9.2 空气处理及设备选型 4.2.1全空气系统

4.2.1.1空气处理流程及i-d图

全空气一次回风夏季空气处理过程焓湿图如下:

NεL95%iLNW混合C冷却减湿iwiciNCW100%LεN

1)系统风量计算:G=Q0/(iN-iL) 2)系统冷量计算:Q0=G(iC-iL) 3)新风量计算:Gw=Qw/(iw-iN)

4)确定新回风混合状态点:NC/NW=Gw/G 5)系统回风量:MR?MS?MO

G:风量,kg/s;Q0:室内冷负荷 KW ;iN-iL:室内空气N、机器露点L的焓差,KJ/kg干;iC-iL:混合点C机器露点L的焓差KJ/kg干。

9.2.1.3空调器选型

由于一层空间较大可分为两个空调系统,以中餐厅、餐厅大堂、卫生间为一个系统,余下部分作为另一个系统。

现以第一个系统为例对空调机组进行选型,总负荷为87.5kw,湿负荷M=3.03kg/h,新风负荷为50.2KW。室内空气计算温度tn=26℃,相对湿度65%,室外干球温度tw=35℃,相对湿度为79%,该层室内人员约200人。 焓湿图如下:

NεL95%CW100%iwiciNiLNW混合C冷却减湿LεN

全空气系统处理焓湿图

查焓湿图可得:iR=60kJ/㎏;Iw=108kJ/㎏, (1)热湿比 ε=

Qc=87.5×3600/3.03=103960 MWL点的确定,从N点做ε线与95%线相交的点就为L点,iL=50 kJ/㎏

(2)送风量 G=Qc/(in-iL)=87.5/(60-50)=8.75kg/s(26250m3/h) 新风量 Gw=新风标准×人数=50×186=9300 m3/h (3)确定新回风混合状态点:

NC/NW=Gw/G=9300/26250=35%可用作图法在线上确定C点,ic=66KJ/kg

(4)系统所需冷量 Qo=G(ic-iL)=8.75×(66-50)=140KW

按冷量选型,校核风量,总冷量为140KW,Q =140×1.1=154.1KW,其中1.1为冷量放大系数;

初选型号为ZK-25W6SY的卧式六排管组合式空调机组,额定冷量181.2KW,额定风量25000m3/h。

校核风量:G=Q/(iN-iL)=181.2×(60-50)=54360m3/h,满足该层的风量要求,并且还有一部分富裕量。所以选择该机组,同理得另一机组型号。具体参数见下表 一空调机组额定额定额定风风机水垂回新层型号 风量冷量热量压机组平直风风空m3/h KW KW Pa 功尺进进口口调率寸B出出尺尺系KW ×H风风寸M寸M统×L 口口×N ×N 一 尺尺寸E寸A×D ×C Zk-25W6S2151251801251252500181.301.5100Y卧式六15 0×0×0×0×0×0 2 1 0 排管组合190100675 675 675 式空调机组 一Zk-04W6S630630400400层Y卧式六××××空排管组合345 345 345 345 调式空调机系组 统二 9.2.2 风机盘管加新风系统 9.2.2.1 负荷分配及新风处理终态

风机盘管加新风系统的空气处理方式有:

1)新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷;

2)新风处理到室内状态的等含湿量线,新风机组承担部分室内冷负荷; 3)新风处理到焓值小于室内状态点焓值,新风机组不仅承担新风冷负荷,还承担部分室内显热冷负荷和全部潜热冷负荷,风机盘管仅承担一部分室内显热冷负荷,可实现等湿冷却,可改善室内卫生和防止水患;

4)新风处理到室内状态的等温线风机盘管承担的负荷很大,特别是湿负荷很大,造成卫生问题和水患;

5)新风处理到室内状态的等焓线,并与室内状态点直接混合进入风机盘管处理。风机盘管处理的风量比其它方式大,不易选型。

通过比较,和该设计的特点,决定选择新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案。在每层走廊的一端设置新风处理机组,负担新风负荷,风机盘管承担室内负荷,新风同风机盘管出风合用风口。 9.2.2.2空气处理流程及i-d图

风机盘管+新风系统夏季处理过程及焓湿图如下:

WNεoLPLiw95%iNi0iLP冷却减湿冷却减湿100%0×8750 1100×1022.4000 29.3 46.12 750 5×2 1400 5 WNLLP混合OεN

夏季风机盘管处理过程焓湿图

W-室外空气参数,N-室内设计参数, LP-风机盘管处理室内的空气点

O-送风状态点,ε-室内热湿比,L-信封处理状态点

新风处理到室内等焓点与机器露点的交点,其不承担室内冷负荷,承担一部分湿负荷。 新风机组选型 (1)选型原则

①按风量选,校核冷量(新风冷量); ②按冷量选,校核风量。 工况不一致时可进行修正。 (2)选型计算

以宾馆三层为例:总冷负荷Q=17KW,总湿负荷Wm=7.7kg/h,总新风负荷Qw=16KW,室内设计参数天哪=25℃,φ=65%,室外设计参数tw=35℃,φ=79%。有焓湿图知iN=58KJ/kg,iw=108KJ/kg (1)热湿比 ε=

Qc=17×3600/7.7=7948 MWO点的确定,从N点做ε线与95%线相交的点就为O点,iO=44 kJ/㎏

(2)送风量 G=Qc/(in-iL)=17/(58-44)=1.2kg/s(3600m3/h) 新风量 Gw=m ×人数=30×72=2160m3/h

(3)系统所需冷量 Qo=G(iw-iL)=0.32×(108-58)=16KW

按风量选型,校核冷量,总风量为2160KW,G=2160×1.1=2376KW,其中1.1为风量放大系数;

初选型号为DBFPX2.5新风机组,额定冷量38.5W,额定风量2500m3/h。 校核风量:Q=G *(108-58)=41.7kw,满足该层的负荷要求,并且还有一部分富裕量。所以选择该机组,同理得另一机组型号。具体参数见下 额定额定三新风机组型水阻力水量风量冷量层号 (Kpa) (t/h) m3/h KW 空调系DBFPX2.5型27 6.65 统 吊顶式新风2500 38.5 机组 9.2.2.3风机盘管选型 (1)选型原则

风机盘管选型可按下面两种方法: ①按风量选,校核冷量(显、全冷量); ②按冷量选,校核风量。 工况不一致时可进行修正。 (2)选型计算

以三层会议室为例,房间的不含新风负荷时为

机组电动尺寸B机功×H×率KW L 0.45×1 质量kg 1018×986940 ×500 Q=4.68kw,湿负荷

M=3.06kg/h,新风负荷为2.6KJ/kg,室内空气计算温度tn=25℃,相对湿度65%,室外干球温度tw=35℃,相对湿度为79%,该房间室内人员30人。

其焓湿图如上,查焓湿图可得:

iw=108kJ/㎏ iN=58kJ/㎏ iL=58KJ/kg (1)热湿比 ε=

Qc=4.68×3600/3.06=5505KJ/kg MWO点的确定,从N点做ε线与95%线相交的点就为O点,iO=42 kJ/㎏

(2)送风量 G=Qc/(in-io)=4.68/(58-42)=0.293kg/s(878m3/h) (3)计算风机盘管风量 Gf=G-Gw=0.293-2.6/(108-58)=0.241(723m3/h) (4)确定LP点:LPO/OL=Gw/Gf=(iLP-io)/(io-iL) iLP=38KJ/kg (5)盘管供冷量 QT=Gf(iN-iLP)=0.241×(58-38)=4.82KW

Gf=1.15×1.1×723=915m3/h

其中1.15为风量放大系数,在1.05-1.15之间;1.1为风机盘管湿工况积尘系数;

因为风机盘管只担负室内负荷,新风承担新风负荷,所以由冷量Q=1.15×4.82=5.54kw,风量G=915m3 /h选风机盘管型号,当风量和冷量不匹配时,且实际焓降<名义焓降,选型时按风量优先,得其型号为JFP-102WA-Y-P,中速名义

3

冷量6.8kw,风量1020m/h。 (3)校核

校核冷量:QF=G(iN-iLP)=1020×1.2×(58-38)/3600=6.8KW,机组的显冷量能满足要求,并且还有一部分富裕量。所以选择此风机盘管,其主要参数如下: 风量1020m3/h 供冷量6.8kw 供热量9510kw 工作压力1.6MP 水阻力25Kpa 送风机数量3 (3)选型汇总

其他房间的风机盘管选型如上,具体如下: 第三层 风机送风额定风额定冷供热工作压水阻盘管房间 风机盘管型号 机数量w 力MPa 力MP 个数 量m3/h 量w 量 会议JFP-51WA-Y-P 室 2 510 2984 4407 1.6 5 2 办公JFP-34WA-Y-P 室一 1 340 2006 2977 1.6 5 1 办公JFP-34WA-Y-P 室二 1 340 2006 2977 1.6 5 1