XXXXX项目
.
建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:
二零一X年X月
主体结构验收方案
.
方案编制(签字、盖章)
方案审核(签字、盖章)
方案批准(签字、盖章)
.
日期
日期
日期
.
XXX项目
主体结构验收方案
一、工程概况;
工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位:
项目总体概况;
建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度;
结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。
混凝土强度等级:
1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30;
3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;
6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50;
22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;
8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;
.
.
12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;36层单元1F-7F墙柱为C40、梁板为C35;8F-12F墙柱为C35、梁板为C30;13F-17F墙柱为C30、梁板为C25;18F以上墙柱、梁板均为C25;
12#、17#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50;
18#、21#楼1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-11F墙柱为C30、梁板为C30;12F-13F墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50;
9#、10#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;
15#、16#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50;
19#、20#1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-13F墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50;
砌体强度等级:MU3.5煤矸石空心砖。 砌筑砂浆等级:M5混合砂浆。
二、 验收依据:
1 施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、技术核定单、经批准的施工组织设计。 2 工程建设施工合同。 3 法律、法规、规范、标准等 1)项目设计文件及设计变更等;
2)相关工程建设法律、法规和工程建设强制性标准; 3)建设单位与施工单位签定的施工合同和相关协议;
4)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、2); 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013); 6)《工程测量规范》 (GB50026-2007); 7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011); 8)《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011); 9)《混凝土质量控制标准》 (GB50164-2011) 10)《混凝土质量检验评定标准》 (GB/T50107-2010)
.
.
11)《工程建设标准强制性条文》(房建部分)2011版
4 执行设计图情况:本工程主体结构已按安徽省建筑设计研究院有限责任公司的设计图及相关设计变更要求内容完成施工。
具体施工情况如下:
针对主体分部工程的施工工艺流程和特点,我们重点对脚手架工程、模板工程、砌体工程施工进行重点质量控制,并编制专项施工方案。在施工过程中,对各工种进行技术交底,并严格控制施工工艺和质量。
本工程混凝土采用商品混凝土,由合肥市日月、烟墩、和昌、天成混凝土有限公司供应,各种物检报告资料完整齐全,符合设计及施工要求。
1 钢筋:三级钢(HRB400):6、8、12、14、16、18、20、22、25、28,一级钢(HPB300):A6.5、A8钢筋;
2 地上部分采用MU3.5煤矸石空心砖,规格型号有240×200×115、240×100×115,砌筑砂浆为M5预拌砂浆。
3 充墙砌体砌筑采用上下层错缝,里外咬槎,梁下采用微膨胀细石混凝土进行塞缝处理。
4 墙体拉结筋按2A6@500放置墙体内,通长设置。砌体与砼构件交接处耐碱网格布,每边150mm。
5 构造柱、阳台墙体压顶砼浇筑前砌体留槎部位和模板清理干净采用人工浇捣。
三、验收内容:
1、观感检查:露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷,随机抽取两层(验收前随机抽取),每层抽取10个点进行检查。
2、实测实量:轴线位置、截面尺寸、标高、外形尺寸、垂直度、平整度,每栋楼随机抽取两层(验收前随机抽取),每层抽取10个点; 3、核查质量控制资料(详见附表)
4、主控项目必须100%合格,一般项目80%合格,优质结构楼栋一般项目合格率90%以上;
四、验收组织: 1、验收组人员
.