷。
蒸汽吹扫检查方法和合格标准应按技术文件的要求,如无要求应符合以下要求:连续两次更换靶板检查,如靶板上肉眼可见的斑点痕迹大小在Φ0.6mm以下,痕深小于0.5mm斑粒数为1个/cm2;吹扫时间为15分钟(即两次都合格的情况下),即为吹扫合格。
d 管道吹洗合格后,应填写吹洗记录,除规定的检查及恢复工作外,不得进行影响管内清洁度的其它作业。
e 管道复位。管道试压、吹扫合格后,应按记录及时地拆除盲板,复位调节阀、止回阀阀芯、复位仪表元件等。
工业管道安装工艺 一、 管道及部件检验
1、管道安装使用的材料和部件必须经检验合格后方可使用。 2、管子、管件、法兰、垫片、阀门等管道组成件的材质、规格、型号、质量必须符合设计文件的规定,并按照国家现行标准进行外观
检验,管件外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、凹陷及其他机械损伤;法兰密封面不得有径向的划痕;螺栓、螺母完整,无划痕、毛刺,配合良好等;不合格者不得使用。
3、管道上的阀门必须抽查试验,进行壳体压力试验和密封试验。当不合格时,必须加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用。
4、阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格。密封试验以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。 5、试验合格的阀门,必须及时排尽内部积水,并吹干;密封面上应涂上防锈油,关闭阀,封闭出入口,做出明显的标记,填写阀门试验记录。
6、 安全阀要按设计文件规定的开启压力进行调试,调压时,压力应稳定,每个安全阀的启闭试验不得少于3次,调试后须进行铅封,调试介质采用空气或氮气。
7、 管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰,切割后的管道应进行标识移植,封闭管口。
8、 具有上密封结构的阀门,要逐个对上密封进行试验,试验压力为公称压力的1.1倍。试验时应关闭上密封面,并松开填料压盖,停压4min,无渗漏为合格。
二、管道的堆放与搬运
管子必须按材质、规格的不同分类堆放;所用辅材料设专架挂牌放臵并挂牌;对不锈钢和钛管、管件、阀门、配件、垫料、焊接材料