单层21米跨工业厂房钢结构屋架设计
黄山学院
21米跨工业厂房梯形屋架设计
一、 设计资料
1. 某单层单跨工业厂房总长度90米,跨度L(取21 m)。厂房纵向柱距
6 m。
2. 结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30,
屋面坡度i=L/10;L为屋架跨度。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为6度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。
3. 屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0
作用下杆件的内力)如附图所示。根据设计要求,屋架采用的钢材、焊条为: Q235钢,焊条为E43型。 4. 荷载标准值(水平投影面计) (1)永久荷载:
三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m2 保温层 0.45KN/m2 一毡二油隔气层 0.05 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.3 KN/m2
预应力混凝土大型屋面板 1.45 KN/m2 屋架及支撑自重:
按经验公式 q?0.12?0.011L =0.351KN/m2 (2)可变荷载:
屋面活荷载标准值: 0.7 KN/m2 雪荷载标准值: 0.35 KN/m2 积灰荷载标准值: 1.2KN/m2
注:实际取屋面活荷载标准值与雪荷载标准值的较大值,保温层及积灰
1
单层21米跨工业厂房钢结构屋架设计
荷载取值参照学号。屋架计算跨度,几何尺寸及屋面坡度见附图1。 5. 钢屋架的制造、运输荷安装条件:在金属结构厂制造,运往工地安装,
工地有足够的起重安装条件。
屋架几何尺寸及屋架全跨上弦节点单位荷载作用下构件内力系数见附图。 6. 内力计算考虑下面三种情况
(1)、满载(全跨静荷载加全跨活荷载)
(2)、在吊装过程中可能出现的半跨屋面板荷载和半跨活荷载(活荷
载400 N/m2)和全跨屋架自重。
(3)、在使用过程中全跨静荷载和半跨活荷载。 7.设计附图:
1507.51507.5.57015DCAB2290286419901507.5507.51125903124507.51507.5289033903040F3124GH50.A0.000-0.5-7.68401.01.01.1.01.001.01.H-12.180-1.-1.572090-1.-4.4150a1350ce1500×7=10500gh100+4.c744+9.e962+11.g a0-1.+0.71CB-7.472+5.80ED262-11.+2.7925GF-12.18+0.323028+11.768h321米跨屋架几何尺寸 21米跨屋架全跨单位荷载 作用下各杆件的内力值
50.A1.01.0C330-1.-0.047000..367000.-0.5-5.6410-1.-2.60.00.848-1.0+1B.310-50000.+3.9603.910+1.57+1+3.010c+6.663e+7.326g+5.884g'+4.636e'+1261364288
1.01.001.F-6.8610-1.391.0G1.0H2-1.ED339-7.+1.222G'F'-5.3195-1.E'D'-3.9237-1.C'B'A'-2.1620.000-2.430025+3.081c'76+1.090aa'
21米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值
二、 屋盖结构形式和支撑布置
布置屋盖支撑时应根据支撑布置原则,结合本设计具体情况,即厂房长度90 m>60 m;跨度L=21m;有桥式吊车且吊车平台较高等,考虑上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、垂直支撑应设几道和其位置;下弦纵向水平支撑是否需要设置;系杆如何设置,设刚性系杆还是柔性系杆布置屋架支撑,并进行编号, 钢屋架代号GWJ
2
单层21米跨工业厂房钢结构屋架设计
支撑代号:屋架上弦横向水平支撑 sc
屋架下弦横向水平支撑 xc 屋架下弦纵向水平支撑 zc 垂直支撑 cc 刚性系杆 LG1 柔性杆件 LG2
600 6000 6000× 15 6000 600 屋架上弦支撑布置图
600 6000 6000× 15 6000 600 屋架下弦支撑布置图
3
单层21米跨工业厂房钢结构屋架设计
垂直支撑1-1
柱顶处屋架垂直支撑
三、 荷载内力计算 1. 荷载计算
按屋面做法,已知各荷载标准值算出永久荷载设计值;按屋面活载及雪荷载两者中取大值的原则,算出可变荷载的设计值。计算可列表1进行。
表1 荷载标准值及设计值计算
序号 1 2 3 4 5 6 7 荷载名称 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 水泥砂浆找平层 保温层 一毡二油隔气层 水泥砂浆找平层 预应力混凝土屋面板 屋架及支撑自重 永久荷载总重 屋面施工活荷载标准值 雪荷载标准值 积灰荷载标准值 可变荷载总重
标准值 (KN/m2 0.4 0.4 0.45 0.05 0.3 1.45 0.351 3.451 0.7 0.35 1.2 1.9 设计值 KN/m2 0.48 0.48 0.72 0.06 0.36 1.74 0.4212 4.2612 0.98 0.49 1.68 2.66 备注 1.2 1.4 取8、9项中之大值 8 9 10 4
单层21米跨工业厂房钢结构屋架设计
2.荷载组合
按三种情况进行组合:
(1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载;
P =(4.2612+2.66)×6×1.5= 62.2908 KN (2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载;
P1=4.2612×6×1.5= 38.3508 KN P2=2.66×6×1.5= 23.94KN
(3) 全跨屋架支撑自重+半跨屋面板重+半跨可变荷载重。
P3=1.2×0.351×6×1.5= 3.7908 KN P4=(1.2×1.45+2.38) ×6×1.5= 37.08 KN
3.杆件内力
杆件轴心力=节点荷载×杆件内力系数。
对于上、下弦荷靠近支座的腹杆,仅需按组合(1)算出相应的内力选定为内力设计值。而靠近跨度中间部分的腹杆则需分别按三种组合求出相应的内力。经比较,其最不利的数值选定为内力设计值。具体计算可列表进行。下表给出了半跨荷全跨上弦节点单位荷载作用下的杆件内力系数。
5