好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

内蒙古特种作业人员安全技术培训考试题库(电工作业)2014

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.就环境条件而言,触电事故较多的是( ABCD )环境。 A潮湿 B.高温 C.移动式设备 D.金属装备 5.关于触电急救的下列说法中,( ABC )是正确的。

A.帮助触电人脱离电源时,注意防止自己触电以及防止触电人脱离电源后可能的摔伤 B触电人呼吸停止后应施行人工呼吸法抢救

C.触电人心脏跳动停止后应施行胸外心脏挤压法抢救 D.对于心脏跳动微弱的触电人应立即注射肾上腺素

6.从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,可能发生的触电方式有:( ABC ) A.单相触电 B.两相触电 C.跨步电压触电 D.直接接触电击

7.用电安全的基本要素是( ABCD )等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。

A.电气绝缘 B.安全距离 C.设备及其导体载流量 D.明显和准确的标志 8.人体及带电体的直接电击可分为( AC )。

A.单相电击 B.接触电压电击 C.两相电击 D.感应电压电击

9.间接电击是由于电气设备绝缘损坏发生接地故障,设备金属外壳及接地点周围出现对地电压引起的。它包括( BD )。

A.单相电击 B.接触电压电击 C.两相电击 D.跨步电压电击 10.直接接触触电防护方式有( ABC )。

A.绝缘 B.屏护 C.电气间距 D.安全接地 11.直接接触触电防护的适应性措施是(ABCD )。 A.绝缘 B.屏护 C.安全距离

D.采用24V及以下安全电压和漏电保护器

四、安全操作

一、判断题(14题)

1.基本安全用具能长时间承受电气设备的工作电压。 ( 对 )

2.带绝缘柄的工具、绝缘手套、试电笔都属于低压基本安全用具。 ( 对 ) 3.绝缘鞋和绝缘靴都属于低压基本安全用具。 ( 错 )

4.高压验电器可用于低压验电,而低压验电器不能用于高压验电。( 错 ) 5.表示电路运行状态的信号灯,可作为电路有电和无电的依据。 ( 错 ) 6.停电检修时,只需要把各方面可能来电的电源断路器拉开后就可以开始检修。 ( 错 ) 7.施工地点邻近带电设备的遮栏上应挂“止步,高压危险!”标示牌。( 对 )

8.检修工作中为了防止人体接近带电设备的危险,须在停电部分和带电设备之间加装临时遮栏。 ( 对 )

9.电气设备部分停电检修时,只要安全技术措施足够,可以不设监护人。 ( 错 ) 10.送电操作应当先合上电源侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。( 对 ) 11.带电作业时,直接接触单相回路的工作零线没有危险。 ( 错 ) 12.同杆架设的多回路架空线路,其中一条回路停电的检修工作应视为 带电工作。 ( 对 ) 13.低压带电作业接线时应先接中性线后接相线。 ( 对 )

14.在电杆上部工作时,应将安全带套挂在电杆顶端或横担上。 ( 错 ) 二、单选题(1 0题)

1.( A )组合是在低压操作中使用的基本安全用具。

A.绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B.绝缘鞋、试电笔、带绝缘柄的工具 C.试电笔、绝缘靴、绝缘垫 D.绝缘手套、试电笔、绝缘鞋 2应用氖泡指示的试电笔不可用来( D )。

A.判断有电无电 B.区别相线和中性线 C.判断电压高低 D.判断电流大小

11 / 56

3.标示牌应当用( A )制成。

A.绝缘材料B.铜材 C.铝材D.钢材 4.“止步,高压危险!”标示牌的字色应该是( B )。

A.红字,有黑箭头 B.黑字,有红箭头 C.黑字,有黑箭头 D.红字,有红箭头 5.33开关及断路器串联使用时,合闸顺序是( A )。

A.先合上刀开关,后合上断路器 B.先合上断路器,后合上刀开关 C同时合上断路器和刀开关 D.任意顺序 6.确定停电的依据是( D )。

A.电流表和电压表指示为零 B.电源指示灯熄灭 C.电源开关已拉开 D.经合格的验电器验试无指示

7.验电应由近到远逐相进行,对于现场既有高压装置也有低压装置者, 应该( B)。

A.先验高压后验低压 B.先验低压后验高压 C.无先后顺序要求 D.同时验高压和低压

8.在室外构架上工作,工作地点临近带电部分横梁上以及其他临近可能 误登的架构上应当悬挂的标示牌是( A )

A.止步,高压危险 B.禁止合闸,有人工作 C.禁止攀登,高压危险 D.在此工作 9靠梯及地面的夹角不应大于( C )左右为宜。 A.300 B.450 C.600 D.750

1 0.一般情况下,( C )级大风天气即应停止室外带电作业。 A.三 B.四 C.五 D.六 三、多选题(15题)

1.在下列绝缘安全用具中,属于高压基本安全用具的是( AD )。 A.绝缘杆 B.绝缘手套 C.绝缘靴 D.绝缘夹钳

2.绝缘击穿使绝缘材料的绝缘性能遭到破坏,固体绝缘的击穿有( ABCD )等形式。 A.电击穿 B.热击穿 C.电化学击穿 D.放电击穿

3.外单位承担或外来人员参及公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知下列内容中的( ABC )

A.现场电气设备接线情况 B.危险点 C.安全注意事项 D.作业时间

4.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应满足下列哪些条件? (ABC )。 A.全体工作人员撤离工作地点 B.将该系统的所有工作票收回

C.拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏 D.由检修人员进行加压试验 5.下述哪些检查、判断项目,是间接验电时必须进行的?( ABCD )

A.隔离开关(刀闸)的机械指示位置 B.电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化 C.至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化

D.若进行遥控操作,同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥测信号及带电显示装置的指示

6.室内母线(口 )部分、母线( AC )部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

A.分段 B.接头 C.交叉 D.换相

7.保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地( AD )的要求,但不得小于( )mm2。

A.短路容量 B.短路电流 C.12 D.25

8.设备停电检修,在可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)上,下列哪些措施,必须

12 / 56

执行?( ABD )

A.断开控制电源 B.断开合闸电源C.断开保护出口压板 D.锁住操作把手 9.特殊的重要电气试验,应有详细的(BD ),并经( )批准。 A.技术方案 B.安全措施

C.设备管理部门 D.单位主管生产的领导(总工程师)

10.高处作业在( AB )上工作,高度超过1.5m时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

A.没有脚手架 B.没有栏杆的脚手架 C.没有护板的脚手架

11.工作时,应在哪些方位将检修设备及运行设备以明显的标志隔开? ( CD )。 A.左 B.右 C.前 D.后

12.带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否 则禁止使用。并应用( BD )V及以上绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2em,极间宽2cm),阻值应不低于( )MQ。

A.1 000 B.2500 C.600 D.700

13.检修工作完毕后,工作班清扫、整理了现场,待全体工作人员撤离工作地点后,工作负责人应向运行人员交待检修情况并及运行人员共同检查下列哪些内容:( ABCD ) A.设备状况 B.设备状态 C.现场有无遗留物 D.现场是否清洁 14.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( AB )和( CD )。 A.避雷器 B.Z感器 C.避雷针 D.构架

15.运行中的( B )其中性点接地系统的( C )应视作带电体。 A.变压器 B.高压设备 C.中性点 D.电器

五、防触电技术 一、判断题(51题)

1.绝缘材料是按耐热性能分级的。 ( 对 ) 2.B级绝缘的允许工作温度为150℃。 ( 错 ) 3.E级绝缘的允许工作温度为120。C。 ( 对 ) 4.气体击穿后绝缘性能很快得到恢复。 ( 对 )

5.应用手摇发电机式兆欧表测量绝缘电阻时,转速130r/min时的测量值明显小于转速110r/min时的测量值。 ( 错 )

6.电力电缆投入运行前应进行直流电压试验。 ( 对 ) 7.电力电缆投入运行前应进行交流电压试验。 ( 错 )

8.低压配电装置背面通道宽度—般不应小于1m,有困难时可减为0.5 m。 ( 错 ) 9.在低压操作中,人体及其所携带工具及带电体的距离不应小于0.1m。 ( 对 ) 10.工作接地和故障接地都是设计中就有的接地。 ( 错 ) 11.保护接地方式适用于电源中性点不接地的配电网。 ( 对 ) 12.安装在已接地金属框架上的设备一般不必再做接地。 ( 对 ) 13.TT系统及IT系统的安全性能完全相同。 ( 错 )

14.保护接零的安全原理是将设备漏电时外壳对地电压限制在安全范围内。 ( 错 )

15.保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线配电网和三相五线配电网。 ( 对 ) 16.保护接零也能降低漏电设备对地电压。 ( 对 )

17.正常情况下TN—S系统中的PE线上有不平衡电流流过。 ( 错 )

18.TN—S系统中,工作零线(N线)及保护零线(PE线)是完全分开的。( 对 )

19.TN—C—S系统中,PEN线从某点分开为N线和PE线后不得再互相接。 ( 对 ) 20.TN-—S系统中,三相四孔插座的保护接线孔应连接专用的PE线。( 对 )

21.在接零系统中,单相三孔插座的工作零线(N)接线孔及保护零线接线孔不得连接在一起。

13 / 56

( 对 )

22.在保护接零系统中,N线和PE线是同一条线。 ( 错 )

23.TN系统中,手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的接地故障允许持续时间不应超过5S。 ( 错 )

24.重复接地可以消除零线断线的危险。 ( 错 )

25.采用保护接零时,应在必要处所对其保护零线做重复接地。 ( 对 ) 26.即使PE线断线,如果没有设备漏电,接零设备也可能带危险电压。( 对 ) 27.重复接地的接地电阻不应超过0.5MQ。 ( 错 )

28.在保护接零系统中,只要工作接地的接地电阻不大于4Q零线就可不做重复接地。 ( 错 ) 29.配电变压器低压中性点的接地叫做工作接地;其接地电阻一般不应超过每伏工作电压1000?赘。 ( 错 )

30.工作接地的主要作用是减轻各种过电压的危险。 ( 对 )

3 1.采用单芯铝导线作PEN线时,其截面积不应小于10mm2。 ( 错 ) 32.采用单芯铜导线作PEN线时,其截面积不应小于6mm2。 ( 错 ) 33.没有机械防护的保护零线截面积不得小于2.5mm2。 ( 错 )

34.若干台电气设备的金属外壳应当用一条保护线依次串联起来后再及保护干线连接。( 错 )

35.接地体离建筑物墙基之间的地下距离不得小于1m。 ( 错 ) 36.接地体的连接应采用焊接,可采用搭焊或对焊。 ( 错 ) 37.Ⅱ类设备是安全电压型的设备。 ( 错 )

38.加强绝缘是带电体及不可触及的导体之间的绝缘。 ( 错 )

39.Ⅱ类设备工作绝缘和保护绝缘的绝缘电阻都不得低于1M?赘,加强绝缘的绝缘电阻不得低于2M?赘。 (错 )

40.因为36V是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路都不致遇到危险。 ( 错 )

41.Ⅲ类设备是由安全电压供电的设备。 ( 对 )

42.安全隔离变压器就是普通绝缘的低压变压器。 ( 错 )

43.安全电压的插销座应该带有接零或接地插头或插孔。 ( 错 ) 44.变压比为1的隔离变压器的二次回路必须接地。 ( 错 )

45.安装漏电保护器以后,可以取消原有的接地保护或接零保护。 ( 错 ) 46.漏电保护器后方的线路应当保持独立。 ( 对 ) 47.漏电保护装置能防止单相电击和两相电击。 ( 错 ) 48.手持式电动工具要装设短路保护装置。 ( 错 )

49.在室外使用移动式起重设备时,电机和电器箱应有防雨设施。 ( 对 )

50.在木工房煤气站等场所,在做好防火防爆安全措施的情况下可以架设临时线路。 ( 错 )

51.不允许在零线设开关和保险。 ( 对 ) 二、单选题(38题)

1.测量绝缘电阻测量的仪表是( A )。

A.兆欧表 B.接地电阻测量仪 C.单臂电桥 D.双臂电桥 2.遮栏高度最小不应小于( )m。

A.0.9 B.1.3 C.1.7 D.2.1

3.低压配电装置通道上方裸导体低于2.3m者时加遮栏,加遮栏后通道高度不应小于( A )m。

A.1.9 B.1.8 C.1.7 D.1.6

14 / 56

4.低压配电装置背面通道宽度一般不应小于( D )m。 A.0.5 B.0.6 C.0.7 D.1.0

5.低压开关设备的安装高度一般为( C )m。

A.0.8~1.0 B.1.1~1.2 C.1.3~1.5 D.1.6~2.0 6.生产场所室内灯具高度应大于( D )m。

A.1.6 B.1.8 C.2.0 D.2.5

7.无遮栏作业,人体及其所携带工具及10 kV带电体之间的距离最少应大于( C )m。 A.0.35 B.0.5 C.0.7 D.2.5 8.保护接地系统属于( D )系统。

A.TN—S B.TN—C C.TT D. IT 9.TN—C系统属于( B )系统。

A.PE线及N线全部分开的保护接零 B.干线部分PE线及N线共用的保护接零 C.PE线及N线前段共用后段分开的保护接零D.保护接地 10.TN系统分为( C )种方式。 A.一 B.二 C.三 D.四

11.在TN—S系统中,除接地线和等电位连接线外,PE线表示( D )。 A.相线 B.中性线 C.工作零线 D.保护零线 12.在三相四线配电网中,PEN线表示( A )。

A.工作及保护共用的零线 B.中性线 C.保护零线 D.保护地线 13.在TN书系统中,用电设备的金属外壳应当接( C )干线。 A.PEN B.N C.PE D.接地

14.在TN—C系统中,用电设备的金属外壳应当接( A )干线。 A.PEN B.N C.PE D.接地

15.配电线路或固定式电气设备的末端线路应保证短路持续时间不超过( A )S。 A.5 B.10 C.20 D. 40

16.手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的短路保护元件应保证相、零线短路持续时间不超过( A )S。

A.0.4 B.0.5 C.0.6 D.0.7 17.重复接地的安全作用不包括( D )。

A.改善架空线路的防雷性能 B.降低漏电设备的对地电压 C.减轻零线断开的危险 D.减轻线路过负荷的危险 18.配电变压器低压中性点的接地叫做( D )。

A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地或系统接地

19.当保护线及相线材料相同时,对于截面积小于16mm2的相线,保护线截面积不得小于相线的( C )。

A.25% B.50% C.100% D.200%

20.当保护线及相线材料相同,相线截面积大于35mm2,保护线截面积不得小于相线的( C)。 A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.2/3 2 1.铜质PEN线的截面积不得小于( D )mm2。 A.2.5 B.4 C.6 D.10

22.铝质PEN线的截面积不得小于( D )mm2。 A.4 B.6 C.10 D.16

23.利用多芯电缆的芯线作PEN线干线时,该芯线的截面积不得小于( C )mm2。 A.1.5 B.2.5 C.4 D.6 24.低压配电系统PE线应当为( D )色线。 A.黄 B.蓝 C.黑 D.黄绿双

15 / 56

内蒙古特种作业人员安全技术培训考试题库(电工作业)2014

4.就环境条件而言,触电事故较多的是(ABCD)环境。A潮湿B.高温C.移动式设备D.金属装备5.关于触电急救的下列说法中,(ABC)是正确的。A.帮助触电人脱离电源时,注意防止自己触电以及防止触电人脱离电源后可能的摔伤B触电人呼吸停止后应施行人工呼吸法抢救C.触电人心脏跳动停止后应施行