来源: 点击数:164次 时间:2010年07月26日 一、单项选择题
1、江苏省《优质建筑工程质量评价标准》适用于江苏省(D)的质量评价。 A、优质结构工程 B、优质单位工程 C、优质安装工程 D、A和B
2、分项工程评为优质时,分项工程所含检验批(B)%及以上应达到检验批优质标准的规定。 A、50 B、60 C、80 D、90
3、单位(子单位)工程评为优质工程时,综合评分应≥(C)分。 A、80 B、85 C、90 D、95
4、地下防水工程的混凝土结构构件无明显裂缝,裂缝宽度不大于0.20mm,且不渗水。按地下室建筑面积计算每(A)m2裂缝数量不大于1条,满足抗渗和混凝土耐久性要求。 A、500 B、600 C、800 D、1000
5、评为优质结构工程时,结构实体钢筋的混凝土保护层厚度(D)钢筋保护层厚度均应在允许偏差范围内。 A、80% B、85% C、90% D、全部
6、申报优质结构工程由(D)在开工前向当地工程质量监督机构申报。 A建设单位 B、设计单位 C、监理单位 D、施工单位
7、混凝土楼板厚度实测合格率大于(C)%方可评为优质优质工程。 A、80% B、85% C、90% D、95
8、评为优质单位工程时,屋面防水分项工程质量必须被评为(A)。 A、优质 B、合格
9、吊顶工程采用膨胀螺栓时,应进行拉拔试验,其承载力安全系数不小于(D)。 A、1.3 B、1.5 C、1.8 D、2
10、各种泛水高度均不得低于(B)mm,管道不低于300mm。 A、200 B、250 C、300 D、350
11、供热锅炉及辅助设备安装子分部工程质量评为优质时,其中的锅炉分项工程质量必须为(A)。 12、地漏水封高度不得小于(C)mm。 A、30 B、40 C、50 D、60
13、变配电室、变配电站等建筑电气安装工程为主的单位(子单位)工程评价为优质时,其中建筑电气安装分部(子分部)工程质量必须为(A)。 ? A、优质 B、合格
14、智能系统永久链路的电气性能测试余量应优于标准及技术文件(B)dB以上。 A、3 B、5 C、8 D、10
15、通风与空调工程风管系统安装检查数量:按数量抽查(B)%,不得少于一个系统; A、10 B、20 C、50 D、100 16、高层建筑及外侧贴有其他饰面材料的外墙外保温系统必须进行现场粘结强度试验,同种类保温系统测试(C)个点。 A、3 B、6 C、9 D、12、
17、观感质量抽查时的记录方法按下列规定:抽查点(处)为“好”的在质量状况栏中打“ C”。A、△ B、× C、○ D√
18、每个项目观感质量(C)%及以上检查处(点)评为“好”的,该项目质量评价为“好”。 A、60 B、70 C、80 D、90
19、观感质量检查项目有(C)%及以上评为好的,观感质量综合评价为好。 A、60 B、70 C、80 D、90
20、单位工程评价时综合评分≥(C)分时,可评为优质工程。 A、80 B、85 C、90 D、95 二、多项选择题
1、(AD)分部(子分部)工程才有可能评为优质分部(子分部)工程。 A、质量控制资料应齐全完整 B、质量控制资料应基本齐全
C、观感质量综合评定为“好” D、观感质量综合评定为“优质” 2、单位(子单位)工程评为优质,下列要求是正确的(ABC)。 A、装饰分部工程必须优质 B、必须被评为优质结构工程。
C、质量控制资料应完整 D、所含分部工程有80%及以上达到分部工程的优质标准。
3、混凝土结构实体检测的同条件养护试块强度的代表值应根据试验结果按国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)的规定确定后(AB)乘1.1系数评定,应符合合格的规定。 A、平均值 B、最小值 C、标准差 D、每个试块强度的代表值
4、对梁类构件、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应采取非破损方法或局部破损方法进行检测,其允许偏差:(AB) A、梁类构件为+10mm,-7mm; B、板类构件为+8mm-5mm。
C、基础承台为+15mm,-5mm; D、柱类构件为+10mm,-7mm。 5、(AC)创优质的工程方可申报“优质结构”工程。 A、地基与基础分部工程 B、地下防水分部工程 C、主体结构分部工程 D、混凝土结构子分部工程 6、有下列情况之一不得评为优质结构工程(BCD)。
A、室内环境检测不合格 B、混凝土结构实体强度评定不合格。
C、单桩承载力检测达不到设计要求。 D、钢筋保护层厚度合格率小于90%
7、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应埋设牢固并进行防锈处理,(BCD)应进行防腐和防火处理。 A、预埋件 B、吊杆 C、龙骨 D、饰面板 8、(CD)墙面必须使用耐水腻子。 A、顶层 B、底层 C、厨房 D、卫生间
9、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,对有(AB)级防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
A、1 B、2 C、3 D、4
10、观感质量分为(BCD)。 A、优质 B、好 C、一般 D、差
三、判断题(正确在括号中打“√”,错误在括号中打“×”)
1、地基与基础工程和主体结构分部工程评为优质时,其子分部工程必须全部优质。(√) 2、子分部工程所含分项工程有80%以上(含80%)达到分项工程优质标准的规定。(×) 3、质量控制资料应基本齐全。(×)
4、评为优质单位工程时,装饰分部工程必须优质。(√) 5、评为优质单位工程时,必须被评为优质结构工程。(√)
6、未按国家和地方明文规定需采取建筑节能措施或节能措施未达到规定要求的不得评为优质工程。 (√) 7、主体结构工程被评为优质工程时即为优质结构工程。(×)
8、各类建筑±0.00以上墙体禁止使用粘土实心砖作为砌体。(√) 9、钢筋混凝土结构中禁止使用氯盐类、高碱类混凝土外加剂。(√)
10、地下防水工程的混凝土结构构件无明显裂缝,裂缝宽度不大于0.30mm,且不渗水。(×) 11、优质结构工程质量控制资料包括土壤中氡浓度检测报告。(√)
12、优质结构工程检查混凝土强度时,在检查小组抽查的楼层中任选一层,对其中的十个构件的混凝土抗压强度应用回弹法进行检测,回弹结果应符合设计和规范要求。(×)
13、民用建筑工程室内环境质量必须符合国家现行标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)的规定,并有经检测合格的检测报告。(√)
14、门窗所使用的密封胶条宜采用再生胶条。(×)
15、重型灯具、电扇及其他重型设备安装在吊顶工程的龙骨上时,应认真检查,以策安全。(×) 16、涂膜防水层的最小厚度不得小于设计厚度的90%。(√)
17、空调水系统非金属管道采用硬聚乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)与交联聚乙烯(PEX)等管道时,管道与金属支、吊架之间应有隔离措施,不可直接接触。当为热水管道时,还应加宽其接触的面积。(√)
18、单位工程的现场节能抽样检测应合格,检测数量集中小区内相同类型的建筑物不得低于样本总数的20%,最少应检测3幢。(×)
19、观感质量检查的数量外墙面、屋面全数检查,一个单位工程的室外和屋面宜各分为8处进行检查;室内按有代表性的自然间抽查10%。(√)
20、未按国家和地方明文规定需采取建筑节能措施或节能措施未达到规定要求的不得评为优质工程。( √ )
一、单选题
1、I级防水等级防水层合理使用年限为( D )年。 A、10 B、15 C、20 D、25
2、屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,屋面防水等级共分( B )个等级。 A、三 B、四 C、五
3、卷材屋面找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡,其坡度不应小于( B )。 A、2% B、3% C、5%
4、能作蓄水检验的屋面,其蓄水检验时间不应小于( B )h。 A、12 B、24 C、48
5、检查保温层的允许偏差的内容有( A )。 A、厚度 B、平整度 C、坡度
6、卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条固定,最大钉距不应大于( C )mm。 A、500 B、700 C、900
7、平屋面排水坡度( A )不应小于3%。 A、结构找坡 B、材料找坡
8、当屋面采用水泥砂浆找平时,最大按( C )米设分格缝。 A、4×4 B、5×5 C、6×6
9、架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于(B )mm。 A、200 B、250 C、300
10、?般情况下,平屋面卷材防水层的铺贴方向为(B )。 A、垂直于屋脊 B、平行于屋脊 C、随意
11、沥青防水卷材条粘法施工时,长边搭接宽度不应小于( C )mm。 A、100 B、120 C、70
12、材料含水率增加,其导热系数( A )。 A、增加 B、减小
13、沥青防水卷材条粘法施工时,短边搭接宽度不应小于( B )。 A、120 B、150 C、80
14、细石混凝土刚性防水屋面的防水层分仓缝间距一般不宜大于( C )m。 A、4×4 B、5×5 C、6×6
15、平瓦屋面当坡度大于( C )时应采取固定加强措施。 A、30% B、40% C、50%
16、平瓦屋面的脊瓦在两坡面上的搭接宽度,每边不应小于( B )mm。 A、30 B、40 C、50
17、当保温屋面的基层为装配式钢筋混凝土板时,灌缝的细石混凝土宜掺( A )。 A、微膨胀剂 B、早强剂 C、缓凝剂
18、架空隔热相邻两块制品的高低差不得大于( A )mm。 A、3 B、5 C、6
19、材料( A )视为合格的含水率。
A、在当地自然风干状态下的平衡含水率。 B、小于当地自然风干状态下的平衡含水率
20、卷材铺贴方法一般有冷粘法、热熔法和自粘法。但厚度小于( A )mm时的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法。
A、3 B、4 C、5
21、平瓦伸入天沟、澹沟的长度及挑出封檐板的长度为( B )mm。 A、30-50 B、50-70 C、70-90
22、突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水的宽度不小于( C )mm。 A、80 B、70 C、50
23、混凝土隔热板的强度等级不应低于( B )。 A、C15 B、C20 C、C25
24、检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水( D )小时后进行。 A、24 B、12 C、6 D、2
25、水落口杯与基层接触处应留宽( B )mm、深( B )mm的凹槽,并用密封材料嵌填。 A、15 B、20 C、25 二、多选题
1、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002涉及( ABC)等问题。 A、质量管理 B、材料 C、设计 D、监理 2、下列各种叙述,正确的是( ABD )。
A、屋面工程施工前施工单位应进行图纸会审并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 B、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。 C、二毡三油沥青防水卷材在任何情况下均不可使用。
D、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
3、验收规范明确了防水材料复验时的( ABC )。
A、现场抽样数量 B、外观质量检验 C、物理性能 D、工艺性能参数 4、下列对块状保温层材料要求正确的是( ABCD)。 A、基层应平整、干燥和干净。
B、分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。 C、保温层含水率应符合设计要求。
D、应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。 5、下列对松散材料保温要求正确的是(ABD )。 A、含水率应符合设计要求。
B、保温层施工完成后应及时进行找平层和防水层的施工。 C、干燥有困难时,应采用排气措施。 D、应分层铺设并尽量压实。
6、细石混凝土防水层包括( AB )防水层。
A、普通细石混凝土 B、补偿收缩混凝土 C、防水混凝土 7、、女儿墙泛水的防水构造符合下列要求:( AB )。 A、铺贴泛水处的卷材应采用满粘法。
B、砖墙下的卷材收头可做在压顶下或墙体凹槽内。 C、凹槽距屋面找平层不应小于200mm。 D、凹槽上部分可不再做防水处理。
8、关于伸出屋面管道的防水构造要求,下列叙述正确的是( ABCD )。
A、管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留凹槽,并用密封材料嵌填。 B、管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不得小于300mm。 C、管道上的防水层收头处应用金属箍紧,并用密封材料封严。
D、根部直径500mm的范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。 9、屋面工程的主要功能是( ABC )。 A、排水 B、防水 C、保温隔热 D、抗震
10、卷材防水屋面( ADE )部分应增加附加层。
A、管周围 B、落水口 C、女儿墙根部 D、天沟 E、檐沟
11、刚性防水屋面的细石混凝土防水层与基层间应设隔离层,其一般材料为( AD )。 A、石灰砂浆隔离层 B、满刷沥青一层 C、抹纸筋灰一层 D、干铺纸油毡一层 12、( BCE )属于屋面分部工程。
A、水落管 B、保温层 C、找平层 D、大型屋面板 E、细部构造
13、屋面防水工程应由( AC )施工。 A、防水队伍 B、建筑工程公司正式职 C、持有防水工岗位证的人员
14、沥青防水卷材的物理性能含下列各项( ABCD )。 A、纵向拉力 B、耐热度 C、柔度 D、不透水性 15、平瓦的外观质量检查内容是(AB )。
A、边缘整齐 B、表面光滑无分层、裂纹、露砂 C、大小一致 16、变形缝的防水构造应( ABC )。
A、泛水高度不应小于250mm B、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体上部 C、顶部应加混凝土或金属盖板 D、缝内应清空,并直接用卷材封盖 17、( ABDE )可能是屋面工程的细部工程。
A、天沟 B、泛水 C、水落管 D、变形缝 E、檐口 18、防水材料质量证明文件有( AB )。
A、出厂合格证 B、质量检验报告 C、准用证(推广应用许可证) 三、判断题(正确在括号中打“√”,错误在括号中打“×”) 1、不得在松散材料保温层上做细石混凝土防水层。 (√)
2、卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面及瓦屋面均属于屋面工程的各子分部工程,隔热屋面可在各子分部之中,不单独属于一个子分部。 (×)
3、屋面的保温层和防水层严禁在雨大、雪天和五级及其以上时施工。施工时环境气温一般不做要求。 (×)
4、对一般的建筑物,其防水层合理年限为10年,设防要求为一道设防;对重要的建筑和高层建筑,其防水层合理使用年限为15年,设防要求为二道设防。 (√ )
5、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。但不同材质的卷材,其圆弧直径要求是不同的。 (√)
6、卷材防水当坡度大于30%时,应采取固定措施,固定点应密封严密。 (×)
7、架空隔热制品支座底面的卷材、涂膜防水层上,一般可以不另采取加强措施。 (×)
8、细石混凝土防水屋面有抗渗性能,因此混凝土不仅要做抗压强度试验,而且还要做抗渗试验。 (×) 9、密封材料是不定型膏状体。 (√)
10、刚性防水屋面分仓缝处混凝土应断开,但钢筋可以不断开。 (×)
11、刚性防水屋面不适用设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的和坡度大于15%的建筑屋面。 (√) 12、细石混凝土不得使用火山灰质水泥,当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。 (√) 13、平瓦屋面、油毡瓦屋面及金属板材屋面均适用于防水等级为Ⅰ?Ⅲ级的屋面防水。(×)
14、涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封存严密,压顶应做防水处理。 (√)
15、各防水屋面的检验批的划分一般是根据面积大小来定,但细部构造应根据分项工程的内容,应全部进行检查。 (√) 16、涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布,不得?次涂成。应待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后?遍涂料。 (√) 17、涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的80%。 (√) 18、沥青防水卷材的外观质量对折纹、皱折等缺陷没有要求,但不得有孔洞及烙伤。(×) 19、屋面混凝土墙上应事先预埋留好凹槽,以利于卷材收头。 (√)
一、单选题
