一、矿井概况

山西干货哦螺纹钢有限公司经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件晋煤重组办发〔2009〕33号文《关于吕梁市柳林县煤矿企业兼并重组整合方案(部分)的批复》,我矿隶属于山西虎健康路人有限公司,属有限责任公司,矿井生产能力为120万t/a。2012年11月13日,山西省国土资源厅为我矿新换发了证号为C000000000000000000的采矿许可证,批准井田面积6.661km,批准开采4-9号煤层,开采深度由+960m至+505m标高,证载生产规模120万t/a。

根据煤层自燃倾向性鉴定报告,我矿开采的5号煤层自燃倾向性为自燃煤层,为防止采空区自然发火,特制的防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施。

2

二、造成采空区自然发火的主要因素:

1、采空区浮煤多,氧化自燃发火。

2、工作面的可燃材料在废弃后进入采空区后氧化自燃发火。 3、瓦斯积聚达到保证条件后起火。

三、采空区主要防灭火措施

1、提高回采率,合理加快回采速度。回采工作面结束后,在45天进行永久封闭,以阻止残煤氧化自燃。

2、加强回煤工作面巷道管理,采取措施使采空区完全冒落,减少采空区漏风,特别是切眼及停采线、各种煤柱附近,以减少采空区漏风。

3、工作面的可燃材料在废弃后不能丢进采空区内,要回收到地面,防止废弃材料在采空区长时间堆积氧化自燃。

4、加强通风管理,防止工作面和采空区瓦斯积聚。 5、回采工作面封闭后,对采空区进行灌浆,防止密闭漏风和采空区及停采线自燃。

6、正常回采期间采空区每天喷洒一次阻化剂,安排在检修班进行,由人工拉上胶管利用喷枪沿工作面向采空区浮煤上喷洒阻化剂。

7、建立完善采空区自然发火标志性气体,每周检测一次采空区气体,发现异常及时采取措施。

8、发现采空区自燃发火隐患,立即使用凝胶防灭火系统。

四、其他安全管理措施

1、合理布局通风设施位置,尽量避免井巷与采空区贯通。 2、每周检查一次采空区密闭情况,测定一次采空区气体,进行分析,发现问题及时处理。

3、回采工作面必须严格按照作业规程要求进行作业,不向采空区丢煤或减少丢煤,端头及工作面的浮煤应清扫干净,不得遗留到采空区。

4、与采空区相关联的巷道,必须永久封闭与采空区隔离。

5、封闭采空区前,必须清理出所有的杂物和其他无用的东西。

五、灭火方法

1、直接灭火法

(1) 采用水、灭火器、砂土、空气泡沫流在火源附近直接扑灭火灾。用水灭火必须注意保证供给充足的灭火用水,保证灭火区的正常通风,将火烟和蒸汽排放到回风道中,同时,应先将水流射到火源外围,然后逐步逼向火源中心。

(2)用灭火器灭火。在各个消防重点部位应备灭火器,灭火器数量在《灾害预防处理计划》中明确规定。

(3) 用砂子或岩粉灭火。

(4)挖掘火源法。在火灾初期尚未出现明火或燃烧范围较小时,用长柄工具将燃烧体取出,将其冷却,熄灭后并运走,用惰性物将空洞堵塞,是最彻底的灭火方法。挖掘火源时应特别注意工作的安全性。

2、封闭灭火法

将火区封闭,以隔绝空气流入,使火灾因缺氧而熄灭。当不能用直接灭火法或直接灭火法无效时则采用此法。对火区密闭主要是采用防火墙,防火墙应结构简单,建造快捷。不燃材料砌筑防火墙。在进风侧迅速建筑密闭墙,遮断风流,控制与减弱火势,然后再从回风侧封闭。回风侧内有害气体浓度较高,砌墙工作应由救护人员或佩带呼吸器的人员任。

六、井下火灾汇报与处理原则

1、任何人发现井下自然发火都必须立即向矿调度室进行汇报。矿调度室接到报告应立即安排人员迅速查明火情,同时向矿值班领导、矿长、总工程师进行汇报。现场人员根据现场情况迅速采取控制措施,并向矿长、总工程师汇报。

2、任何人发现矿井火灾应首先采取一切可能的措施直接灭火。现场带班矿长、队长、安全员及其他管理人员应依照矿井灾害预防与处理计划的规定将所有受害地区和可能受害地区的人员撤离危险区,并利用现场一切工具和灭火器材直接灭火。

3、矿调度室接到火警报告后,应立即按矿井灾害预防和处理计划的规定通知有关人员。值班矿长在矿长和总工程师未到之前,负责组织事故的处理工作。矿长和总工程师到来后,立即组织成立救灾指挥部,并到事故现场组织救灾工作,矿长任总指挥。

4、处理火灾时,应遵守下列原则:

(1)非矿山救护队员只能在CO浓度不超过0.0024%,甲烷浓度在1.5%以下、气温低于摄氏35度、且无爆炸危险地点工作。

(2)扑灭电器火灾必须首先切断电源,未切断电源前禁止用水灭火。用水灭火时,应先灭火源外围再灭火源中心,灭火水量要充足。

(3)油脂类火灾只能用灭火器或砂子灭火。

(4)掘进工作面发生火灾时,不得停止局部通风机运转,应在保证正常通风的条件下灭火。

(5) 当井下火灾直接扑灭或直接灭火措施无效时,必须采封闭措施,采取封闭措施应注意以下几点:

①确保安全、有效灭火的前提下,尽量缩小封闭范围。 ②一般应采取进回风侧同时封闭方案,不具备同时封闭条件时,应采用先进风侧后回风侧的方案。

③封闭过程中,指定专人每10分钟检查一次进、回风流中的瓦斯、一氧化碳、二氧化碳和氧气含量,以判断有无爆炸危险性。人员只能在无爆炸危险的前提下进行施工。

④密闭墙_上必须留有观测孔和措施孔,观察孔要用专用堵板进行封堵。

⑤事故处理完毕后,由通风科负责写出火灾事故报告,报送有关部门。

七、采空区密闭施工及检查要求

1、密闭要构筑在顶帮完好且围岩条件较好地段,密闭掏槽深度不低于0.5m,必须与煤岩接实,并抹出10—15cm的裙边,硬化地面必须有角有棱,保持平整。

2、密闭墙用不燃性材料砌好,墙体平整,无裂缝、重缝和空缝,墙体厚度不小于2m严密不漏风。

3、密闭要设置观察孔、措施孔和反水孔。密闭施工完毕后,将工具和剩余材料全部收尽,保证密闭前不杂物。

4、每周至少检查一次采空区密闭情况、密闭内甲烷浓度、温度、和一氧化碳浓度。

防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施