项目名称: ___________________________________________________ 检测时间: ______________ 检测人员: ___________________________________________________ 主检: __________________ 序号 检测项目 技术要求 检测情况 备注 1、配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明箱(盘) 金属柜架及基础型钢必须接地或接零可 靠 1.1 柜、屏、台、箱、 盘接地 装有电气的可开启门,门与框架的接地 端子间应用裸编织铜线连接,且有标识 低压柜(屏、台、 箱、1.2 每路配电开关及保护装置的规格、 型盘)内电气 装置 号,应符合设计要求 配线整齐,无绞接 导线连接紧密,不伤芯线,不断股 垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相冋, 1.3 照明配电箱 同一端子上导线连接不多于 地线经汇流排配出 2根 分别设置零线和保护地线汇流排,零线 和保护 不应米用可燃材料制作 箱体安装牢固 1.4 1.5 配电柜、箱、盘 近旁 箱、柜的电流电 压等仪表 不应堆放可燃物 指示应正常 2、断路器、隔离开关、熔断器等低压电器 低压电器可米用支架金属板、绝缘板固 定在墙、2.1 低压电器的固 疋 柱或其他建筑构件上。金属板、 绝缘板应平整;当采用卡轨支撑安装时, 卡轨应与低压电器匹配,并用固定螺栓 与壁板紧密固定 有防震要求的电器应增加减震装置,其 紧固螺栓采取防松措施 接线应排列整齐,导线绝缘体良好,无 损伤 电源线应接在进线端,即固定触头接线 端 2.2 低压电器的外 部接线 电器的接线应采用铜质或有电镀金属层 防锈的螺栓和螺钉连接,应拧紧且应有 防松装置 电器的外露导电部分,框架的接地,应 牢固可靠,完好无损 不应有打火放电现象

断路器与熔断器配合使用时,熔断器应 安装在电源侧 若有裸露在箱体外部且易触及的导线端 子,应有绝缘保护 2.3 断路器的安装 脱扣装置的动作应可靠,过载脱扣整定 值应与导线载流量相匹配 开关应垂直安装。当在不切断电流,有 灭弧装置或用于小电流等情况,可水平 安装。分闸后可动触头不得自行脱落, 其灭弧装置应固定可2.4 隔离开关(刀开 关)靠 的安装 可动触头与固定触头的接触应良好;大 电流的触头或刀片宜涂电力复合脂 带熔断器或灭弧装置的负荷开关应无损 伤,灭弧栅应完好,且固定牢靠 熔断器不应随意用金属丝代替熔丝。更 换熔体时,不应米用不合规格的熔体代 替 2.5 熔断器的安装 熔体应有保护罩,管型熔断器不应无管 使用,有填充材料的熔断器不应改装使 用 应安装在电源进线端米用低灵敏延时型 警报式2.6 防火用漏电保 护或自动切断式的漏电保护装置, 其额定漏电动作电流一般选用 300mA或 器 500mA 3、室内配电线电缆 绝缘导线额定电压大于 0.45/0.75KV 3.1 3.2 额定电压 绝缘电阻 电缆额定电压大于 0.6/1.0 KV 大于0.5MQ 导线穿管、槽板敷设及护套线直接敷设 其铜芯3.3 导线敷设方式 和截面应不小于 1.0mm2 机械强度要 求 导线线槽敷设其铜芯截面应不小于 0.75mm2 水平敷设时距地面咼度不应低于 3.4 护套线直敷布 线垂直敷设时不应低于 1.8m 时高度 2.5m 个别垂直段低于1.8m时应穿管或米取其 它保护措施 3.5 配线与煤气管 最小间距 配线与蒸气管 最小间距 配线与暖气管 及导线穿管配线与煤气管为 100mm 导线明配与煤气管平行时为 叉时为300mm 1000mm ;交 3.6 平行时为1000 ( 500) mm;交叉时为300 mm 3.7 平行时为300 (200) mm ;交叉时为100 mm 热水官最小 间距

3.8 腐蚀性场所配 线 明配线路,导线 与导线、导线与 其它应采用全塑制品,接头应密封 3.9 管道交叉 或穿越建均应穿绝缘套管 筑物 处 导线接头应设在盒(箱)或器具内,在 多尘和潮湿场所应采用密封式盒(箱) 盒(箱)的配件应齐全,并固定可靠 导线连接应牢固可靠,接触良好 3.10 导线连接 铜铝导线连接处,应采用铜铝过渡措施 在配线的分支连接处,干线不应受到支 线的横向拉力 ; 绝缘导线连接处,应包扎绝缘,其绝缘 水平不应低于导线本身的绝缘等级 配电线路中外 露可3.11 导电部分 的接地 应连接良好,牢固可靠 闷顶内有可燃物时,配电线路应穿金属 管保护 3.12 闷顶内配线 闷顶内无可燃物时,配电线路可穿难燃 型硬质塑料管保护 3.13 金属管接地 可靠良好 3.14 塑料管与管、管 与应采用插入法连接,接口处牢固密封 盒等器件的 连接 抹灰层内 闷顶内 3.15 护套线不应直 接敷设在下列 处 护墙板内 灰幔角落 墙壁内 导管间及与灯具、开关、线盒等的螺丝 连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外, 连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电 力复合酯或导电性3.16 防爆导管敷设 防锈酯 安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做 防腐处 理

截面积在10mm2及以下单股铜芯线和单 股铝芯线直接与设备、器具的端子连接 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线 拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的 端子连接 3.17 芯线与电器设 备的连接 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设 备自带插接式端子外,接续端子后与设 备或器具的端子连接;多股铜芯线与插 接式端子连接前,端部拧紧搪锡 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的 端子连接 每个设备和器具的端子接线不多于 电线 2根 装饰如有可燃性装饰材料时,配电线路 应采用铜芯导线,导线的接头应焊接 通过有装饰场所或部位的配电线路,每 条支路均应单独设置断路 路和过载保护 器进行短 动力设备和照明装置的配电线路,穿越 可燃、难燃装饰材料时,除配电线路应 穿保护管处,3.18 装饰配线 尚应做隔热阻燃保护 配电线路设置在可燃装饰夹层时,应穿 金属管保护,若受装饰构造条件限制局 部不能穿金属管时,必须采用金属软管。 其长度不宜大于2m,导线不得裸露 装饰内不应设临时配电线路,电源插座 不应直接安装在可燃结构上,照明灯饰 材料必须采用难燃性材料 4、电力电缆线路 电缆在下列处 4.1 应有一定机械 强度的保护管 或加装保护罩 电缆进出电缆隧道,穿过楼板或墙壁处 从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋 内行人容易接近处,在地面高度2.0m以 下的一段 其他可能受到机械损伤的地方 平行时不应小于 1.0m 4.2 当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽 盒等隔道、热力设备间 距 热阻燃措施 电缆与热力管 父叉时不应小于 0.5m 电缆不宜平行敷设于热力管道上部 无杂物,沟内无积水、渗水现象 4.3 电缆沟要求 盖板齐全,电缆沟的盖板应采用不燃材 料制作 进入建筑物时应设防火墙 4.4 电缆桥架 在通过防火墙及楼板时,应采用防火堵 料封堵

电缆穿过竖井、 墙4.5 壁、楼板或进 入电应用防火堵料密实封堵 气盘、柜的 孔洞处 5、照明灯具 无损伤、变形、破裂等缺陷 灯具及其配件齐全 软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端 线芯搪锡;当装升降器时,套塑料软管, 采用安全灯头 5.1 外观检查 除敞开式灯具,其他各类灯具灯泡容量 在100W及以上者采用瓷质灯头 连接灯具的软线盘扣、搪锡压线 采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中 间的端子上 灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开 关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分 5.2 防爆灯具 铭牌上有防爆标志 有防爆合格证书 5.3 内部接线 内部接线为铜心绝缘电线,心线截面积 不小于0.5mm2 橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度 不小于0.6mm 灯具重量大于 3kg时,应固定在螺栓或 预埋吊钩上 软线吊灯,重量小于0.5kg时,采用软线 自身5.4 灯具的固定 吊装;大于 0.5kg的灯具应采用吊 链,使电线不受力 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供 防触电保护的绝缘材料应耐燃烧和防明 火 室外》2.5m (室外墙上安装) 5.5 一般敞开式灯 具安装咼度 厂房》2.5m 室内》2m 软吊线带升降器的灯具在吊线展开后》 0.8m 当灯具距地面高度小于 2.4m时,灯具的 可接 5.6 接地或接零 近裸露导体必须可靠接地或接零, 并应有专用接地螺栓,且有标识 5.7 5.8 高低压配电设备及裸母线的正上方不应 安装灯变配电室内安 装 具 吸顶灯 装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧 贴灯罩