第 10 题 在高层建筑中,高压开关柜宜选用( B )。 A、抽屉式 B、移动式 C、固定式 D、都可以
第 11 题 在某三级负荷的变配电所中,高压开关柜宜选用( C )。 A、抽屉式 B、移动式 C、固定式 D、都可以
第 12 题 对高层建筑的低压配电室,其低压配电屏宜选用( A ) A、固定式 B、抽屉式 C、移动式 D、都可以
第 13 题 对多层建筑的低压配电室,其低压配电屏宜选用( A )。 A、变压器高压侧的计算负荷 B、变压器低压侧的计算负荷
C、作了无功补偿后的低压侧的计算负荷 D、高、低压侧的计算负荷都可以
第 14 题 变压器额定容量的选择,是根据( C )。 A、户内 B、户外 C、无所谓
第 15 题 RW型熔断器宜用于( B )。
多选题
A、电源电压太低或线路压降太大 B、新灯管暂时现象
C、启辉器陈旧损坏或内部电容击穿 D、镇流器使用不当或内部接线松动 E、空气温度底或冷风吹打在灯管上 F、灯丝断丝或灯管漏气
第 1 题 日光灯不能发光或发光困难的主要原因( A C D F )。 A、焊接 B、绞接
C、贯穿螺栓连接 D、夹板及夹持螺栓搭接 E、压接
第 2 题 矩形母线的连接方法有( A C D )。 A、对接焊缝的上部应有2~4mm的加强高度 B、每个焊缝应一次焊完
C、离支持绝缘子母线夹板边缘不小于50mm
D、母线宜减少对接焊缝
E、同相母线不同片上的对接焊缝,其错开位置应不小于50mm 第 3 题 母线对接焊缝设置部位应符合下列规定( C D E )。 A、室外:2.5m B、室内:2m C、厂房:2.5m D、室内、室外均2m
E、软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m F、厂房:2m
第 4 题 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外)( A B C E )。 A、疏散照明<15s B、疏散照明≤15s C、备用电源≤15s
D、金融商店交易所≤1.5s E、安全照明≤0.5s
第 5 题 应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为( B C D E ):
判断题
同一交流回路的导线应穿于同一根钢管内。管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面的60%。
第 1 题 选择答案:错
建筑电气安装工程施工,通常可分为三大阶段,即预留预埋阶段,安装施工阶段和竣工验收阶段。 第 2 题 选择答案:错
当吸顶灯重量超过三公斤时,应把灯具(或绝缘台)直接固定在预留螺栓上。 第 3 题 选择答案:对
照明配电箱安装应牢固,其安装高度应按施工图纸要求。若无要求时,一般底边距地面1.5米,安装垂直偏差不应大于6mm。配电箱上应注明用电回路。 第 4 题 选择答案:错
安装插座时,插座接孔的排列顺序:单相双孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线,左孔或下孔接零线。 第 5 题 选择答案:对
安装插座时,插座接线孔的排列顺序:单相三孔插座,面对插座的右孔接相线,上孔接零线。 第 6 题 选择答案:错
安装插座时,插座接线孔的排列顺序:单相三孔、三相四孔及三相三孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。
第 7 题 选择答案:对
插座的接地端子应与零线端子直接连接,同一场所的三相插座,其接的相位必须一致。 第 8 题 选择答案:错
电光源分为固定发光光源、气体发光光源和弧光发光源三大类。 第 9 题 选择答案:错 氙灯、氖灯均属于辉光放电光源。 第 10 题 选择答案:错
简答题
第 1 题
火灾探测器安装前应进行哪些检查? 1)探测器的型号、规格是否与设计相符合; 2)改变或代用探测器是否具有审查手续和依据;
3)探测器的接线方式,采用线制,电源电压同设计,设备施工,线路敷设是否符合要求,配套使用是否吻合;
4)探测器的出厂时间,购置到货的库存时间是否超过规定期限。 第 2 题
可编程控制器主要由哪几部分组成?
可编程控制器主要由控制器,运算器,存储器,输入部分,输出部分等组成。
电气安装施工技术模拟训练试题(三)
单选题
A、户内 B、户外 C、户内、户外都可以
第 1 题 RN型熔断器用于( A )。 A、低压断路器 B、高压油断路器 C、高压熔断器 D、高压真空断路器
第 2 题 型号为ZN的开关是( D )。 A、高压隔离开关、高压断路器 B、高压隔离开关、高压熔断器 C、高压负荷开关、高压熔断器
第 3 题 城市用高压环网柜内主要设备是( C )。 A、30mA B、300A C、3KA D、50A
第 4 题 带漏电保护的低压断路器其动作电流是( A )。 A、不能短路 B、不能开路 C、既不能开路也不能短路
第 5 题 电压互感器的付边( A )。
A、将原边的大电流变成付边为5A的小电流,供仪表使用 B、将原边的高电压变成付边为100V的低电压,供仪表使用 C、将原边的大电流变成付边为100A的小电流,供仪表使用 D、将原边的高电压变成付边为5V的低电压,供仪表使用 第 6 题 电流互感器的作用是( A )。
A、将原边的大电流变成付边为5A的小电流,供仪表使用 B、将原边的高电压变成付边为100V的低电压,供仪表使用 C、将原边的大电流变成付边为100A的小电流,供仪表使用 D、将原边的高电压变成付边为5V的低电压,供仪表使用 第 7 题 电压互感器的作用是( B )。 A、可以开路 B、不能开路 C、没有要求
第 8 题 电流互感器的付边( B )。 A、一台 B、两台 C、多台
第 9 题 当用户的负荷容量大的情况,所选择的变压器台数是( C )。
A、安全、美观、方便、经济 B、安全、可靠、优质、经济
C、安全、美观、可靠、方便 D、安全、可靠、灵活、经济
第 10 题 对变配电所的主接线的基本要求是:( D )。 A、安全、可靠、灵活 B、安全、经济 C、可靠、经济 D、安全、灵活
第 11 题 对一级负荷,其变配电所的主接线侧重于( A )。 A、安全、可靠、灵活 B、安全、经济 C、可靠、经济 D、安全、灵活
第 12 题 对三级负荷,其变配电所的主接线侧重于( A )。 A、直击雷 B、感应雷 C、雷电波 D、侧击雷
第 13 题 避雷器主要是防( C ) A、避雷针,防雷电波 B、避雷针,防直击雷 C、避雷带,防雷电波 D、避雷器,防雷电波
第 14 题 在架空线与电缆交界处要装设( D )。 A、要放在进门的左手侧 B、要放在进门的右手侧 C、要放在靠后墙侧 D、要放在前门
第 15 题 在安装油浸式变压器当其作宽面推进时,变压器的油枕( D )。
多选题
A、星形连接法 B、三角形连接法 C、万用表法 D、绕组串联法 E、绕组并联法
第 1 题 电动机在安装接线前必须明确电动机绕组的首、尾端,当电动机绕组端子标号脱落或不清时,检查电动机绕组首尾端的方法有( C D )。 A、外壳、漆层、手柄应无损伤或变形
B、内部代表、灭弧罩、整件、胶木电器应无裂纹或伤痕。 C、接线应按接线端头的标志进行。 D、外部接线不得使电器内部受到额外应力。 E、固定低压电器时,要求牢固、平稳