冷冻水管保温为福乐斯DN≤150,厚度为25mm,冷冻水管保温DN≥200,厚
度为35mm,凝结水保温厚度为15mm。
非镀锌的保温水管道、支吊架表面除锈,刷防锈漆两遍。
不保温的管道、金属支吊架、排水管等,在表面除锈后,刷防锈底漆和色漆各两遍。
11.节能措施
空调节能设计的措施很多,途径各异,现将比较有效、合理和可靠的主要措施汇总如下:
⑴合理补给新风:在满足卫生、补偿排风、稀释有害气体、保持正压等要求的前提下,不盲目增大新风量,最好采用二氧化碳浓度控制器。
⑵充分利用室外空气的自然冷却能力:设置排风、回风联动调节风门,通过温度(最好是焓)调节器,控制新风比,使新风量能由最小值变化至100%。通过自控也可使露点温度冬季保持最低值,夏季保持最高值。 ⑶加大送风温度差,采用变露点调节。
⑷合理划分空调系统,采用变风量系统,多工况自动转换。 ⑸风系统加强保温,减少漏风,合理选定风管尺寸。 ⑹水系统采用闭式变流量系统。
⑺设备选择节能型空调器,采用高效换热设备,提高制冷剂效率,进行制冷机能量调节。
12.课程设计总结
这次设计的课题是蚌埠市某住宅采暖设计和宾馆空调系统设计,对于空调系统来说,主要任务是完成冷负荷的计算;系统的经济性分析;设备的选择计算;各楼层风系统和水系统的设计和计算。通过比较,对于办公室和客房等小空间采用了风机盘管+独立新风的半集中式系统,对于中餐厅和大堂等大空间采用了一次回风的全空气露点送风系统。针对不同的房间分别采用了侧送风、散流器平送风等不同方式。在设计中充分的考虑到了各房间的不同特点,还对系统消声减振做了简单的阐述。
通过此次课程设计,我充分了解了本专业的方向和性质,更巩固了所学知识,并发现了自己的不足,知识的缺陷,和实际相差甚远。这都是我以后需要改进的方面。同时通过此次课程设计,我对工程的设计有了一个比较全面的了解,这对我以后走上工作岗位具有很大的帮助,我感到受益匪浅,在此特别感谢各位老师给我的指导。
13.参考资料
《采暖通风空调设计规范》GB50019-2003
《民用建筑工程设计技术措施-暖通空调。动力》-2003中国建筑标准设计研究所
《民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调。动力》-2007中国建筑标准设计研究院
《北京市新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》01-605-2000 《建筑防火设计规范》GB50016-2006 《采暖通风空调制图标准》GBJ114-88
《集中供暖住宅分户热计量系统设计实例》暖通空调信息网 《分户热计量采暖系统设计与安装》李向东、于小明 《简明空调设计手册》建工出版社 《民用建筑空调设计》马最良等 《暖通空调》教科书