额定电流: 500A 极限分断能力: ≥70kA 运行分断能力: ≥50kA 脱扣时间: 12ms~25ms 电气寿命: ≥7500次 机械寿命: ≥20000次 安装方式: 固定式 操作方式: 手动/电动
低压断路器可实现速断、过流等保护功能。其分合闸状态和故障跳闸状态应有信号上传,并提供2对(其中1常开,1常闭)辅助触头接点。断路器具备远程控制分合的功能。断路器选用辉能、良信、长征等同档次品牌产品。 (2)浪涌保护器技术参数 额定工作电压:≥0.69kV
标称放电电流(8/20μs):40kA 最大放电电流(8/20μs):80kA 保护电平:
3.9kV
温度范围:-40℃-+80℃ 响应时间: 25ns (3)低压室其他技术要求
低压接线采用铜母排,设计制造时充分考虑多根低压电缆及控制电缆进线的安装位置。母排布置达到连接可靠、安装方便,保证安全距离的要求。
低压室门锁拉杆材料选用有足够强度的材料。二次布线合理、规范、牢固。 低压侧电流互感器:配置见附图
低压设备的允许温升值满足GB7251的规定。
低压室在门打开时导电体不能裸露,应加装透明有机玻璃防护板。
低压室应配置供箱变检修、照明、加热等的箱变辅助用电电源。柜内采用防凝露措施。 低压室应预留足够空间便于安装箱变智能监测单元。 2.2.4 35kV箱变辅助变压器
名 称: 三相双绕组干式无励磁调压变压器 额定容量: 3kVA
额定电压: 0.5 kV±5%/0.4kV
额定频率: 50Hz 调压方式: 无励磁调压
35kV箱式变压器低压侧辅助变压器除为箱变本体照明和监测装置等提供电源。 2.2.5 35kV箱变智能监控装置
箱变内设置1套智能监控装置,安装在保护小室内,能够采集箱式变电站的数据信息,并将信号通过光纤上传至光伏子阵采集箱或电站计算机监控系统。主要设备包括(每台箱变):智能测控装置、光纤连接设备(光端盒1个,法兰、跳线等),智能测控装置应配置一体式LED显示屏显示低压侧三相电流、三相电压、实时有功功率、无功功率等。
智能监控装置采用标准IEC60870-5-103/104规约,应能够与逆变器和综自系统进行通信,综自厂家负责地址的分配以及其余事项。智能监控装置采集到的信号经光缆送至中控室的光纤以太网交换机, 由综自厂家负责组态和画面生成。
智能监控单元由箱变厂家负责采购、安装、接线、熔纤和调试,由箱变供应厂家提供全套图纸。
测控装置电源采用AC220V,电源取箱变低压侧辅助变压器,经熔断器和自动空气开关串接后接入装置。
智能监控单元技术要求: 1) 主CPU:32位 2) 额定电压:220V
3) 直流输入:1路热电阻,2路4-20mA。 4) 交流输入:4组(2路电流,2路电压) 5) 开关量: 32路DI,8路DO
6) 电气量保护: 三段式过流保护、零序电流保护、过电压保护、低电压保护 7) 光纤通讯: 双光口,传输距离不低于50公里;
8) 无线通讯:内置WIFI无线模块、1路电口,可接入其他智能设备、语音及视频信号; 9) 通讯管理:8路RS485主站接口可接入其他智能设备并可完成规约转换 10) 故障录波:故障点前后各10个波形 11) 操作记录:记录25次最近发生的操作信息
12) 运行环境:-40℃~+80℃。包括显示、电源、CPU、模入板、通讯板在内的装置全部元器件必须满足宽温-40℃~+80℃条件下装置可保证正常工作的要求,以满足光伏电站的特殊环境,电站监控单元需提供低温型式试验报告。
13) 各模拟量测量误差不超过±0.5%,功率测量误差不超过额定值的±1%,开关量输入
分辨率不大于2ms。
箱变智能监控装置采集信息量如下所示:
表2.3 35kV双绕组箱变测控装置采集信息量表
序号 回路名称 信号名称 上传方式 备注 一、遥信信息量 1~2 3~6 35kV开关 35kV变压器 高压负荷开关合位 高压熔断器熔断信号 油温超高跳闸 压力释放动作跳闸 油温过高报警 变压器油位低报警 7~9 低压总进线开关 低压断路器合位 低压开关保护动作跳闸 远方/就地位置 10~25 26 27~32 低压支路进线开关 备用点 接入无源空接点 接入无源空接点 接入无源空接点 接入无源空接点 接入无源空接点 接入无源空接点 接入无源空接点 接入无源空接点 接入无源空接点 DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI 低压断路器合位(1~8#) 接入无源空接点 低压断路器报警(1~8#) 接入无源空接点 箱变门位置信号 接入无源空接点 二、遥测信息量 1 35kV变压器 逆变器室 油面温度 逆变器室温度 进线电流 Ia 2~4 低压总进线 进线电流 Ib 进线电流 Ic 进线电压 Ua 5~7 低压总进线 进线电压 Ub 进线电压 Uc 三、遥控信息量 1 2 3~8 低压总进线开关 低压总进线开关 备用 低压断路器合闸 低压断路器分闸 DO DO 4~20mA 4~20mA 三相四线制电流互感器直接输出,变比为AI AI AI AI 2500/5A,精度为0.5s AI 不设PT,装置应可直接采集低压侧三相电压 AI AI AI 箱变测控装置应由箱变厂家负责采购,其通讯协议应满足招标文件的要求,选用北京奥一、北京华孚、北京思瑞等同档次产品。
2.3 10kV厂用箱式变压器内部电气设备主要参数
2.3.1 10kV电力变压器 (1)电力变压器主要参数
型式 油浸式三相双绕组无励磁调压变压器 型号 S11-315/10kV/0.4kV 额定容量 315kVA
额定电压 10±2×2.5%/0.4kV 相数 3相 频率 50Hz 调压方式 无励磁调压 线圈联接组别 D, yn11 冷却方式 ON/AN 空载损耗: ≤_____kW 负载损耗: ≤_____kW
噪声水平 ≤50dB(距外壳1m处) 中性点接地方式 0.4kV中性点直接接地 (2)绝缘水平如下表所示。
额定雷电冲击耐受电压(全波) 额定雷电冲击耐受电压(截波) 额定短时(1min)工频耐受电压(有效值) 200kV 220kV 85kV 注:绝缘水平应根据场址海拔3000m按GB1094.3-2003进行修正。 (3)温升 变压器的温升试验符合GB1094.2—1996及GB1094.11的规定,其正常使用条件下运行时的温升限值不超过国标规定。
变压器绝缘耐热等级为A级,变压器在过负荷1.1倍时可长期运行。带RS485接口,能够显示变压器温度,并发出温度报警信号。 2.3.2 高压室电气设备 (1)负荷开关
名称: 油浸负荷开关
额定电压: 10kV 额定电流: 630A 额定短时耐受电流: 20kA/2S
开断额定电流次数: ≥100次 机械寿命: ≥3000次
操作方式: 电动/远控,提供4对(其中2常开,2常闭)辅助
触头接点。
(2)高压熔断器技术参数
额定电压: 12kV 额定电流: 25A 额定短路开断电流: 25kA (3) 10kV避雷器技术参数
额定电压: 17kV 持续运行电压: 13.6kV 标称放电电流: 5kA
操作冲击电流残压: ≤38.3kV(峰值) 陡波冲击残压: ≤45kV(峰值) 雷电冲击电流残压: ≤51.8kV(峰值) (4)高压室其他技术要求:
·高压室内应设有带电指示器。
·高压侧连接:高压接线采用铜母排,相间加装绝缘隔板,母排布置达到连接可靠、安装方便,保证安全距离的要求。
·高压设备的允许温升值应满足GB/T11022的规定,并根据场址区海拔进行修正。 2.3.3 低压室电气设备 (1)低压断路器
形式: 低压框架断路器 额定电压: 400V 额定电流: 500A 极限分断能力: ≥50kA 脱扣时间: 25~30ms 电气寿命: ≥2500次 机械寿命: ≥20000次 操作方式: 电动操作
低压断路器可实现速断、过流、单相接地等保护功能。其分合闸状态和故障跳闸状态