【市政科目7月10日每日一练】

1.水下混凝土灌注时,正确的做法有( )。

A.混凝土配合比应通过试验确定,坍落度宜为200±20mm B.使用的隔水球应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出 C.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm D.正常灌注时导管埋入混凝土深度宜为2~6m

E.灌注混凝土时将导管提出灌注面后应在混凝土初凝之前插入已浇筑混凝土中 【答案】ABCD

【解析】混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm。使用的隔水球应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出。开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;导管首次埋人混凝土灌注面以下不应少于1.0m;在灌注过程中,导管埋入混凝土深度宜为2~6m。灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面。

2.水下灌注混凝土时,泥浆的制备应选用( )。 A.砂土 B.粉土 C.高塑性黏土 D.砾石 【答案】C

【解析】泥浆制备宜选用高塑性黏土或膨润土。 【对应考点】【考点11】灌注桩施工

3.关于装配式梁(板)吊装要求的说法,正确的是( )。 A.吊装就位时,混凝土强度为梁体设计强度的70% B.吊移板式构件时,不用考虑其哪一面朝上

C.吊绳与起吊构件交角小于60度时,应设置吊架或吊装扁担 D.预应力混凝土梁构件待孔道压浆强度达到20MPa是才能吊装 【答案】C

【解析】装配式梁(板)吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,设计无要求时一般不应低于设计强度的75%。预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求。如无设计要求时,不应低于30MPa。吊移板式构件时,不得吊错板

11

梁的上、下面,防止折断。

4.梁板架设方法依照吊装机具不同可分为( )。 A.架桥机悬拼法 B.起重机架梁法 C.跨墩龙门吊架梁法 D.穿巷式架桥机架梁法 E.支架架梁法 【答案】BCD

【解析】依照吊装机具不同,梁板架设方法分为起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿巷式架桥机架梁法。

【对应考点】【考点12】装配式梁施工技术 【市政科目7月11日考点】 【考点13】灌注桩施工质量通病防治 1.塌孔与缩径

产生的原因基本相同,主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土等原因所致。

2.灌注混凝土时堵管

主要是由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小(应为2-6m)、完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引起。

3.灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮

①混凝土初凝和终凝时间太短,使孔内混凝土过早结块;

②清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,形成较密实的砂层,并随孔内混凝土逐渐升高,当砂层上升至钢筋骨架底部时托起钢筋骨架;

③混凝土灌注至钢筋骨架底部时,灌注速度太快,造成钢筋骨架上浮。 考试星级:★★★★

小编点评:钻孔灌注混桩施工过程中常见的质量事故以及对应的原因分析,多在案例题目中进行考查。

【考点14】 现浇梁施工技术

12

1.悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。 2.张拉及合龙

①预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。 ②合龙段的长度宜为2m。

③合龙宜在一天中气温最低时进行。

④合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。

⑤梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。 3.高程控制

预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑:

①挂篮前端的垂直变形值; ②预拱度设置;

③施工中已浇段的实际标高; ④温度影响。

施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和稳定。

考试星级:★★★★★

小编点评:现浇预应力连续梁施工技术,需认真学习,掌握工艺流程及各工序的施工要点,这部分内容考查频率较高,平时可以多做案例题掌握答题思路及技巧。

【市政科目7月11日每日一练】

1.造成钻孔灌注桩塌孔的主要原因有( )。 A.地层复杂 B.钻孔速度过快 C.护壁泥浆性能差 D.成孔后没有及时灌注 E.孔底沉渣过厚 【答案】ABCD

【解析】塌孔与缩径产生的原因基本相同,主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土等原因所致。

2.钻孔桩现浇灌注工程中,导管的埋置深度宜控制在( )m。

13

A.1~2 B.2~4 C.2~6 D.1~6 【答案】C

【解析】水下混凝土灌注:开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;导管首次埋人混凝土灌注面以下不应少于1.0m;在灌注过程中,导管埋人混凝土深度宜为2~6m。

【对应考点】【考点13】灌注桩施工质量通病防治 3.预应力混凝土连续梁合拢宜在一天中气温( )时进行。 A.最高 B.较高 C.最低 D.较低 【答案】C

【解析】连续梁(T构)的合龙宜在一天中气温最低时进行。

4.采用悬臂浇筑法施工的预应力混凝土连续梁,确定悬臂浇筑段前段标高时,应考虑的因素有( )。

A.挂篮前端的垂直变形值 B.预拱度 C.桥梁纵坡度

D.施工中已浇段的实际标高 E.温度影响 【答案】ABDE

【解析】预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑:

①挂篮前端的垂直变形值; ②预拱度设置;

③施工中已浇段的实际标高; ④温度影响。

14

【对应考点】【考点14】现浇梁施工技术 【考点25】 钢箱梁施工技术 1.安装方法选择

自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。

2.安装要点

(1)钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计的顺序进行。无设计顺序时,焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。

(2)高强螺栓穿入孔内应顺畅,不得强行敲入。穿入方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

(3)高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。每栓群应抽查总数的5%,且不得少于2套。抽查合格率不得小于80%,否则应继续抽查,直至合格率达到80%以上。

考试星级:★★★

小编点评:了解钢箱梁施工的安装方法选择和安装要点,掌握焊接顺序和施拧顺序,多为选择题考点。

【考点26】钢混结合梁施工技术 1.基本工艺流程

钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇混凝土桥面板的模板并铺设钢筋→现浇混凝土→养护→张拉预应力束→拆除临时支架或设施。

2.施工技术要点

(1)现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土。

(2)混凝土桥面结构应全断面连续浇筑,浇筑顺序:顺桥向应自跨中开始向支点处交汇,或由一端开始浇筑;横桥向应先由中间开始向两侧扩展。

(3)在钢梁与钢筋混凝土板之间设传剪器,二者共同工作。对于连续梁,可在负弯矩区施加预应力或通过“强迫位移法”调整负弯矩区内力。

考试星级:★★★

小编点评:了解钢混结合梁施工的工艺流程及施工技术要点,多为选择题考点。

15

2017年一级建造师市政实务高频考点

【市政科目7月10日每日一练】1.水下混凝土灌注时,正确的做法有()。A.混凝土配合比应通过试验确定,坍落度宜为200±20mmB.使用的隔水球应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出C.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mmD.正常灌注时导管埋入混凝土深度宜为2~6mE.灌注混凝土时将导管提出灌注面后应在混凝土初