电动操作方法:是否会操作上下和停止。(3)分别触发两个相关的火灾探测器。(4)消防控制室手动输出远控信号 6、填写《防火检查记录》。

三、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法、 1、火灾报警控制器开机顺序:火灾报警控制器开机顺序,先主电开关、后备电开关,最后控制器开关

2、火灾报警控制器关机顺序:火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关后备电开关、最后主电开关 正确完成自检操作并口述其作用。

3、先正确按下自检键,自检的作用:检查火灾报警控制器报警功能是否正常(包括主机指示灯显示功能、内部音响报警功能、液晶显示屏显示功能及打印机打印功能)。

4、先正确按下消音键,消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。

5、先正确按下复位键,复位的作用:使火灾自动报警主机及系统恢复到正常监视状态。

四、检查火灾报警控制器主备电源工作状态 1、主备电的工作状态判定。

如主机液晶显示屏下部“主电故障”灯及“备电故障”灯(均为黄灯)均不亮时,则主、备电均处于正常工作状态;如主机液晶显示屏下部“主电故障”灯亮时,则为备电工作;如主机液晶显示屏下部

- 6 -

“备电故障”灯亮时,则为主电工作。 2、主备电故障检查及恢复。

在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关。 3、主备电切换功能检查

在设定正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主电源并判断切换状态。

4、消防电话的使用方法(主机呼叫分机、分机呼叫总机)。 答:⑴主机呼叫分机:拿起主机电话,输入密码(11111),按01后再按“接通”键,即完成呼叫01号分机。

⑵分机呼叫总机:现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔后,电话总机立刻相应,总机和分机可以通话。 五、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录。 1、《消防控制室值班记录》的填写主要包括:

(1)序号(2)火灾报警控制器的运行情况(3)控制室内其他消防系统运行情况(4)火灾报警控制器日检查记录(5)值班情况(6)时间记录(7)消防安全管理人签字

1、报警类型2、报警部位3、报警时间4、报警原因5、处理方法 2、交接班记录的填写

(1)交接班前交班与接班人员应对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。

- 7 -

(2)系统工作登记表核实完毕后,交接双方应对系统进行全面检查,并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。(3)各项内容核查完毕后,双方填写工作交接记录,并针对当班次发生的重点事项予以备注,双方签字后交接完成。 3、交接班注意事项

(1)交接记录有无遗漏(2)仔细核查各系统的工作状态是否正常,有无不正常发生。(3)仔细核查各系统的关键部位有无故障和失效情况(如水泵、排烟风机、气体灭火、消防广播等)。(4)若存在不确定的情况,可对关键部位进行有针对性的独立交接或核查。

六、处理火灾与故障报警

1、区分火灾报警信号、故障报警信号。火警信号时主机液晶显示屏下部“火警”灯亮,且报警声响同119救火车报警声;故障信号时主机液晶显示屏下部“”故障灯亮,且报警声响同120救护车报警声。2、能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态,掌握消音,复位,记录。3、通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。在报警主机及CRT图形报警显示装置上查明报警信息。

七、拨打119电话报警

1、能准确说出发生火灾地点和着火部位。2、简要说明着火物性质、火势情况、是否有人员被困。3、留下姓名和联系方式。

- 8 -

4、通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 八、手提式灭火器的使用方法(以现场灭火器为准)

1、说明灭火器类型。水基型(清水、泡沫);干粉(BC碳酸氢钠干粉或ABC磷酸铵盐干粉);二氧化碳;洁净气体。

2、手提式灭火器的使用方法:(1)将灭火器提至距着火物5-6m左右处。(2)选择上风方向。(3)去除铅封,拔出保险销。(4)一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物。(5)使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧。

九、推车式灭火器的使用方法(以现场灭火器为准) 1、说明灭火器类型(注意设定火灾类型选择灭火器)。 灭火剂类型有:清水、泡沫、干粉(BC碳酸氢钠干粉或ABC磷酸铵盐干粉)、二氧化碳、洁净气体。 2、推车式灭火器的使用方法

(1)两人操作将灭火器推至离起火点10m处停下。(2)选择上风方向。(3)一人迅速取下喷枪并展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物,二氧化碳的应紧握住木手柄。(4)另一人迅速拔出保险销,并向上板起手柄。 十、灭火器的有效性检查

1、检查是否过期。(检查出厂日期及检修日期;二氧化碳、干粉、洁净气体灭火器均为出厂满5年或检修满2年则为过期,泡沫灭火器为出厂满3年或检修满1年则为过期,需送灭火器厂或专业

- 9 -

维修单位检修)。2、检查标识是否清晰。(灭火器筒体上没有生产厂名称和出厂年月,包括标识脱落,或虽有标识、但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;如有上述情况则报废该灭火器)。3、检查铅封是否完整。4、检查压力表指针是否在绿区。5、检查灭火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀。6、检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀或损坏。7、检查喷嘴与喷射软管是否完整,无堵塞。 十一、手动火灾报警按钮的使用及维护 1、识别手动火灾报警按钮的种类。

(1)玻璃破碎式及可复位式。玻璃破碎式换块玻璃,可复位式用专用工具进行复位

(2)会用手动火灾报警按钮报警(根据不同类型选择击碎玻璃触发报警或推入报警按钮的玻璃触发报警)

(3)会恢复手动火灾报警按钮处于正常状态(用专用工具进行复位)

2、手动火灾报警按钮的使用及维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。 十二、室内消火栓的设备组成及使用方法

1、室内消火栓的设备组成:消火栓箱体、消火栓按钮、水带、水枪和栓阀等。