220kV变电站主要工序的施工途径

随着社会经济的快速发展,对电能的需求不断增加,尤其是城市的电力负荷密度十分大,要求变电站必须密集分布以确保城区的供电可靠性,这对变电站建设提出了更高的要求。因此,在供电可靠性要求不断提高的背景下,如何选择变电站主要工序的施工途径是一个需要探讨的重要问题。

1 变压器的施工途径

220kV变电站的变压器安装情况直接影响到整个系统的运行安全性和稳定性。因此,必须从移交承包商开始,严格按照相关的规范、产品说明书、作业指导书作业,认真做好检查、安装等工作,直至安装完成后移交投产。

220kV变电站的变压器安装主要难点是绝缘油的处理。储油罐中存在的残油必须抽排干净,要求施工人员在储油罐内使用特殊材料清理储油罐底部留有的残油和其它残留物,以免到货新油受到污染。使用的油管无论新旧都必须进行洁净处理,并用新油冲刷管壁,真空注油、油循环处理、热油循环、注油排氮等状况下的管路需要使用弹簧软管,并确保软管洁净。 主变压器安装主要包括以下内容:第一,到货检查,必须确保变压器箱体保持完好,变压器压力正常,检查冲击记录仪确保记录值处于正常范围内,确保各种附件、备件、安装工具、备品等无损伤且齐全,相关的技术资料和出厂试验报告等齐全;第二,绝缘油试验,每批绝缘油都需要在现场进行试验,试验合格后才能正式接收;第三,高压绝缘试验,在安装前,需要对套管进行试验,通过高压绝缘试验确保套管电流互感器的极性

第 1 页

变比、绝缘电阻以及励磁特性曲线等均满足相应规程的技术要求;第四,绝缘油处理,需要对绝缘油进行净化处理,确保绝缘油达到标准后再借助脱气净油设备注入变压器;第五,变压器检查,检查变压器器身时需要遵照相关规范,选择在无雾、雨、大风、雪和湿度不高于75%的天气作业,作业人员需要穿着无金属纽扣、没有且不起绒毛的干净工作服和干净工作鞋并套上新鞋套,除必备的工具外作业人员不允许携带其它金属物品,使用工具时应用白布带将工具系在手腕上,并设专门的管理人员负责管理工具,在工作结束后将所有工具全部收回;第六,需要选择在干燥天气抽真空,220kV变压器应小于101kPa真空度,并将真空时间维持在24小时以上,密切注意变压器密封、油箱变形等情况,注油时借助高真空滤油机从变压器底部注油,注油速度不应高于100L/min;第七,热油循环,热油循环不应少于72小时,化验达标后才可结束热油循环,否则需要延长时间直至化验合格;第八,附件安装完毕需要按照规程进行交接试验,如果试验结果存在疑问需要分析原因予以解决,直至试验合格,试验合格后需要对变压器补漆。

2 二次电缆的施工途径

二次电缆的施工途径主要包括以下内容:第一,电缆敷设前需要使用微机将电缆按照层、排布列出来,避免电缆敷设存在随意性,尽量避免电缆交叉的现象,使电缆成排、成行敷设,确保工艺美观;第二,敷设电缆时,先敷设走向一致的长电缆,然后再敷设走向一致的短电缆,根据配电装置区对电缆敷设进行控制,避免电缆和墙角、地面等存在摩擦,敷设完的电缆需要沿线整理保障其排列整齐;第三,电缆芯线号头由进口号码机

第 2 页

制作,并使电缆头长度保持统一;第四,电缆接线需要在电缆头制作好、电缆已固定好、质检人员检查并认可后才能进行,当电缆进入保护管、电缆沟、端子箱等时需要严密封堵出入口,直埋电缆确保埋深大于0.7m,并按规程采取相应的防护措施;第五,电缆起始端必须有进口号牌机制作的标牌,明确标明电缆起始部位、编号、规格等信息。 3 二次接线的施工途径

二次接线的施工途径主要包括以下内容:第一,统一确定电缆头对地距离,主控楼屏柜、端子箱内部的电缆头对地距离分别为0.3m、0.05m,如果受特殊原因影响而无法保证对地距离,施工人员需要在质检员、二次线负责人等人员同意后适当调整电缆头的对地距离,不过仍需保证同个机构箱、屏柜或是端子箱内的电缆头必须有一致的对地距离;第二,电缆挂牌朝向一致、位置统一;第三,电缆排列顺序需要以设计图纸为准;第四,绑扎距离必须统一确定,没有拐弯的电缆芯绑扎距离需要控制在0.08±0.01m;第五,屏柜、机构箱等接线保持平直,必须弯曲的部分也需要保持弧度一致,备用芯应确保平直等高并靠近端子箱等的顶部;第六,无法辨明走向、终点的端子排勾线需要用号头标注,进入屏柜等的配线需要用号头在两侧标明;第七,重点检查CVT末屏接地,在质检员等负责人员检查无误后才能封盖,再由继电保护人员对其进行复核,另外还需加强对主变本体TA变比的控制,由二次负责人、技术员等负责人员确认后才能封盖,并由高压实验人员对其进行复核;第八,在屏柜等封堵和粉刷防火涂料前做好防护措施并在完工后由专人负责清扫工作,以免二次设备受到防火涂料或是水泥等的污染;第九,统一标签标注,有标签框的标牌使

第 3 页

220kV变电站主要工序的施工途径共4页

220kV变电站主要工序的施工途径随着社会经济的快速发展,对电能的需求不断增加,尤其是城市的电力负荷密度十分大,要求变电站必须密集分布以确保城区的供电可靠性,这对变电站建设提出了更高的要求。因此,在供电可靠性要求不断提高的背景下,如何选择变电站主要工序的施工途径是一个需要探讨的重要问题。1变压器的施工途径220kV变电站的变压
推荐度: