好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冬季施工方案07.10.9---参考

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

冬季施工方案

本项目工程量大,工期紧。如果不进行冬季施工,总体工期很难保证。本线地处东北寒冷地区,低温期持续时间长,冬季施工难度较大。具体冬季施工安排如下:

一冬季施工安排及保证措施 1冬季施工安排

为确保按期完成我分部的施工计划,保证工程均衡施工,冬季主要进行具备条件的桩基施工。

2冬季施工保证措施

冬季施工前,结合工程进度安排,组织有关人员编写冬季施工方案和各分项工程在不同阶段中的施工方法和质量保证措施,并进行论证,确保措施可靠、合理、节能降耗。

针对不同结构混凝土和以往的冬季施工经验,做好混凝土的试配工作,确定水泥型号、外加剂型号、掺量,确定原材料的加热温度、混凝土的出罐温度、运输过程中的温度损失、入模温度、采取加热养护时的温度。

组织学习有关冬季施工技术、施工规范,掌握本工程的具体施工方法和措施。测温人员还要掌握各种测温方法,深刻理解测温的意义和测温数据的重要性。

编制冬季施工设备、材料计划,保证设备、材料按时进场。

混凝土或浆砌圬工以每年第一次连续3天出现室外日平均温度低于+5℃时或日最低气温-3℃以下的第一天起,为冬季施工期,其用料及工艺除按一般有关规定外还必须符合冬季施工的规范和要求。

冬季来临前,混凝土冬季生产采取保温措施,搭建暖棚将拌合站置于棚内,棚内生火加温或设置蒸气锅炉取暖。

1 / 6

混凝土冬季施工时根据热工计算结果,对水和骨料采取加热措施。以拌合好的混合料温度来控制各种材料的加热温度。

混凝土搅拌时,骨料不得带有冰雪和冻结团,搅拌时间延长50%。 混凝土结构物,应加强养生,采用蓄热法或者蒸气锅炉养生,养生时温度不得低于10℃。

混凝土温度的测量:按要求布置测温孔并编号,按规定测量混凝土的入模温度,混凝土养护的初始温度,升温、恒温、降温过程中的混凝土的温度。根据养护测温记录,推算混凝土强度增长情况,决定同条件试块试压时间、混凝土拆模时间以及拆模后混凝土外表面的保温措施,拆模时混凝土表面温度和自然温度之差不能超过20℃。

冬季施工应选定冬季施工混凝土配合比,掺加防冻剂,经现场试验合格并经监理工程师批准后使用。

冬季养生时间不小于14天,同时拆模时间应适当延长。 3钻孔灌注桩

(1)原材料的加热方法及要求: 水的加热:

利用蒸汽低压锅炉直接向水箱内通蒸汽加热,加热温度为75~80℃,水箱四面及顶口用岩棉被保温。

砂、石料的加热:

利用蒸汽锅炉通过蒸汽管道将蒸汽通到要加热的砂或者石料中,加热温度为40-50℃。保温措施采取对砂、石料搭设岩棉被暖棚的方法进行保温,暖棚的大小应根据一次灌注混凝土所用砂、石料的量确定。

水泥的堆放及预热保温措施:

水泥应堆放在搭设好的简易暖棚内,并在其中设置足够数量的暖气管道,利用蒸汽锅炉通气预热保温,其预热温度控制在5-10℃之间。

2 / 6

混凝土的拌合温度:

原材料按上述温度控制后,混凝土的拌合出料温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。

(2)混凝土的拌合输送及保温措施 拌合站设备及保温措施:

拌合站的保温采取用3cm厚的岩棉被搭设全封闭暖棚的方法进行保温。暖棚内应布置足够数量的暖气管道,保证棚内温度不低于10℃。

混凝土的拌合:

混凝土的拌合应以尽可能减少热量损失为原则,避免水泥发生“骤凝”,砂、石料的上料做到随上随用,中间不积压。其投料顺序为:砂石料→水→防冻剂→水泥→高效减水剂。

拌制混凝土前应用热水冲洗搅拌机,搅拌时间较常温混凝土施工延长50%。(3)钻孔桩施工保温措施

泥浆池的保温措施:

可采用搭设暖棚蓄热的方法进行:在泥浆池四周搭设支架,在支架四周用蓬布围成封闭的暖棚,通蒸气管道保温,保证泥浆池不结冰。

灌注混凝土保温措施:

混凝土土灌注完成后,对桩基周围5平米范围内及时用棉被覆盖,并利用移动式小锅炉通蒸气保温,确保养生温度,防止混凝土受冻。

(4)钢筋焊接的冬季施工保证措施

雪天不得在现场施焊,必须焊接时采取有效遮蔽措施,室外风力超过4级,焊接时采取挡风措施;焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪;温度低于-20℃时,不得进行施焊。

3 / 6

冬季施工方案07.10.9---参考

冬季施工方案本项目工程量大,工期紧。如果不进行冬季施工,总体工期很难保证。本线地处东北寒冷地区,低温期持续时间长,冬季施工难度较大。具体冬季施工安排如下:一冬季施工安排及保证措施1冬季施工安排为确保按期完成我分部的施工计划,保证工程均衡施工,冬季主要进行具备条件的桩基施工。2冬季施工保证措施冬季
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6vjub8zmnx1j03v4iv5u208bi780fr00a8k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享