好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

厂区道路及室外管网配套工程施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

厂区道路及室外管网配套工程施工组织设计

竣工测量 (2)工程质量控制 1)施工准备阶段的质量控制

熟悉图纸。开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免施工过程中忙中出错。至少要做到以下几点:①会同建设方、设计方、监理方和施工方进行四方图纸会审及交底;②结合图纸深入施工现场了解本工程的基本全貌,如管线总长度、管线走向、管材直径等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等,特别要注意查明煤气、电力等交叉管线的位置,做好标志及保护措施;

测量放线。打桩撒灰放线时,要考虑中心线、边坡系数加宽后的开挖宽度,土质较差时要考虑沟槽内设置支撑保证安全施工,以免塌方伤人造成事故。

2)沟槽开挖与支护、下管、连接

合理安排开挖机械和人员,并在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置,以便进行相应的保护、迁移等措施,保证开挖工作持续进行。下管宜采用吊车下管,管道边壁应距沟边缘应大于1米,以避免沟壁坍塌,影响沟槽边坡的稳定。下管时用专用吊钩或柔性吊索,严禁用钢丝绳穿入管内起吊。同时有专人指挥,绑(套)管子应找好重心,平吊轻放,避免扰动基底管道相互碰撞。在施工现场狭窄不便机械下管的地段,采用人工压绳下管。有架空线路时,保持一定的安全距离。管节下入沟槽时,避免与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞。PE

14

厂区道路及室外管网配套工程施工组织设计

管道不同的连接形式应采用对应的专用连接工具。连接时,不得使用明火加热。 在寒冷气候(-5℃以下)和大风环境条件下进行连接操作时,应采取保护措施或调整施工工艺,管材管件存放处与施工现场温差较大时,连接前,应将管材和管件在施工现场放置一段时间,使其温度接近施工现场温度。 3)回填

管道安装完毕并经水压试验合格后,及时进行管沟回填。管道回填采用人工回填。管沟回填前清除槽内遗留的木板、草帘、砖头、钢材等杂物,且槽内不能积水。将所有回填土的含水量控制在其最佳含水量附近。还土时按基底排水方向由高至低分层进行,管腔两侧也同时进行。

(3)挖土开槽

应严格控制基地高程,严禁超挖。基底设计标高以上0.2~0.3米,得原状土要用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,可换填粒径10~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并夯实。

沟底如有易滑除的块石、碎石、砖等坚硬物体时,应铲除到设计标高以下0.2米,然后铺上天然级配砂石石料、面层铺上砂土整平夯实。

(4)污水管道闭水试验

1)按设计要求在回填土前、检查井砌筑完毕且达到一定强度后进行。闭水试验前,在试验管段两端砌筑240mm砖堵,抹面密封,待养护达到一定强度后,向上游注水,进行管段串水,同时检查砖堵、管道、井身。

2)试验时,将水灌至接近上游井口高度稳定后,量出水面至井口的距离,在规定的30min内,根据井内水位的下降,求出试验段30min的渗水量。

(5)给水管道冲洗消毒

1)管道试压验收合格后,收尾工序紧接安排管道冲洗消毒。

15

厂区道路及室外管网配套工程施工组织设计

2)第一次冲洗:首先打开进水阀门进行冲洗,在一定时间内检查排放出来的水达到基本清透,无杂物时,停止冲洗,关闭进水阀门,即组织投药。先将漂白粉溶解成药液后,用水泵慢慢压进管内,药液投完后开启进水阀少许,让药液均匀的散在管内,直至排水口处闻到药味时,即关闭进水阀和排水阀,让管内药液进行24小时消毒过程。

3)第二次冲洗:经24小时消毒后进行二次冲洗,按第一次同样的方法进行,待出水质清透无杂质、无药味即进行水质取样化验,完成冲洗消毒的全过程。

(6)检查井及阀门井砌筑

1)检查井、阀门井砌筑严格控制井室底垫层,混凝土应严格按规范设计配合比下料。

2)检查井、阀门井的砌筑应注意红砖先淋水,使砌筑时红砖吸水率不小于0.35。

3)砌筑时应随时检测径尺寸,注意井筒的表面平整。 4)井内壁抹面应光滑,砂浆配比为1:2.5。

5)井内爬梯应与井盖口边位置一致,铁爬梯安装后,在砌筑砂浆及砼未达到规定抗压强度前不得踩踏。

(7)污水检查井施工

1)检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装,以井—管—井—管顺序安装,并逐渐向下游支管,干管延伸。

2)井座接头与管道连接施工方法,应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。

3)井座与汇入管,排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,应管内底平

16

厂区道路及室外管网配套工程施工组织设计

接。

4)管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为315mm,应采用专用工具,不得使用链条扳手。

5)井筒安装

6)井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,在减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长度可适当预留余量。

7)井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不得使用重锤敲打,应采用专用工具收紧

(8)波纹管道安装铺设:

1)下管前,就图纸要求进行排管,检查管节和承口朝向与图纸是否相符。 2)管子吊运及下沟时,应采用可靠的吊具,应平稳下沟,不得与沟壁或沟底相碰撞,应保证槽壁不堪塌。

3)下管后,应对管膛进行清理,不得有异物存在。管道安装和铺设中断时,应用塞子或堵板将敞口封闭,不要将工具和材料放在管内。

4)稳管时,每根管必须仔细对准中心,管底应与管基紧密接触,管轴线和坡度应经纬仪器检测,并经监理工程师核准后加固稳管。

5)安装时,应使管内底高程符合图纸规定,接口内平顾,在一个井段内应按图纸要求,挑选管壁厚一致的管子安装。

6)沟槽基底与检查井的底槽跨空处安管时,应将管下处理填实,当在检查井处安装需要断截短管时,其破茬不得朝向检查井内。

7)稳管后填砂包管,承包人应及时将管内多余灰浆拉掉。

8)在铺设前,承包人应将承口内部及插口外部洗刷干净,管安装应经仪器

17

厂区道路及室外管网配套工程施工组织设计

控制进行,使管中心位置和管内底高程符合图纸要求,接口环形缝应均匀一致,接口缝填揭密室,口部摸成斜面,及时清除管内砂浆,接缝成活后应进行养护。

(9)管道与检查井衔接

1)管道与检查井的连接,采用刚性接口,在施工时要求井与管之间用1:2.5水泥砂浆接和密实,该部分井壁砖砌要求发砖璇,井底流槽与管内壁接合平顺,管口与井内壁齐平。

在管道安装与铺设完毕后,应对管线主体结构的质量检查验收,然后需尽快回填。

2)回填土前,应将沟槽内软泥、木料等杂物清理干净,回填土时,不得回填积泥、有机物。回填土中不应含有石块、砖头及其它杂物硬体。

3)回填土过程中,槽内无积水,不允许带水回填,应先回填到管顶以上一倍管径以上的高度。

4)沟槽回填,应从管线、检查井等构筑物两侧同时对称回填,确保管线及构筑物不产生位移。

(10)直埋供热管安装

1)直埋供热管道的坡度不易小于0.002。高出宜设放气阀,低处宜设放水阀。从干管直接引出分支管时,在分支管上应设固定墩或轴向补偿器或弯管补偿器并应符合规定。

2)分支点有干线轴向位移时,轴向位移量不宜大于50mm。

3)直埋管道上的阀门应能承受管道的轴向荷载,宜采用钢制阀门及焊接连接。管道变径处壁厚变化处,也应设补偿器或固定墩

18

厂区道路及室外管网配套工程施工组织设计方案

厂区道路及室外管网配套工程施工组织设计竣工测量(2)工程质量控制1)施工准备阶段的质量控制熟悉图纸。开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免施工过程中忙中出错。至少要做到以下几点:①会同建设方、设计方、监理方和施工方进行四方图纸会审及交底;②结合图纸深入施工现场了解本工程的基本全貌,如管线总长度、管线走向、管材直径等,还有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6v31v2qvjd3x5if1klmb9gaib47vll009ns
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享