好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室底板大体积混凝土专项施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

检验方法:现场制作试块进行膨胀率测试。 (5)大体积混凝土的含碱量应符合规范要求。

检验方法:检查各种原材试验报告,配合比及总含碱量计算书。 3、 一般项目

(1)大体积防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。

检验方法:观察和尺量检查。

(2)防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 检验方法:用刻度放大镜检查。

(3)防水混凝土结构厚度,其允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm。 检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 (4)底板结构允许偏差(mm): 轴线 15 标高 ±10

电梯井长宽对定位中心 +25,0 表面平整 8/2m 预埋件中心 10 预埋螺栓 5 检验方法:尺量检查。 3、 检验数量

(1)防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。

连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规

模和要求而定。

抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GBJ82)的有关规定。

(2)用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。 取样与试件留置应符合下列规定:

1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

4)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

(3)底板混凝土外观质量检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处;细部构造应按全数检查。

测温记录、试块强度、抗渗和工程质量验收均按规定格式填报。

六、 成品保护及后期养护

混凝土侧面模板施工均应设保温层。采用砖侧模时在混凝土浇筑前宜回填完毕。

大体积混凝土的表面处理和养护工艺的实施是保证混凝土质量的重要环节。掺加膨胀剂的混凝土需要更充分的水化,对大体积混凝土更应注意防止升温和降温的影响,防止过大的内部及表面与大气的温差。在初凝前用木抹搓面两遍后立即覆盖一层塑料布,将混凝土表面盖严,以减少水分的损失,保温保湿。

为了有效的控制混凝土内外温差,使混凝土内外温差不大于25℃,防止混凝土裂缝的产生,采取温控措施。本工程测温管采用直径Ф20镀锌铁管制成,

长度按测温埋设详图加工。测温管下端封口,上端露35cm,塞紧管口密封,混凝土浇筑6~10h后开始测温,采用100℃玻璃温度计进行测温。

1)测温安排

混凝土温度上升阶段:1次/2h 混凝土温度下降阶段:1次/4h

待混凝土内温度与大气温度温差降至25℃以下时。

测温必须派专人负责,测定的温度必须正确、真实、记录详细,每次测完后绘制温度-时间曲线,并把数据及时反馈给技术负责人。测温时同时测量混凝土体内、体表、大气和混凝土的入模(浇筑)温度,砼的浇筑温度是指砼浇筑振捣后,在砼50-100mm深处的温度。当砼体内外温差大于250时应立即加强砼保温措施,对砼体用保温材料进行覆盖。

每个测温点位由不少于三根间距各为100mm呈三角形布置,分别埋于距板底200mm,板中间距500~1000mm及距混凝土表面100mm处的测温管构成。测温点位间距不大于10m,测温管可使用水管,下端封闭,上端开口,管口高于保温层50~100mm。

每一测温点位传感器由距离板底200mm,板中间距500~1000mm,距板表面50mm各测温点构成。各传感器分别附着于支架上。各侧温点位间距不大于10m。

测温采用电子测温法,每个测点分上、中、下三点埋设,测温时用测温仪分别测上中下三点温度。由于表面温度的数值不易准确测量,可以取上下点与中点的差值来近世地反映表面与中心点的温度差值。

测温应在每块混凝土浇筑完初凝后即开始,测温时间不应小于14天。其时间间隔如下:前7天每4小时测温一次,后7天每8小时测温一次。测温过程中如发现温差大于25°C 时,要立即采取有效措施,如覆盖保温层等。当温差小于25°C时,如测温结果与标准偏差较大,应继续测温、监控。测温成果应及时报监理。

测温工作应指派专人负责,24小时连续测温,尤其是夜间当班的测温人员,更要认真负责,因为温差峰值往往出现在夜间。测温结果应填入测温结果记录表。每次测温结束后,应立刻整理、分析测温结果并给出结论。

混凝土表面在初凝后覆盖塑料薄膜,终凝后注水,蓄水深度不少于80mm。 当混凝土表面温度与养护水的温差超过20℃时即应注入热水令温差降到10℃左右。非高温雨季施工事先采取防暴雨降低养护水温的挡雨措施。混凝土终凝后立即覆盖塑料膜和保温层。常温施工时混凝土终凝后立即覆盖塑料膜和浇水养护,当混凝土实测内部温差或内外温差超过20℃再覆盖保温层。

当气温低于混凝土成型温度时,混凝土终凝后应立即覆盖塑料膜和保温层,在有可能降雨雪时为保持保温层的干燥状态,保温层上表面应覆有不透水的遮盖。

3、混凝土养护期间需进行其他作业时,应掀开保温层尽快完成随即恢复保温层。

当设计无特殊要求时,混凝土硬化期的实测温度应符合下列规定:混凝土内部温差(中心与表面下100或50mm处)不大于20℃;混凝土表面温度(表面以下100或50mm)与混凝土表面外50mm处的温度差不大于25℃;对补偿收缩混凝土,允许介于30~35℃之间;混凝土降温速度不大于1.5℃/d;撤除保温层时混凝土表面与大气温差不大于20℃。

当实测温度不符合上述规定时则应及时调整保温层或采取其他措施使其满足温度及温差的规定。混凝土的养护时间自混凝土浇筑开始计算不少于21d,炎热天气适当延长。

养护期内(含撤除保温层后)混凝土表面应始终保持温热潮湿状态(塑料膜内应有凝结水),对掺有膨胀剂的混凝土尤应富水养护;

地下室底板大体积混凝土专项施工方案 

检验方法:现场制作试块进行膨胀率测试。(5)大体积混凝土的含碱量应符合规范要求。检验方法:检查各种原材试验报告,配合比及总含碱量计算书。3、一般项目(1)大体积防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。检验方法:观察和尺量检查。(2)防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得