好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

无缝钢管及螺旋缝钢管施工工艺.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(C) 对焊壁厚不同的管子、管件时,如果厚度差在外表面大于3mm或在内表面大于1.5mm时,按下图修整较厚的管端,在修整较厚的管端,修理的和非修整件之间,修整坡度应(1) 根据本工程的施工特点,管道的制作、加工采取在施工现场加工。施工时,在现场搭设一座简易的管道预制场地,以保证管道的预制深度。

(2) 管道预制过程中要充分考虑现场条件,按照方便运输和安装的原则来确定预制深度和活口位置,管道预制深度一般为40~60%,

活口处应留50~100mm的下料余量,以便安装时调整,仪表一次元件开孔预制时应按图同时进行加工。

(3) 管道组成件应按单线图规定的数量、规格、材质选配,并应按单线图标明管系号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。

(4) 管道组成件的焊接、无损探伤、加工、组装和检查,应符合规范有关规定。

(5) 预制管段应具有足够的刚性,必要时可进行加固,以保证存放及运输过程中不产生变形。

(6) 预制完毕的管段,应将内部清理干净,及时封闭管口,保持管内清洁。

1.2.5 管道焊接(详见焊接方案) 1.2.6 焊接检验(详见检验方案)

(1) 对接焊缝的内部质量,根据图纸设计要求及技术规范的要求进行检查。

(2) 对于不进行内部质量检验的焊缝,质检人员应对所有焊缝

的外观进行检查,焊缝的外观质量应符合规范的要求。发现焊缝缺陷超过规定时,必须进行返修。

(3) 所有焊缝随时接受甲方代表的检查。

(4) 当抽样检验未发现需要返修的焊缝缺陷时,则该次抽样代表的一批焊缝应认为全部合格;当抽样检验发现需要返修的焊缝缺陷时,除返修该焊缝外,还应采取原规定方法按下列规定进一步检验:

(5) 每出现一道不合格焊缝应再检验两道该焊工所焊的同一批焊缝。

(6) 当这两道焊缝又出现不合格时,每道不合格焊缝应再检验两道该焊工的同一批焊缝。

7) 当再次检验均合格时,可认为检验所代表的这一批焊缝合格。 (8) 当再次检验又出现不合格时,应对该焊工所焊的同一批焊缝全部进行检验。

(9) 焊缝需抽样进行射线探伤时,其检验位置应由建设单位和施工单位的质检人员共同确定。

(10) 对不合格焊缝的返修,返修前应进行质量分析,当同一部位的返修次数超过两次时,应制订返修措施并经焊接技术负责人审批后方可进行返修。

1.2.7 管道、阀门安装 (1) 安装原则

管道安装顺序本着分片区、分系统,先大直径后小直径,先下层后上层,先难后易,先上管廊后连设备,与设备相连接的管道原则上是从里向外配,以减少焊接应力对设备安装精度的影响,室内与室外

管线的碰口应留在室外。

(2) 安装要求

(A) 管道在安装前应对设备管口、预埋件、预留孔洞、钢结构等涉及管道安装的内容进行复核。

(B) 与传动设备连接的管道,安装前内部要处理干净,焊接固定管口一般应远离设备,以避免焊接产生应力对传动设备安装精度的影响。

(C) 管道与设备连接前,应防止强力相对,在自由状态下检查法兰的平行度和同轴度。

(D) 安全阀应垂直安装,在投入试运行时,要及时调校安全阀。安全阀的最终调校在系统上进行,开启和回座压力要符合设计文件的规定。

(E) 阀门安装前,按设计文件核对其型号,并按介质流向确定其安装方向。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;如以焊接方式安装时,阀门不得关闭。

(F) 管道安装的允许偏差应符合下表的规定: (3) 一般管道安装

(A) 管道安装前与管道有关的土建工程已完工,需要配管的设备安装经检验合格,并办理中间交接手续方可进行配管。

(B) 对已预制好的管道进行检查,与图纸核对无误。 (C) 管道应严格按照图纸进行安装,做到横平竖直,有坡度要求的管道,其坡度、坡向应符合设计要求。

(D) 穿越墙体、楼板、道路,一般应加套管,穿墙套管长度不应小于墙体厚度,穿楼板的套管应高出楼面或地面50mm左右,管道与套管的空隙应用石棉绳或其它不能燃烧的材料填充。

(4) 与设备相连的管道安装

(A) 与设备相连的管道安装应符合设计和设备制造厂的有关技术要求的规定。

(B) 管道安装应确保不对设备产生附加应力,做到自由对中。 (C) 与设备相连的第一块法兰连接螺栓应松开,呈自由状态,并检查法兰的平行度和同轴度。

(D) 管道最终与设备形成闭合时,应在联轴节上架设百分表监视设备的位移,当转速大于6000 rpm时,其位移应小于0.02mm,当转速小于或等于6000 rpm 时,其位移应小于0.5mm。

(E) 符合要求后应尽快固定好管道及支架,管道上不得承受设计外的任何附加载荷。

(5) 塔类设备的配管

(A) 与塔类设备相连的管道安装前,应仔细核对需配管的设备口,设备口的法兰面是否损坏。

(B) 配管时,应将靠近塔上管口的第一个承重支架及时安装调整好,防止设备承受过大的附加载荷。

(6) 阀门安装

(A) 核对阀门的规格、型号、材质,并确定安装方向。 (B) 法兰或螺栓连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门焊接时不得关

闭。

(C) 体积较大,重量较重的阀门安装前应仔细检查操作是否灵活,存在问题在安装前处理好。

(D) 阀门安装要便于操作、维修,符合安全要求的原则,安全阀安装时应保证其铅垂度。

(7) 管道支、吊架的制作与安装

(A) 现场制作的管架严格按规范和图纸进行,并涂漆保护。 (B) 所有管架位置,应在单线图中标明。

(C) 管道安装时,应及时固定和调整支架,支架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。

(D) 固定支架应按设计文件要求安装,并应补偿器预拉伸之前固定。

(E) 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。

(F) 管道安装使用临时支架时,不得与正式支架位置冲突,并有明显标记,在管道安装完毕后应予拆除。

(G) 管道安装完毕后,应按设计文件规定逐个核对支架的形式和位置。

1.2.8 管道的试压冲洗

(1) 为了减少吹扫时增加的临时管线,节省试压吹扫时间,提高试压吹扫合格率,管道试压、吹扫工作按系统、片区、压力等级进

无缝钢管及螺旋缝钢管施工工艺.

(C)对焊壁厚不同的管子、管件时,如果厚度差在外表面大于3mm或在内表面大于1.5mm时,按下图修整较厚的管端,在修整较厚的管端,修理的和非修整件之间,修整坡度应(1)根据本工程的施工特点,管道的制作、加工采取在施工现场加工。施工时,在现场搭设一座简易的管道预制场地,以保证管道的预制深度。(2)管道预制过程中要充分考虑现场条件,按照方便运输和安装的原则来确定预制深度和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6vm0c6cnv74n25q6ny0j2r4yi9c8hj003ur
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享