浪涌保护器的作用是防雷电过电压;要装设第四级浪涌保护器。\ 第 1 题

浪涌保护器的作用是什么?一智能型高层建筑内有大型的弱电系统,你说应安装第几级浪涌保护器? 正确答案:浪涌保护器的作用是防雷电过电压;要装设第四级浪涌保护器。 第 2 题

在什么情况下要测量变压器的接线组别?用什么仪器测试? 正确答案:

(1)当多台变压器并列运行时要测试变压器的接线组别。 (2)安装变压器时要测试变压器的接线组别。

电气安装施工技术模拟训练试题(五)

单选题

A、保护接地 B、重复接地 C、防雷接地 D、工作接地

第 1 题 配电线在进户前的接地称为( B )。 A、TN—C系统 B、TN—C—S系统 C、TT系统 D、TN—S系统

第 2 题 在380/220V低压配电系统中,宜采用的保护接地系统为( D )。 A、直接触电、间接触电 B、间接触电 C、直接触电

第 3 题 触电的形式有( A )。 A、1m B、0.5m C、0.7m D、2m

第 4 题 当两台干式变压器放在一个房间内时,之间的距离不应小于( D )。 A、分别置于不同房间 B、可以放在一个房间 C、都可以

第 5 题 油量为100KG的两台油浸式变压器,在安装时应( A )。 A、低压配电室 B、高压配电室 C、值班室 D、高压电容器室

第 6 题 为安全起见,高压电容器柜应放在( D ) A、对变压器的外部故障作保护 B、对变压器的三相短路故障作保护

C、对变压器的各种内部故障作保护,尤其是绕组的匝间短路和漏油故障的保护特灵敏 第 7 题 某一油浸式电力变压器设置了气体保护,则该保护的作用是( C )。 A、当工作电源停电时就投入备用电源 B、它使工作电源与备用电源同时工作 C、当工作电源停电时,首先切除工作电源再投入备用电源

第 8 题 备用电源自动投入装置简称APD,APD的工作原则是( C )。 A、提高供电的可靠性 B、为了省钱 C、供电方便

第 9 题 备用电源自动投入装置的作用是( A )。

A、避雷针与引下线组成 B、接地线与接地体组成 C、防雷装置与接地体组成 第 10 题 接地装置是由( B )。 A、接触电压 B、工作电压 C、跨步电压 D、对地电压

第 11 题 在接地故障点20米以内行走时,两脚之间出现的电位差称为( C ) A、36V B、24V C、12V D、50V

第 12 题 安全电压,即是不致使人直接致死或致残的电压。我国国家标准规定的上限值是( D )。 A、10A B、500mA C、3KA D、30mA.S

第 13 题 安全电流,即是人体触电后最大的摆脱电流。我国国家标准的规定值是( D )。 A、TN—S系统 B、TT系统 C、TN—C系统 D、IT系统

第 14 题 在低压配电系统中采用三相五线制称为( A )。 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地

第 15 题 电气设备的金属外壳与保护线作良好的电气连接称为( C )。

多选题

A、绝缘电阻 B、机械性能 C、通断能力 D、交流耐压试验

第 1 题 隔离开关、负荷开关的主要试验项目是( A D )。 A、母线与外壳同心,允许偏差为±5mm。 B、母线与外壳同心,允许偏差为±8mm。

C、当段与段连接时,两相邻段母线及外壳对准,连接后不使母线及外壳受额外应力。 D、母线的连接方法符合产品技术要求。

E、母线接触面保持清洁,除电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺。 第 2 题 封闭、插接式母线安装应符合下列规定( A C D )。 A、交流,A、B、C、相分别为黄、绿、红色。 B、交流,A、B、C、相分别为红、黄、绿色。

C、直流、正极为赭色、负极为蓝色。 D、直流、正极为红色、负极为蓝色。

第 3 题 下列有关母线涂色的叙述中,符合规范(GB50303-2002)要求的是( A C )。 A、铜与铜:搭接面不做涂层处理。

B、铝与铜:在干燥的室内,铜导线搭接面搪锡;在潮湿场所,铜导线搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接。

C、钢与铜或铝:钢搭接面搪锡。 D、钢与钢:搭接面搪锡或镀锌。

E、铝与铝在室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡。

第 4 题 下列叙述中符合母线与母线、母线与电器接线端子搭接,搭接面的处理规定的是( B C D )。 A、上、下布置的交流母线,由上至下为A、B、C相,直流母线正极在上,负极在下。 B、水平布置的交流母线,由盘前向半后排列为A、B、C相,直流母线正极在前,负极在后。 C、面对引下线的交流母线,由左至右排列为A、B、C相,直流母线正极在左,负极在右。 D、上、下布置的交流母线,由下至上为A、B、C相,直流母线正极在下,负极在上。 E、母线的涂色:交流A、B、C分别为黄、绿、红色。

第 5 题 当设计无要求时,母线的相序排列应符合下列规定( A C )。

判断题

电动机安装前应对电动机的绝缘进行检查,使用兆欧表测量个相绕组之间以及各相绕组与机壳之间的绝缘电阻,其绝缘电阻值不得小于0.5MΩ。 第 1 题 选择答案:对

电动机安装完毕试车要求电动机空载1小时,正常后再进行带负荷运行。 第 2 题 选择答案:错

低压电器一般是指用于交流50Hz,额定电压为1200V及以下,直流电压为1500V及以下电路中的电气设备。 第 3 题 选择答案:对

低压电器根据其在电路中所处的地位和作用,可分为低压配电电器、低压控制电器和低压保护电器三大类。 第 4 题 选择答案:错

漏电保护器是指在规定条件下,当漏电电流达到或超过给定值时,能自动短开电路的机械开关电器或组合电器。

第 5 题 选择答案:对

电流型漏电保护器安装后,除应检查接线无误外,还应通过试验按钮检查其动作性能是否满足要求。 第 6 题 选择答案:对

带有短路保护功能的漏电保护器安装时,应确保有足够的灭弧距离。 第 7 题 选择答案:对

当有常闭触头的接触器闭合时,首先是接触器的主触头闭合,然后是接触器常闭触头断开。 第 8 题 选择答案:错

接触器应垂直安装,其倾斜度不得超过5°,接线应正确。 第 9 题 选择答案:对

在电力系统中,电缆分为电力电缆、控制电缆和保护电缆三种。 第 10 题 选择答案:错

简答题

利用单相交流电源,通入变压器的线圈,使每相产生等值.同相.同方向的磁通,在外壳.铁心.螺丝.压铁等铁件部分产生涡流而发热,达到干燥变压器的目的。 第 1 题

请画出用零序电流干燥法干燥三角形连接变压器的接线图,并分析其干燥原理。

正确答案:利用单相交流电源,通入变压器的线圈,使每相产生等值.同相.同方向的磁通,在外壳.铁心.螺丝.压铁等铁件部分产生涡流而发热,达到干燥变压器的目的。 第 2 题

以下给出的是某用户变配电所的主接线图:1)说明图中各设备的名称及作用;2)评价该主接线的优缺点; 3)它为几级负荷配电;怎样提高其供电的可靠性?4)指出变压器连接方式的主要优点是什么?

正确答案:

1)各设备的名称及作用:QS:高压隔离开关;隔离电源,安全检修。QF:高压断路器;通断正常负荷,线路出现故障时,切除线路故障。TA:高压电流互感器;电度.测量.保护。T:变压器;变换电压,变换电流,传输容量。QK:低压刀开关;隔离电源,安全检修。QF:低压断路器;作保护。TA:低压电流互感器;电度.测量。M:低压母线;对电能作重新分配(或简称配电)。C:电容器;提高功率因数。 2)优点:安全.经济。 缺点:供电不可靠,不灵活。 3)为三级负荷配电;增加低压柴油发电机。 4)抑制高次谐波。