高压开关柜试验报告
单位名称 额定电压 生产厂家 10KV 设备编号 额定电流 1AH 20A 型 号 试验性质 出厂编号 1AH 检测试验 1AH 1、触头接触电阻测量 相别 A B C 2、绝缘电阻测量 开关状态 相别 A B C 3、交流耐压试验 开关状态 相别 A B C 结 论 试验日期 电压(KV) 35 35 35 合闸 时间(S) 60 60 60 结论 电压(KV) 35 35 35 分闸 时间(S) 60 60 60 结论 电压(V) 10KV 10KV 10KV 电流(A) 电阻(uΩ) <50 <50 <50 温度C 15℃ 15℃ 15℃ 0合闸(MΩ) 分闸(MΩ) 温度0C 15℃ 15℃ 15℃ 使用 ZC-7 摇表 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 合格 试 验 人 试验负责人: 记录人: 审核人:
高压开关柜试验报告
单位名称 额定电压 10KV 设备编号 额定电流 2AH 20A 型 号 试验性质 出厂编号 2AH 检测试验 2AH 生产厂家 1、触头接触电阻测量 相别 A B C 2、绝缘电阻测量 开关状态 相别 A B C 3、交流耐压试验 开关状态 相别 A B C 结 论 试验日期 电压(KV) 35 35 35 合闸 时间(S) 60 60 60 结论 电压(KV) 35 35 35 分闸 时间(S) 60 60 60 结论 分闸(MΩ) 电压(V) 电流(A) 电阻(uΩ) 温度C 0合闸(MΩ) 温度0C 15℃ 15℃ 15℃ 使用 ZC-7 摇表 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 合格 试 验 人 试验负责人: 记录人: 审核人:
高压开关柜试验报告
单位名称 额定电压 10KV 设备编号 额定电流 3AH 20A 型 号 试验性质 出厂编号 3AH 检测试验 3AH 生产厂家 1、触头接触电阻测量 相别 A B C 2、绝缘电阻测量 开关状态 相别 A B C 3、交流耐压试验 开关状态 相别 A B C 结 论 试验日期 电压(KV) 35 35 35 合闸 时间(S) 60 60 60 结论 电压(KV) 35 35 35 分闸 时间(S) 60 60 60 结论 分闸(MΩ) 电压(V) 10KV 10KV 10KV 电流(A) 电阻(uΩ) <50 <50 <50 温度C 15℃ 15℃ 15℃ 0合闸(MΩ) 温度0C 15℃ 15℃ 15℃ 使用 ZC-7 摇表 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 合格 试 验 人 试验负责人: 记录人: 审核人:
电力变压器试验报告
单位名称 运行编号 型 号 生产厂家 1、绕组直流电阻测量 档位 Ⅰ(Ω) 相别 AB BC CA a0 b0 c0 2、绝缘电阻测量 一次对二次 额定容量 额定电压 额定电流 出厂日期 年月 日 出厂编号 试验性质 检测试验 接线组别 Ⅱ(Ω) Ⅲ(Ω) 接线组别 IV(Ω) V(Ω) 温度 一次对二次及地 AB/ab BC/bc 二次对地 AC/ac 3、变压比测量 分接位置 1 2 3 4 5 4、交流耐压试验 试验位置 高 压 低 压 试验仪器 试验电压 时 间 试 验 结 果 QJ直流电阻仪 JDJ-10K/100V电压互感器 ZC-7摇表 试验日期 结论
试验负责人: 记录人: 审核人:
电力电缆试验报告
工程名称 电缆名称 生产厂家 电缆型号 1、相位检查: 首尾一致 2、绝缘电阻测试:(使用ZC-7 2500V / 2500 MΩ摇表) 相 位 A-B B-C C-A 相间绝缘 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 相 位 A-E B-E C-E 对地绝缘 ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 结论 合格 合格 合格 高压电力电缆 试验日期 环境温度 试验性质 使用长度 年 月 日 检测试验 3、泄漏电流试验:(单位:μA) A对BC及地 B对AC及地 C对AB及地 耐压前 15KV 5 5 5 20KV 10 10 10 30KV 20 20 20 35KV 20 20 20 耐压后 1min 20 20 20 5min 20 20 20 10min 20 20 20 结论 合格 合格 合格 合格 4、直流耐压试验: 相 位 A对BC及地 B对AC及地 C对AB及地 试验电压(KV) 35 35 35 持续时间(min) 1min 1min 1min GB50150-91电气装置安装工程 GB/T 16927.1 高电压试验技术 GB/T16927.2 现场绝缘试验实施导则 结 论 合格 合格 合格 试验依据 结 论
试验负责人: 记录人: 审核人: