QB Q/CDT-IPSPC 1017.D—2004 XXXXX发电有限责任公司企业标准 电气专业设备点检标准
2004-09-10发布 2004-12-01实施 XXXXX发电有限责任公司 发布 Q/CDT-IPSPC 1017.D—2004
目 次
1. 编制说明 .......................................................................... II 2. 主变 ............................................................................... 1 3. 高厂变 ............................................................................. 4 4. 高压厂用备用变 ..................................................................... 6 5. 电抗器 ............................................................................. 8 6. 干式变压器 ......................................................................... 9 7. 发变组封母 ........................................................................ 10 8. 高厂变、高备变封母 ................................................................ 12 9. 500KV开关........................................................................ 13 10. 500KV隔离刀闸.................................................................... 14 11. 接地刀闸 .......................................................................... 15 12. PT ................................................................................ 16 13. 500KV CT ......................................................................... 17 14. 220KV CT/户外电气设备 ............................................................ 18 15. 避雷器 ............................................................................ 19 16. 阻波器 ............................................................................ 20 17. 构架、架空瓷瓶及架空导线 .......................................................... 21 18. 220KV开关........................................................................ 22 19. 20. 21. 22.
220KV 隔离刀闸 ................................................................... 24 220KV油电缆及套管................................................................ 26 380V配电柜 ....................................................................... 27 6KV配电柜及开关.................................................................. 28
23. 发电机 ............................................................................ 29 24. 6KV交流电动机 .................................................................... 32 25. 直流电动机 ........................................................................ 36 26. 380V交流电动机 ................................................................... 37 27. 照明设备 .......................................................................... 38 28. 电除尘 ............................................................................ 39 29. 380V空气开关 ..................................................................... 41 30. 6KV、400V母线 ................................................................... 42 31. 电动葫芦 .......................................................................... 43 32. 低压电动机就地控制装置 ............................................................ 44 33. 电缆 .............................................................................. 45
I
Q/CDT-IPSPC 1017.D—2004
编制说明
1. 编制依据
1.1. 相关技术标准、技术规范。 1.2. 设备使用说明书、技术图纸。 1.3. 设备检修工艺规程。 1.4. 设备运行规程。
1.5. 设备检修、维护实际工作经验 1.6. 其他厂相关经验资料。
2. 编制方法
2.1. 同型设备采用同一标准。 2.2. 每种设备一个表格。
2.3. 检查部位、项目、内容突出重点。 2.4. 点检周期合理设计,符合设备运行规律。 2.5. 点检方法遵循可行有效的原则。
2.6. 点检标准与设备说明书、技术要求、检修规程、规范统一,力求易于掌握和测量。 3. 编制 审核 批准 3.1. 编制:XXX 3.2. 审核:XXX 3.3. 批准:XXX
II
Q/CDT-IPSPC 1017.D—2004
设 备 点 检 标 准
设备(装置)名称 序号 1 点检部位 项目 变压器本体 及附属设备 主变 点检状态标记 ○— 运行中点检 △— 停止中点检 点检周 D–天 W–周 M–月 Y–年 期标记 点检周期 D W/Y W/Y W W W W/Y W W W W W W W 3Y 3Y W W Y 点检方法 目视、耳听 手摸 目视、手摸 目视 目视 目视 目视 目视 目视、仪器 目视 目视、仪器 目视 目视 目视 目视 仪器 目视 目视 目视 目视、仪器 点 检 状 态 ○ ○/△○/△ ○ ○ ○ ○/△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○/△ ○ ○ ○/ △ 备 注 点检内容 外观检查 箱体 阀门、法兰及油管路各部密封点 呼吸器 高压、中性点套管油位计 高压、中性点套管外绝缘 高压、中性点套管引线 标 准 无渗漏油、无异味、无变形、无破损、无异常响声或放电声、无电晕、无异物; 螺栓紧固、无渗漏油、无锈蚀,温度不应大于70度。 油循环管路阀门在全开位置,螺栓紧固、无渗漏油 正常动作,硅胶无变色、油位正常(在刻度线范围内) 油色透明,油位正常(油表高度的3/4—1/4) 外绝缘无污秽、无龟裂、无破损、无爬电痕迹。 引出线完好,接线紧固。 无过热(温度小于90oC)。 中性点架空线 连接可靠。 无过热(温度小于90oC)。 低压套管窥视孔 窥视孔玻璃上未结露。 低压套管排水管 开门检查,应无油、水流出。 油枕 油色透明,油位指示正常、(油表高度的3/4—1/4)、无渗漏油。 温度表(绕温、油温1、油温2) 表针指示应不大于85 oC,表盖密封良好。 定值正确、指示准确。 瓦斯继电器 无渗漏,定值正确。 压力释放阀 完好,无喷油。 无载调压分接开关 位置指示正确、无渗漏 接地线 接地良好,无锈蚀。 1
Q/CDT-IPSPC 1017.D—2004
设备(装置)名称 序号 2 点检部位 项目 冷却装置 冷却风机 潜油泵 冷却器总控制箱 冷却器分控制箱 本体上端子箱 设备外壳 主变 点检状态标记 ○— 运行中点检 △— 停止中点检 点检周 D–天 W–周 M–月 Y–年 期标记 点检周期 W W W Y W Y W W W W W W W Y W Y W W M 点检方法 目视 目视、耳听 目视、鼻闻、仪器 仪器 目视、耳听 仪器 目视 目视、 目视、仪器 目视、仪器 目视、仪器 目视、仪器 目视、仪器 目视、仪器 目视 目视、仪器 目视 目视 点 检 状 态 ○ ○/△ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○/△ ○ ○/△ ○ ○ ○ 备 注 点检内容 冷却器 风扇 电机 绝缘电阻 绝缘电阻 油流指示器 密封及运行情况 指示灯 操作把手 接触器 继电器 负荷开关 端子排 密封情况 热继电器及端子 密封情况 密封情况 漆层 标 准 无渗漏、无堵塞。 无摩擦声、叶片无松动 温度:≤90℃、声音:无杂音、其它:无异常(油温大于60度时,应有三组冷却器运行)。 应≥0.5MΩ 无渗漏,振动:≤0.10、温度:≤90℃、声音:无杂音。 应≥0.5MΩ 油流指示正确。 无异味,密封良好,无过热。 指示灯完好、指示正常。 位置正确,无过热。 无过热。 应正常。 应正常。 接线紧固,无过热。 密封良好。 无过热、无异味、界线可靠。 密封良好。 密封良好 漆膜无龟裂、起泡、剥落 3 2