(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时,打凿砖墙导致墙体开裂。 【问题】

1.指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处 2.对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置

3.本案例中电焊作业属几级动火作业?指出办理动火证的不妥之处,写出正确做法。 4.分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。

5.针对打凿引起墙体开裂事件,项目经理部应采取哪些纠正和预防措施? 答案: (三)

1.施工现场安全标志设置部位中的不妥之处有:办公室门口,施工电梯吊笼内。 2.对施工现场有毒有害的废弃物应分类送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。 3.本案例中电焊作业属于二级动火作业。

办理动火证的不妥之处:动火证由电焊班组申请,由项目责任工程师审批。

办理动火证的正确做法:二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准。 4.墙体出现水平裂缝的原因: (1)砖墙砌筑时一次到顶; (2)砌筑砂浆饱满度不够; (3)砂浆质量不符合要求; (4)砌筑方法不当。

墙体出现水平裂缝的防治措施:

(1)墙体砌至接近梁底时应留一定空隙,待全部砌完后至少隔7 d(或静置)后,再补砌挤紧; (2)提高砌筑砂浆的饱满度; (3)确保砂浆质量符合要求; (4)砌筑方法正确;

(5)轻微裂缝可挂钢丝网或采用膨胀剂填塞; (6)严重裂缝拆除重砌。

5.针对打凿引起墙体开裂事件,项目经理部应采取的纠正和预防措施: (1)立即停止打砸行为,采取加固或拆除等措施处理开裂墙体; (2)对后置埋件的墙体采取无损影响不大的措施;

(3)对分包单位及相关人员进行批评、教育,严格实施奖罚制度; (4)加强工序交接检查;

(5)加强作业班组的技术交底和教育工作; (6)尽量采用预制埋件。

2008年真题参考答案

1.DABBB 6.CCCCB 11.DBAAA 16.CDDBA 21.DECAA 26.CCCAB 31.AABCC 36.CACAB

二、多项选择题

41.ABC; 42.BCD; 43.ABCE; 44.ABC; 45.CD;

46

46.BCDE;47.ABCE;48.ABCD; 49.BC; 50.ABE; 三、案例分析题(共3题,每题20分) 背景材料(一) 答:

1.关键线路为:①→②→③→⑤→⑧→⑨关键工作为:A、D、E、H、L、 2.事件一:施工单位不可提出工期索赔要求,因为该工作不影响总工期。

事件二:施工单位可提出工期索赔要求,因为该工作在关键线路上,影响总工期,且属建设单位责任。

事件三:施工单位不可提出工期索赔要求,因为该工作不影响总工期。 事件四:施工单位不可提出工期索赔要求,因是施工单位自身责任造成的。 3.关键线路没有发生改变。

4.可顺延工期l个月。实际工期是21个月。 背景材料(二) 答:

1.合理。按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999-0201)承包方应在收到设计变更后14天内提出变更报价。本案是在主体结构施工中发生的设计变更,但承包人却是在竣工结算时才提出报价,已超过了合同约定的提出报价时间,发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整,因此发包有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。

2.应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。因为设标书中的设备报价l20万元是暂估价,不能做为合同风险范围内的报价,而80万元才是双方最终确认的设备价款。

3.不合理。合同中关于5%即l63万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的,本案工程已达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。 4.不能成立。本案中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求,所以工期不能顺延,承包人应承担逾期竣工l0天的违约金10万元。 背景材料(三) 答:

1.安全标志设置部位中不妥之处有:办公室门口,施工电梯吊笼内。 2.对有毒有害的废弃物应分类送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。 3.(1)电焊作业属于二级动火作业。

(2)不妥之处:动火证由电焊班组申请,由项目责任工程师审批。

(3)正确做法:二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请 表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准。 4.原因分析

(1)砖墙砌筑时一次到顶; (2)砌筑砂浆饱满度不够; (3)砂浆质量不符合要求; (4)砌筑方法不当。 防治措施

(1)墙体砌至接近梁底时应留一定空隙,待全部砌完并至少隔7天(或静置)后,再补砌挤紧; (2)提高砌筑砂浆的饱满度; (3)确保砂浆质量符合要求; (4)砌筑方法正确;

(5)轻微裂缝可挂钢丝网或采用膨胀剂填塞; (6)严重裂缝拆除重砌。

5.针对打凿引起的墙体开裂事件,项目经理部应采取的纠正和预防措施:

47

(1)立即停止打凿行为,采取加固或拆除等措施处理开裂墙体; (2)对后置埋件的墙体采取无损或影响不大的措施;

(3)对分包单位及相关人员进行批评、教育,严格实施奖罚制度; (4)加强工序交接检查;

(5)加强作业班组的技术交底和教育工作;

(6)尽量采用预制埋件。 来源:考试大-二级建造师考试

2007年二级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案解析

场景(一)

某海滨城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题: (1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),回答下列题目。 1.安全带使用时应( ),防止摆动碰撞。 A.低挂高用,垂直使用 B.高挂低用,垂直使用 C.高挂高用,水平使用 D.低挂低用,水平使用

2.根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005),照明电源电压不得大12V的是( )。

A.人防工程

B.有导电灰尘的场所

C.特别潮湿场所及导电良好的地面 D.高温场所

3.施工现场防火,下列属于一级动火的是( )。 A.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所

B.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小型油箱等容器用火作业 D.登高焊、割等用火作业

4.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91),遇有( )强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A.三级 B.四级 C.五级

48

D.六级

5.本建筑工程临时消防竖管,其管径要求最小不得小于( )mm。 A.25 B.35 C.50 D.75

6.符合安全警示标志安全色的是( )。 A.红、黑、蓝、绿 B.红、黄、蓝、绿 C.黄、白、蓝、绿 D.红、白、黄、绿

7.该项目部为贯彻IS0 14000环境管理体系,制定了建筑工程施工环境管理计划,下列不属于环境保护内容的是( )。 A.噪声控制 B.固体废弃物控制 C.污水控制 D.易燃易爆物控制 场景(二)

某建筑工程,南北朝向,桩基采用锤击法施工,基础底板长×宽×厚为40m×20mx1.1m,不设后浇带和变形缝,该建筑为钢筋混凝土框架结构,普通混凝土小型空心砌块填充墙作围护结构。底板混凝土标号为C35P8,配制底板混凝土采用P·032.5水泥(该品种水泥现已被国家通用硅酸盐水泥新标准取消),浇筑时采用1台混凝土泵从东向西一次连续浇筑完成。 根据场景(二),回答下列题目。

8.锤击沉桩法施工程序:确定桩位和沉桩顺序一桩机就位一吊桩喂桩一( )一锤击沉桩一接桩一再锤击。 A.送桩 B.校正

C.静力压桩 D.检查验收

9.国家标准规定,P·032.5水泥的强度应采用胶砂法测定.该法要求测定试件的( )d和28d抗压强度和抗折强度。 A.3 B.7 C.14 D.21

10.本工程基础底板的混凝土浇筑方法是( )施工方法。 A.全面分层 B.分段分层 C.斜面分层 D.台阶分层

11.采用插入式振捣本工程底板混凝土时,其操作应( )。 A.慢插慢拔 B.慢插快拔 C.快插慢拔 D.快插快拔

12.该工程底板的混凝土养护时间最低不少于( )d。

49

A.7 B.14 C.21 D.28

13.本工程主梁、次梁、板的钢筋位置顺序是( )。 A.主梁筋在上,次梁筋居中,板筋在下 B.主梁筋居中,次梁筋在下,板筋在上 C.主梁筋在下,次梁筋在上,板筋居中 D.主梁筋在下,次梁筋居中,板筋在上

14.普通混凝土小型空心砌块的施工要求是( )。 A.必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线 B.小砌块施工应错孑1对缝搭砌 C.灰缝可以有透明缝

D.小砌块临时间断处应砌成直槎

15.本工程普通混凝土小型空心砌块龄期至少( )d的才可施工。 A.7 B.14 C.21 D.28 场景(三)

某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工,同年5月10日竣工验收合格,5月20日工程移交,5月24日办理了竣工验收备案手续。总包施工单位提交了工程质量保修书。在保修期间,建设单位找了一个家装施工队进行地板改造,将地埋采暖管损坏,冬季供暖时发生了跑水事故。医院在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。地埋采暖管修复后,各方因维修费用的承担发生争议。

根据场景(三),回答下列题目。

16.本案工程保修期的起算时间为( )。 A.5月1日 B.5月10日 C.5月20日 D.5月24日

17.本案总包施工单位应在( )向建设单位提交质量保修书。 A.5月1日 B.5月10日 C.5月20日 D.5月24日

18.在正常使用下,供热系统最低保修期限为( )。 A.1年 B.2年

C.2个采暖期 D.5年

19.本案跑水事故发生后,总包施工单位接到保修通知后,正确的做法是( )。 A.应在保修书约定的时间内予以维修 B.不予维修

C.立即到达现场抢修 D.让医院通知家装队维修

50

2005-2012年二级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案解析 - 图文 