201X维修电工个人工作总结 201X维修电工个人工作总结 维修电工个人工作总结 本人自201X年7月参加工作,经厂三级教育后分到xx公司维修班,从事电器维修工作。自从事本职工作以来,我一直在不断地加强自身修养,努力地提高思想道德水平,认真地进行各项文化和专业知识的深化学习,不断地探求新知,锐意进取,积极地开展智能范围内的各项工作,完整履行好一个维修电工的工作职责。积极参与技术交流和科技创新活动。全面完成了上级下达的各项任务及指标,在公司的生产和发展中发挥了应有的作用。现将本人任职以来的工作总结如下:

1、自觉加强理论学习,努力提高个人素质。 没有坚定真确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政治思想素质,这几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,并把这种思想付诸实际行动到生产过程中去,保证自己在思想和行动上始终与党和企业保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。有人说:

一个人要#

1、#2机组故障录波器、6kV Ⅰ段快切装置、6kV Ⅱ段快切装置、6kV Ⅲ段快切装置、6kV Ⅳ段快切装置未进行GPS对时,已重新进行接线,并恢复了对时功能。

第 1 页 共 14 页

(三)基础管理。 基础管理工作一直是设备管理的一个重要环节,通过晚上加班逐步完善了设备台账,对所管设备状态做到胸中有数。更新完善了设备异动台账,做到电子版和纸质签字版同步保存,并且按照部门要求201X年所有异动竣工报告都附有异动后图纸和异动后培训记录。 完善差流测试等点检记录,增加了机端电压,母线电压,主变、厂变高压侧电压等点检测试内容;编制电气盘柜等电位导通电流测量记录表,定期对等电位导通电流进行测量;整理、规范、完善各设备巡检记录,并定期进行检查和考核,加强对检(抢)修现场施工管理,文明施工。

(四)技改和专项大修完成情况。 201X年度共完成技改项目五项,以下从经济性和安全性方面逐项阐述。

1.四台引风机变频改造,改造后大幅降低厂用电。 #

1、#2发变组故障录波器更换调试,技改后提高了设备的稳定运行能力,为机组的安全稳定运行奠定了基础。

3. #2炉斗提机由工频运行方式改为变频运行方式。在本次斗提机变频改造中修复原替换下的ABB ACS550变频器,电气专业人员利用原有控制柜、空开等合理布局柜内电气元件,自行设计控制回路。本次变频改本次变频改造从制图到安装、调试均由电气室专业人员完成,为公司节约材料费、施工费用约3万元。改造为变频运行方式后按平均25Hz运行频率计算第年可节约电费约1万元。 改造后设备运行良好无故障,有效降低设备磨损、延长设备使用寿命并达到节能降耗之目的。 4.#2机直流绝缘监测装置更换为具备交流窜入直流回路

第 2 页 共 14 页

测记和报警功能的TEP-G-F绝缘监测装置,改造后DCS画面实时显示直流母线中的交流分量,且当直流母线中窜入

篇三:

201X电气工程技术员个人工作总结 201X电气工程技术员个人工作总结 电气工程技术员个人工作总结 这将近一个月的时间,让我学到了很多,刚来公司的时候,看什么都觉得很头疼,基本看不懂,不知从何看起,也不知哪是重点,万事开头难。困扰我的问题也是很低级的,问过同事电气图的原理,还有一些电气符号的问题等等,私下也跟同事沟通过,他也给了我一些建议,然后我就先结合规范仔细的看说明书,看图纸,渐渐地感觉有点入门儿了。说明书上的数据好多都是别的专业给提的资料,看了看输气管道设计规范才大致了解了各个专业之间的联系。 后来我总是问他们一些细节问题,却忽略了一个最重要的问题,直到我问同事什么是预装式变电站,建在哪儿,各个站场的关系,高低压柜放在哪儿等等,才知道我还没弄明白工程的概况,这应该是设计最避讳的,变电站如何建的根据工程的情况,慢慢心里有底儿了。 之后看规范就不那么费劲了,后来您建议我看供配电手册,刚开始觉得那手册太厚了,不知怎么看,之后我选择性的看,比如我看规范时没弄明白的问题,在看看手册的相关部分发现看懂了,尤其是电缆芯数的选择部分,是我看手册弄懂的第一个问题。 做工程首先应明白工程的概况,然后估算负荷,获取电源,变配电,防雷及接地。之前我不明白的问题其实明白了以后感觉都不是问题,只是自己有点无知而已。我的问题现在还比较浅,通过查规范、手册反复看,加上同事的指教,大多都能解决,以后会越来越深的。 学到的知识简单列了几条:

第 3 页 共 14 页

1.后备电源和应急电源的区别; 系统主接线方式及配电方式; 3.低压系统接地方式; 4.负荷的计算(需要系数法); 5.变压器容量及后备电源容量的选择; 6.互感器的变比、精度,S、p的意思; 7.熔断器熔体电流和熔断器电流和区别和选择; 8.电缆芯数的选择,常用电缆型号、电压等级; 9.断路器、负荷开关、隔离开关的区别……

附送:

电气见习期工作小总结

电气见习期工作小总结

、实习期间进行了社会主义、爱国主义教育、进行爱劳动、守纪

律教育,进行安全、保密教育。

三、常规型变电所设备选

型 、设备的选择配置应力求小型化,要保证技术先进、工作性能稳定可靠,质量有保证且售后服务跟得上。、所内应采用两台主变,要求节能且有载调压型,一般采用S10或SZ10型变压器,S11型也在发

展之列,变压器容量要根 据电力负荷情况而定,但两台主变容量比不应超过1∶

第 4 页 共 14 页

3,阻抗电压、变比、接线组别应相同,误差不超过5%,为以后变压器并列运行提供条件。、所用变采用1~2台S10-50kVA350.4kV直配变,装在35kV进线外侧或35kV母线上,所用变采用跌落熔断器控制。、高压断路器应采用SF6断路器,35kV断路器采用LW8-35型,10kV断路器采用LW3-10型。、35kV进线采用双回,为环网工程做好准备。35kV母线使用LGJX-120铝绞线,采用单母线不分段接线,10kV母线采用分段接线,出线4~6回为好。、无功补偿容量按主变容量的10%~15%而定,采用BWF-200-1W型电容器,电压为星形接线。、避雷

措施:

35kV线路采用避雷线,所内采用避雷针和避雷器两种。避雷针使用镀锌圆钢焊接,装设在所区的4个角;避雷器采用金属氧化物避雷器,35kV侧装在母线上,10kV侧装在出线处。、所内隔离开关操作机构上应设五防闭锁,由人工或由计算机综合自动化系统实现五防。控

制、保护、测量部分采用计算机综合自动化管理系统。

四、实习过程 1、安全教育在实习开始时,公司由专业人士对我们进行安全教育,讲解了安全问题的重要性和在实习中所要遇到的种种危险和潜在

的危险等等。

2、组织参观在实习开始时,我们对实习单位进行了参观,以便了解其概况。在实习期间,我们还到其它有关车间去进行专业性的参观,获得了更加广泛的生产实践知识,和更加准确理解了工厂的运作模式。参观中我们着重了解了先进的设计思想和方法、先进工艺方

法、先进工装、先进设备的特点以及先进的组织管理形式等。

第 5 页 共 14 页

电气维修人员个人工作总结

电气维修人员个人工作总结电气维修人员个人工作总结篇一:201X维修电工个人工作总结201X维修电工个人工作总结维修电工个人工作总结本人自201X年7月参加工作,经厂三级教育后分到xx公司维修班,从事电器维修工作。自从事本职工作以来,我一直在不断地加强自身修养,努力地提高思想道德水平,认真地进行各项文化和专业知识的深化学习
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6v3co1l9x96c4rp7oypx5gf8x599ez00sye
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享