脱硫脱硝引风机试车安全确认卡
序号 一 1 2 3 4 5 二 操作内容 开车前准备工作 执行情况 确认人签字 确保系统烟道、设备检修门等全部关闭,无漏风处。 检查风机循环水是否已供应, 各设备电已供上 是否有远程信号 风机与闸板连锁是否已投 工艺流程 1 由地下烟道引出,经新增原烟气管道阀门和入口管道阀门切换并汇合后,送入旋转喷雾干燥(SDA)吸收塔,与被雾化的Na2CO3溶液接触,发生物理、化学反应,烟气中的SO2被吸收净化。经吸收SO2并干燥的含粉料烟气出吸收塔进入布袋除尘器进行净化及进一步的脱硫反应,然后经过脱硫后的烟气经过布袋除尘器花板进入除尘器顶部的低温SCR反应器,烟气与喷氨格栅喷入的氨气进行混合,经过催化剂层进行反应,脱除烟气中的氮氧化物,最后,净烟气由引风机经出口烟道至原烟囱排入大气。 注意事项 三 1 长时间停机,开机时,刚开始需要慢慢提风机频率,待花板层上侧温度TE121A~D达到100度以上半个小时以后,风机频率才可以提快些,避免开机太快,热烟气进入冷的设备过猛,产生冷凝水,对布袋等造成损害。 就地提闸板时,每次操作后,都需立刻将现场就地箱打到远程,防止开机过程中忽然断电或者风机故障停机,闸板无法提起。(系统带有连锁,风机停,闸板自动提起,防止对焦炉生产造成影响) 焦炉吸力不够时,可以通过提风机频率增大对系统两座焦炉烟道吸力,如果某一座焦炉吸力不够,另一个满足,可以通过增大该焦炉烟道入口烟气电动调节阀开度,此时另一座焦炉吸力会微降;焦炉吸力过高时,反之。(具体调节方法,参照运行操作部分、以往调试记录和询问工艺技术人员)。 1、执行情况处填写时间和确认结果 工段长 值班长 车间 2 3 备 注