暖通专业监理现场质量控制要点
2014-02-06
第 1 页 共 8 页
目 录
(一)施工前期准备的质量控制 ......................... 3 1.详细阅读施工图纸。 .............................. 3 2.切实组织好设计交底。 ............................ 3 3.认真审查施工组织设计、施工方案 .................. 3 4.严格质量控制点的设置。 .......................... 3 (二)施工过程中的质量控制 ........................... 3 1.材料、设备进场检验、实验。 ...................... 3 2.风管预制加工与安装 .............................. 4 3.部件安装 ........................................ 5 4.防腐保温 ........................................ 5 5.空调水管安装 .................................... 6 6.空调设备吊装、安装 .............................. 6 (三)设备、系统调试的质量控制 ....................... 7 1.旁站设备单机试运转 .............................. 7 2.旁站通风空调系统联合试运转 ...................... 7 (四)工程验收的质量控制 ............................. 8 1.隐蔽验收的质量控制。 ............................ 8 2.竣工验收的质量控制。 ............................ 8
通风空调工程监理现场质量控制要点 ......................... 3
第 2 页 共 8 页
通风空调工程监理现场质量控制要点
(一)施工前期准备的质量控制
1.详细阅读施工图纸。通风空调工程施工前,就应学习通风空调工程的施工图纸,从系统图入手,先弄清系统设备分布,然后是各平面图和剖面图,重点是设备房间的管道布置。对系统形式、设备类型、管道走向有比较透彻的理解。之后会同其他专业对重要部位,如设备间、设备层和屋顶等各类管道容易交叉的地方进行对比,初步发现问题。通过详细阅读施工图纸,也为下一步编制通风空调系统监理细则和设计交底打下了良好基础。
2.切实组织好设计交底。设计交底应是施工单位仔细阅读完施工图纸后,对有些问题还没弄清楚,或者根据工程实际情况需要要求设计单位进行设计变更;同时设计单位向施工单位介绍设计意图和系统功能要求,以使施工单位更好地领会设计者的意图,从而编制好施工组织设计或施工方案。
3.认真审查施工组织设计、施工方案。审查着重于施工过程中劳动力、材料、施工机械设备的进场计划、质量保证措施以及安全施工措施上。通风空调系统的设备,如热泵、冷水机组重量大,体积大,运进现场后如何运输、吊装、就位,在施工方案中是否有详细的计划安排;空调水系统的立管直径大、每米重量大,如何加工、吊装,如何除锈、镀锌,在施工方案中是否有详细的计划安排。要求施工单位进一步完善施工方案。
4.严格质量控制点的设置。根据一般工程的特点,结合以往的监理经验,设置如下质量控制点:
(1)材料、设备进场验收(主要材料和设备旁站,其他巡视) (2)镀锌铁皮风管和管件放样、下料、卷圆折方(巡视) (3)支、吊架的制作、安装、防腐(巡视) (4)镀锌铁皮风管及部件的连接、安装(巡视) (5)镀锌铁皮管道保温(旁站)
(6)热泵、冷却塔、冷水机组、锅炉、组合式空调器的吊装、安装(旁站) (7)风机、水泵、风机盘管、新风机组、膨胀水箱等安装(巡视) (8)空调用镀锌钢管、无缝钢管加工安装(巡视) (9)空调用镀锌钢管、无缝钢管保温(旁站)
(10)安装、调试用仪器、仪表的校正和标定(旁站) (11)空调冷、热水管水压试验(旁站)
(12)通风空调系统调试(单机试运转、联合试运转旁站,试调工作巡视) (二)施工过程中的质量控制
1.材料、设备进场检验、实验。 (1)材料进场检验、实验。
通风空调工程所用材料主要有:镀锌铁皮,厚度有0.5mm、0.75mm、1.0mm三种规格;等边角钢(风管法兰用料);圆钢(吊架用);槽钢(大水管支架用);铝箔软管等等。部件有各种风管阀门、调节阀、防火阀、风口、消声器、静压箱等等。 空调水系统所用材料主要有:镀锌钢管(丝扣连接);无缝钢管(焊接);平焊法兰等等。部件有各种阀门、软接头、压力表、过滤器等等。
第 3 页 共 8 页
上述材料进场后,要先进行外观检查,通过一看二摸三敲四测的方法,初步检验进场材料是否符合设计和规范要求。镀锌铁皮的镀锌层应均匀,有结晶花纹,不得有裂纹、戳穿、结疮及水印等缺陷。镀锌钢管和无缝钢管的管壁内外厚薄一致,无锈蚀,内壁无毛刺。各种部件也应满足表面平整光滑、喷漆均匀、启闭灵活的质量要求。
材料、部件投入使用前,施工单位提交的材料/构配件报审表及附件(数量清单、质量证明文件、自检结果)必须经专业监理工程师复核合格并签字后,才能使用。有些主要材料,如镀锌铁皮、钢管还要见证试验,合格后方可使用。 (2)设备进场检验。
设备进场后,通常要进行开箱检查。主要检查项目有:外形尺寸是否符合设计要求、设备铭牌标记数据是否与设计说明书的要求一致、各种配件附件是否与装箱单一致、有无设备使用说明书、设备质量保证书、设备性能检测报告、合格证等等。监理工程师要在施工单位报送的开箱检查记录单上签字认可。
(3)协调组织好甲供设备的进场时间和检验。
热泵、冷却塔、冷水机组和锅炉由建设单位提供的,这就要求监理工程师按照已批准的施工组织设计中施工单位所提出的设备进场计划,督促建设单位在规定时间内把设备运抵施工现场或合同规定的场地。
甲供设备进场后,监理工程师要协调组织好设备的开箱检查,并在开箱检查记录单上签字。监理工程师一经在开箱检查记录单上签字,就要督促施工单位保管好甲供设备,因保管不好造成的质量事故要由施工单位负责。 2.风管预制加工与安装 (1)风管预制加工
1)巡视风管放样下料。巡视过程中注意严格控制下料误差,镀锌铁皮严格控制角方。一般规定风管外径或外边长的允许偏差:≤300mm时,误差为2mm;>300mm时,误差为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm。矩形风管两条对角线之差不应大于3mm。
2)巡视风管咬口连接。要注意风管与配件的咬口缝应紧密,宽度一致;折角平直,圆弧均匀,两端面平行。风管无明显扭曲与翘角,表面平整,其凹凸量不大于10mm。矩形风管咬口应设于四角部位;风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝。
巡视时采用抽样检验的方法,测量风管的几何尺寸是否符合设计和规范要求;还要观察所用工具的合理性、规范性。
3)巡视风管加固。按照批准的施工方案,风管加固方法采用角钢外加固方法。风管加固应牢固可靠、排列整齐、间距适宜、均匀对称;角钢与风管的铆接间隔要均匀牢固,间距不宜大于220mm。
4)巡视风管法兰连接。
巡视时应注意:风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满、无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔应排列一致且有互换性。风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固;翻边应平整,宽度应一致,且不应小于6mm,咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。
5)旁站中间检测与试验。在施工单位完成自检的基础上,采取抽样检验的方式,旁站风管的强度性试验和漏风量试验,并在试验报告上签字。风管强度性试验的要求是在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。漏风量试验符合要求。 (2)风管安装。
1)巡视风管连接。要求风管接口的连接应严密、牢固、平直、不扭曲。风管接口的法兰垫料采用闭孔海绵橡胶板,应尽量减少接头,如果有接头则必须采用梯形连接。风管的连接长度,应综合考虑风管的壁厚、连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素,依照已经批准
第 4 页 共 8 页
的施工方案来定。为了安装方便,尽量在地面上进行连接,一般可接至10~12m左右。 常见问题:闭孔海绵橡胶板有时会凸出法兰外;连接法兰的螺母不在同一侧。
2)巡视风管安装。风管安装的位置、标高、走向应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。对于明装风管,水平安装时,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差小于或等于20mm;垂直安装时,垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差小于或等于20mm。对于暗装风管,风管安装位置应正确、无明显偏差。
巡视过程中重点检查内容:风管安装标高、水平位置是否符合设计要求和规范要求;安装时风管主轴线是否一致;水平度是否符合规范要求。 3)巡视支、吊架安装。支、吊架设置间距。
如有保温要求,支、吊架不能直接与风管接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温层相同。
支、吊架固定用膨胀螺栓,位置应正确,牢固可靠。
常见问题:风管的抱箍支架直接与空调送风管接触,形成冷桥。即时责令施工单位改正。 4)旁站中间检测与试验。镀锌铁皮风管系统的严密性试验,主要有漏光法检验和漏风量测试。检测和试验方法按GB 50243—2002附录A进行。采用随机抽样检验的方法,抽检率为5%,且不得少于1个系统。先用漏光法检验;检验不合格时,按抽检率做漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统,应全部合格,如有不合格时,则加倍抽检,直至全数合格。
采用漏光法检测风管系统的严密性时,每10m接缝的漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。 3.部件安装
(1)巡视各类风阀安装。各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置启闭灵活,阀板关闭严密。巡视时应注意阀门的安装方向,除了调节阀外,其余防火阀、排烟阀、止回阀、自动排气活门都有安装方向。防火阀安装时要有独立的支架,防火阀内的易熔件应迎着气流方向放置,为防止易熔件脱落,易熔件应在风管系统安装完毕后再装。
(2)巡视风口安装。风口安装因为需要与装修单位配合进行,到工程收尾阶段才开始,风口的安装位置也往往需要修改。巡视时一定要坚持严格按图施工的原则,如有修改,则必须经过设计单位同意。风口与风管的连接应严密牢固,与装饰面紧贴;风口安装应表面平整,与室内装饰线条平行。
风口与风管并不直接相连,通过铝箔软管与风管连接。铝箔软管的安装应松紧适度,无明显扭曲,长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹。 (3)巡视消声器、静压箱安装。
巡视时注意观察消声器、静压箱安装位置是否符合设计要求,与风管连接的牢固、严密程度。消声器安装要有独立的支架,并注意消声器在安装时的气流方向;静压箱安装要有独立的吊架。支架吊架不能与消声器、静压箱直接接触。紧固件应分布均匀、接缝平整,不得有松动脱落。 4.防腐保温
(1)支吊架、风管法兰防腐。
支吊架、风管法兰防腐前,应先进行除锈,以清除金属表面的氧化物、铁锈、灰尘和污垢等,露出金属光泽,并保持干燥。巡视时应注意:除锈完毕后,8h内必须涂刷红丹防锈漆,以免支吊架、风管法兰二次生锈。
通风空调工程施工中,往往不太重视防腐工作,从事防腐工作的人员也往往不是专业的油漆工。巡视时应严格按照规范和操作规程要求,缜密把关。因操作不当或养护不好,会出
第 5 页 共 8 页