消防实操考试内容
一、每日防火巡查
1、识别火源:包括明火焰、高温物体、电火花
(1)明火焰即可明显看见火焰的。①火柴火焰②打火机火焰③蜡烛火焰④酒精喷灯火焰⑤灶具火焰⑥气焊气割
(2)高温物体,即虽没有明火焰可见,但物体本身却有很高的温度①铁皮烟囱②发动机排③火坑④火墙⑤电炉及电阻⑥白炽灯⑦碘钨灯⑧蒸气锅炉⑨烟头⑩电焊的熔渣(电焊的电弧为电火花) (3)电火花①电气开关开启或关闭火花②短路火花③雷电④继电器火花
2、识别防火门:1、防火门按耐火极限分为几个等级,每个等级耐火时间是多少?答:甲、乙、丙三个等级,分别为:1.5h、1.0h、0.5h。
2、找出防火门闭门器、释放器、顺序器的位置并分别说出它们的作用?答:闭门器作用:将防火门关闭;释放器作用:将常开防火门释放,再由闭门器的拉力将其关闭;顺序器作用:保证双扇防火门能按顺序闭合.
3、防火门每日巡查要点? 答:①防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火、隔烟作用;②带闭门器的防火门是否能自动关闭,电动防火门(常开防火门)当释放
- 1 -
装置释放后能按顺序顺畅关闭;③防火门门前是否堆放物品影响开启。
4、甲、乙、丙级防火门主要安装的位置?
答:①甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上,重要的设
备房(如消防水泵房、消控中心、燃气锅炉房、变压器室 ②乙级防火门主要安装于防烟楼梯间和通向前室的门,封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门;③丙级防火门主要安装于建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾前室的门。
5、防火门按照材质分有哪几种?答:木质和钢制。
6、防火门按照开闭状态分有哪几种形式?答:常开式和常闭式。 7、如何区分常开防火门和常闭防火门?答:常开防火门有释放器而常闭防火门没有。
8、常开防火门有几种关闭方法?请操作。答:中控室远程控制关闭及就地关闭2种。在中控室报警控制器处,用手动操作按钮关闭或报警主机处于自动状态时,收到相应报警信号后自动关闭;就地在常开防火门处通过紧急启动装置关闭。
9、防火门复位操作。答:先将报警控制器上控制防火门打开的信
号复位,然后在现场人工拉动防火门复位,复位后防火门状态信息也将同时反馈至消防控制室。
10、识别防火卷帘;(1)下降的程序及一步降与两步降的区别:一步
- 2 -
下降的程序:卷帘门前对应的烟感或温感报警则联动卷帘门降落至底。 两步下降的程序:卷帘门前对应的烟感探测器报警则联动该卷帘门降落至离地1.8m处;卷帘门前对应的温感探测器报警则联动该卷帘门降落至底。 一步降与两步降的区别:卷帘门安装位置处,如卷帘门下降关闭后不影响人员疏散的则为“一步降”(如中庭处的防火卷帘),如卷帘门下降关闭后影响人员疏散的则为“两步降”(如疏散通道处的防火卷帘)。
(2)两个探测器的类型:烟感及温感(站于卷帘门下,在卷帘门两侧3m以内的一组烟感及温感探测器即为该卷帘门所对应的烟感及温感探测器)。(3)安装位置是否符合规定:安装于防火分区间的隔墙上。(4)识别防火阀及排烟防火阀:排烟防火阀动作温度为280℃,位于排烟系统内,一般安装在排烟风机入口处级排烟风管穿越防火墙、楼板等处;防火阀动作温度为70℃,主要位于空调系统内,一般安装在空调新风机的进、出风口处及风管穿越防火墙、楼板等处。
11、找出防火卷帘所对应的烟感、温感探测器。答:站于防火卷帘门下,查看位于该防火卷帘门两侧(或单侧)最近(3.0m以内)的一组烟、温感探测器。
12、请回答防火卷帘每日巡查要点?答:①防火卷帘下是否堆放杂物,影响降落;②防火卷帘控制面板、门体是否完好无损;③防火卷帘是否处于正常升起状态;④防火卷帘所对应的烟感、温
- 3 -