2013—2014学年第一学期
钢结构课程设计
专业班级: 土木xxx 姓 名: xxxxxx 学 号: 指导老师: xxxxxxx 日 期: 2014年1月
目 录
一、设计资料……………………………………………………………………………………..…3
二、屋架布置及几何尺寸………………………………………………………………………..…3 1.几何尺寸……………………………………………………………………………………..3 2.支撑布置……………………………………………………………………………………..3
三、荷载计算……………………………………………………………………………………..…4 1.荷载………………………………………………………………..……………………....…4
2.荷载组合………………………………………………………………………………......…4
四、内力计算…………………………………………………..………………………….……....…4
五、杆件截面设计…………………………………………..…………………………….……....…6 1.上弦杆截面计算…………………………………..………………………………………....…6 2.下弦杆截面计算………………………………..…………………………………………....…7 3.斜杆截面计算………………………………..……………………………………………....…8 4.竖敢截面计算………………………………..…………………………………………….......13
六、节点设计………………………………..…………………………………………………....…17 1.下弦节点设计………………………..……………………………………………...……....…17 4.支座节点设计………………………..………………………………….…………………....…18
一:设计资料
某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5×6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图1所示, 杆件容许长细比:屋架压杆[?]=150,屋架拉杆[?]=350。 B
图1 柱网布置图
二屋架形式及几何尺寸
由于采用大型屋面板和油毡防水屋面,故选用平坡梯形钢屋架,未考虑起拱时的上弦坡度i=1/10。屋架跨度l=24m,每端支座缩进0.15m,计算跨度l0=l-2×0.15m=23.7m;端部高度取H0=2m,中部高度H=3.2m;起拱按f=l0/500,取50mm,起拱后的上弦坡度为1/9.6。 配合大型屋面板尺寸(1.5*6m),采用钢屋架间距B=6m,上弦节间尺寸1.5m。选用屋架的杆件布置和尺寸如施工图所示。 (屋架计算跨度=24000-300=23700mm。屋架端部高度H0=2000mm。) 图2 屋架的杆件尺寸 由于房屋较短,仅在房屋两端5.5m开间内布置上、下弦横向水平支撑以及两端和中央垂直支撑,不设纵向水平支撑。中间各屋架用系杆联系,上下弦各在两端和中央设3道系杆,其中上弦屋脊处与下弦支座共三道为刚性系杆。所有屋架采用统一规格,但因支撑孔和支撑连接板的不同分为三个编号:中部6榀为WJ1a ,设6道系杆的连接板,端部第2榀为WJ1b,需另加横向水平支撑的的连接螺栓孔和支撑横杆连接板;端部榀(共两榀)为WJ1c。
图3 上弦平面
2WJ1c2WJ1aWJ1aWJ1aWJ1aWJ1aWJ1bWJ1aWJ1bWJ1c111---12---2
图4下弦平面与剖面
三、荷载计算
1、 荷载 永久荷载
2
大型屋面板 0.50+0.001×38=0.535 KN/m
2
防水层 0.10 KN/m
2
屋架及支撑自重 0.15 KN/m
2
悬挂管道 0.05 KN/m
小计 ∑0.835 KN/m2、 可变荷载(标准值)
屋面活荷载与雪载一般不会同时出现,可取其中较大者进行计算
2
屋面活载 0.58 kN/m
以上荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。
2
由永久荷载控制的荷载组合值为:1.35×0.835+0.7×1.4×0.58 =1.696 kN/m
2
由可变荷载控制的荷载组合值为:1.2×0.835+1.4×0.58 =1.814 kN/m
故可变荷载效应起控制作用。
2
永久荷载设计值:1.2×0.835 = 1.002 kN/m
2
可变荷载设计值:1.4×0.58=0.812 kN/m3、荷载组合
设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: (1)全跨永久荷载+全跨可变荷载
全跨节点永久荷载及可变荷载F=(1.002+0.812)×1.5×6 = 16.33 kN
(2)全跨永久荷载+半跨可变荷载
全跨节点永久荷载F1=1.002×1.5×6 = 9.02 kN 半跨节点可变荷载F2=0.812×1.5×6=7.31 kN
(3)全跨屋架与支撑+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载
全跨屋架和支撑自重产生的节点荷载:F3=1.2×0.15×1.5×6= 1.62 kN
半跨屋面板自重及活载产生的节点荷载:F4=(1.2×0.535+1.4×0.58)×1.5×6=13.09 kN 以上1),2)为使用阶段荷载组合;3)为施工阶段荷载组合。
2
四、内力计算
按屋架内力系数图计算杆件内力,然后乘以实际的节点荷载,屋架要上述第一种荷载组合作用下,屋架的弦杆、竖杆和靠近两端的斜腹杆内力均达到最大值,在第二和第三种荷载作用下,靠跨中的斜腹杆的内力可能达到最大或发生变号,因此,在全跨荷载作用下所有杆件的内力均应计算,而在半跨荷载作用下,仅需计算近跨中的斜腹杆内力,取其中不利内力(正、负最大值)作为屋架的依据。具体计算见图屋架各杆内力组合见表。