序号 6 7 8 9 10 11 三 1 2 四 1 名称 避雷器 辅助变压器 照明装置 母排 辅材 壳体 。。。 变压器 变压器油 .。。 规格和型号 外壳 变压器箱底槽2 钢 吊装、装配用专3 用吊具、工具 4 其它 。。。 五 1 测控装置 2 温控仪 。。。 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 二 1 2 单数产地 位 量 只 台 套 套 套 套 箱式变电站的变压器本体部分 台 kg 箱式变电站的壳体部分 台 台 台 台 生产厂家 备注 箱式变电站二次元件 套 套 表2.8 35kV升压箱变技术参数表 名 称 卖方保证值 箱变基本技术参数 额定电压 额定频率(Hz) 相数 系统中性点接地方式 箱变壳体形式、材质、厚度 箱变壳体防护等级 变压器外形尺寸(mm)长x宽x高) 变压器基本技术参数 型式及型号 额定容量(kVA) (绕组温升65K) 高压侧(kV) 低压侧(kV) 序号 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名 称 最高工作电压(kV) 高压 额定电压(kV) 高压 额定电流(A) 高压 额定电压比(kV) 穿越电抗(%) 半穿越电抗(%) 分裂阻抗(%) 分裂系数 联结组标号 额定频率(Hz) 绝缘耐热等级 短路阻抗(%) 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 额定绝缘水平 额定雷电冲击耐受电压(全波) 额定雷电冲击耐受电压(截波) 额定短时(1min)工频耐受电压(有效值) 卖方保证值 17 高压侧 18 三 1 a. b. c. d. e. f. g. h. i. 2 a. 温升(平均) 高压室主要电气设备 高压负荷开关 型号 额定电压(kV) 最高工作电压(kV) 额定电流(A) 额定短路耐受电流(2s)(kA) 额定峰值耐受电流 (kA) 操作方式 机械寿命 制造商 高压熔断器 型号 序号 b. c. d. e. 3 a. b. c. d. e. f. g. h. 4 a. b. c. d. e. f. g. 5 a. b. c. d. e. f. g. 6 7 8 名 称 额定电压(kV) 熔丝额定电流(A) 额定短路开断电流(kA) 制造商 35kV避雷器 型号 额定电压(kV) 持续运行电压(kV) 直流1mA参考电压(kV) 标称放电电流(kA) 标称放电电流残压(kV)(雷电、操作、陡波) 2ms方波通流容量(A) 制造商 0.4kV断路器 型号 额定电压(kV) 额定电流(A) 极限分断能力(kA) 运行分断能力 脱扣时间(s) 极数 0.4kV浪涌保护器 型号 额定电压(kV) 标称放电电流(8/20us)(kA) 最大放电电流(8/20us)(kA) 泄放电流保护水平(8/20us)(kV) 响应时间(ns) 制造商 箱变测控装置 带电显示器 高压辅助材料 卖方保证值 h. 制造商 序号 9 10 11 12 13 14
电流互感器 断路器 低压辅助材料 铜母排 冷轧钢板外壳 其它 名 称 卖方保证值 2.9.3 10kV油浸式站用变压器
表2.9 技术参数表
序号 名 称 高压侧(kV) 低压侧(kV) 卖方保证值 一 箱变基本技术参数 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 额定电压 额定频率(Hz) 相数 系统中性点接地方式 壳体形式、材质、厚度 壳体防护等级 变压器外形尺寸(mm)长x宽x高) 型式及型号 额定容量(kVA) (绕组温升65K) 最高工作电压(kV) 高压 额定电压(kV)高压 额定电流(A)高压 额定电压比(kV) 联结组标号 额定频率(Hz) 绝缘耐热等级 二 变压器基本技术参数 10 短路阻抗(%) 11 空载损耗(kW) 12 负载损耗(kW) 13 额定绝缘水平 序号 名 称 额定雷电冲击耐受电压(全波) 高压侧 额定雷电冲击耐受电压(截波) 额定短时(1min)工频耐受电压(有效值) 卖方保证值 14 温升(平均)