3584磁带库安装要求
一、物理规范:
3584磁带库需要至少一个机架 (3584 L12),该机架包含磁带存取器以及相关组件。您可以有选择地添加扩展机柜,以增加磁带库的容量。机架以侧面相连接,基本机架位于左面,扩展机架位于右面。
每个机架都带有一套小脚轮,以及四个水平调整起重螺丝。起重螺丝底部到机架顶部的标高为1840mm,可以在正负40毫米的范围内发生变化。3584磁带库的装运高度为1800mm。
物理特征 机架高度 机架宽度 机架深度 最小重量 满配重量
参数值 1800mm 725mm 1520mm L32 425kg 570kg D32 335kg 558kg D42 335kg 558kg 二、安装空间要求:
下图给出3584-L32 满配时主机柜和扩展机柜的底座示意图,(此次项目配置了3584-L32 主机柜,没有配置扩展机柜,)建议至少预留一个扩展机柜的位置用于今后的扩容之用。
三、维护空间要求
在3584磁带库周围规划适当的间隙,使得您以及IBM 服务代表能够在此间隙内进行工作。所有机架前都要预留操作员间隙。
机柜数量 1 2 3 4 5 6 A的长度(如上图) 2249毫米(88.5英寸) 3004毫米(118.3英寸) 3759毫米(148.0英寸) 4514毫米(177.7英寸) 5269毫米(207.4英寸) 6024毫米(237.2英寸) 注:间隙空间的大小由机架外围计量的深度和沿宽度测量。在磁带库的边缘,维护间隙的深度从磁带库的前面到背面来测量。 四、地面要求
请将磁带库安装在抬高的或者结实的地面,地面必须光滑。
如果地面不平整,你可以根据下列规范,调整起重螺丝:
1. 允许的最大调整范围每76mm不超过7mm
2. 最大的非水平条件:在磁带库的长度和宽度上不超过40mm
安装3584磁带库的必须能够支持:
? 水平调节起重螺丝施加点负载最多为每平方厘米4.8千克 ? 总地面负载量最多为每平方米211千克
五、运输路径
请检查磁带库从卸货到最终安装的所有路径,确保磁带库能够通过所有的门、过道和电梯。
六、移动限制
如果您想限制3584磁带库潜在移动(比如地震等),限制点位于部件底部。将固定物固定在4个点(每条长边2个)上,用于保护磁带库。
七、环境要求
环境 工作时 非工作时 存放 装运 温度 16 – 32 ℃ 16 – 32 ℃ 1 – 60 ℃ -40 – 60 ℃ 相对湿度 20%-80% 20%-80% 5%-80% 5%-100% 八、电源要求
电源要求 交流电压 频率 额定功率 200-240V时线电流 KVA 热量输出 冲击电流 随机配置的电缆插头为防水的单相电源螺旋式插头,形状如下图所示:
型号 L32、D32或D42 200 – 240 Vac(额定) 50 - 60 HZ 1.4 kW 8.0 A 1.6 kVA 4.8 kBut/hr 200 -240 Vac时为200A
由于上图所示插头为美国标准,在中国可能配置不到相应插座。客户可以自行更换插座或者直接将电源线连接至客户的电源接线柱上。
九、其它
3584磁带库支持“Call Home”功能(IBM 编号FC 2710),可以自动将错误信息发送到预设的地方。
如果您的磁带库包含该功能(FC 2710),则你需要为实现该功能的调制解调器配置一根电话线路和一个普通220V电源插座。
3584磁带库安装要求