D.机械挖掘时盾构 【答案】A
【解析】按开挖面是否封闭划分(见图1K413031-1),可分为密闭式和敞开式两类。按平衡开挖面土压与水压的原理不同,密闭式盾构又可分为土压式(常用泥土压式)和泥水式两种。敞开式盾构按开挖方式划分,可分为手掘式、半机械挖掘式和机械挖掘式三种。故选A。
【对应考点】【考点38】盾构分类 【考点39】盾构适用条件
(1)除硬岩外的相对均质的地质条件(如松软含水地层)。 (2)隧道覆土深度不宜小于1D(洞径)。
(3)地面上必须有修建用于盾构始发、接收的工作井位置。
(4)隧道与建(构)筑物之间最小厚度为水平方向1.0m,竖直方向1.5m。 (5)从经济角度讲,连续的盾构施工长度不宜小于300m。 考试星级:★★★
小编点评:准确把握盾构法施工适用条件,区分盾构法的优缺点。 【考点40】盾构施工现场布置 1.盾构施工的现场平面布置
主要包括盾构工作井、工作井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间等设施以及进出通道等。
2.盾构施工现场设置
(1)工作井施工需要采取降水措施时,应设相当规模的降水系统(水泵房)。 (2)采用气压法盾构施工时,施工现场应设置空压机房,以供给足够的压缩空气。 (3)采用泥水平衡盾构施工时,施工现场应设置泥浆处理系统、泥浆池。 (4)采用土压平衡盾构施工时,应设置电机车电瓶充电间等设施。 考试星级:★★
小编点评:了解盾构施工现场布置的基本要求,掌握施工现场平面布置和施工设施布置。 1.关于盾构法施工适用条件,以下说法正确的是( )。 A.隧道应有足够的埋深,覆土深度宜不小于1倍洞径 B.适用于相对均质的地质条件
C.从经济角度讲,连续的盾构施工长度不宜小于200m
31
D.地面上必须有修建用于盾构进出洞和出土进料的工作井位置
E.隧道之间或隧道与其他建(构)筑物之间土体加固处理的最小厚度为水平方向1.0m,竖直方向1.5m
【答案】ABDE
【解析】盾构法施工适用条件: (1)除硬岩外的相对均质的地质条件。
(2)隧道应有足够的埋深,覆土深度不宜小于1D(洞径)。 (3)地面上必须有修建用于盾构始发、接收的工作井位置。
(4)隧道之间或隧道与其他建(构)筑物之间所夹土(岩)体加固处理的最小厚度为水平方向1.0m,竖直方向1.5m。
(5)从经济角度讲,连续的盾构施工长度不宜小于300m。 【对应考点】【考点39】盾构适用条件
2.选择盾构机的原则之一技术先进性要以( )为前提。 A.经济合理性 B.适用性 C.可靠性 D.操作性 【答案】C
【解析】盾构机选择的主要原则:适用性原则、技术先进性原则、经济合理性原则。技术先进性要以可靠性为前提,要选择经过工程实践验证、可靠性高的先进技术。
【对应考点】【考点39】盾构适用条件 3.盾构法施工现场的平面布置包括( )。 A.盾构工作井 B.水平运输设备 C.管片堆场 D.拌浆站 E.垂直运输设备 【答案】ACDE
【解析】盾构法施工现场的平面布置包括:盾构工作井、工作井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间等设
32
施以及进出通道等。
【对应考点】【考点40】盾构施工现场布置
4.关于盾构施工现场设置,以下说法正确的是( )。 A.采用气压法盾构施工时,施工现场应设置空压机房
B.采用泥水平衡盾构机施工时,施工现场应设置电机车电瓶充电间等设施 C.采用土压平衡盾构施工时,施工现场应设置泥浆处理系统 D.采用泥水平衡盾构机施工时,施工现场应设置集土坑 E.工作井施工需要采取降水措施时,应设置相当规模的降水系统 【答案】AE
【解析】盾构施工设施设置:
(1)工作井施工需要采取降水措施时,应设相当规模的降水系统(水泵房)。E正确。 (2)采用气压法盾构施工时,施工现场应设置空压机房,以供给足够的压缩空气。A正确。
(3)采用泥水平衡盾构施工时,施工现场应设置泥浆处理系统(中央控制室)、泥浆池。 (4)采用土压平衡盾构施工时,应设置电机车电瓶充电间等设施。 【对应考点】【考点40】盾构施工现场布置
33