2019防爆电工国家最新题库3。
1、感应雷是雷电放电时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应可能使金属部件间产生爆炸。标准答案:错
2、一人吹两口气后不必等伤员呼气,另一人立即按压心脏30次,反复进行,吹气时由另一个人按压。标准答案:错
3、“禁止合闸,有人工作”标示牌悬挂位置是一经合闸即送电到施工设备的开关和刀闸操作手柄上。标准答案:对
4、静电电流引起的电击虽不直接使人致命,但可能因电击将人从高处坠落而造成二次事故。标准答案:对 5、通过“看、听、试”判断触电者有否自主呼吸,看胸、腹部有无起伏,听有无呼吸的气流声,试口鼻有无呼气的气流,如都没有,则可判断没有自主呼吸。标准答案:对
6、间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围内。标准答案:错 7、绝缘质量最基本、简易的指标是绝缘材料物质组成。标准答案:错 8、可燃性粉尘环境电缆应穿入无缝或有缝钢管中。标准答案:对 9、进入爆炸危险场所的电源可采用三相四线制。标准答案:错
10、可燃性粉尘环境电缆本身可防机械损坏,并且防止可燃性粉尘侵入。标准答案:对 11、爆炸气体性环境电气配线导管与导管、导管与电气设备间须用螺纹连接。标准答案:对 12、10KV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境。标准答案:对
13、可燃性粉尘环境电缆敷设路线布置应不会因粉尘的通过而受到摩擦和静电的聚积,并应采取措施防止电缆表面上的静电聚积。标准答案:对
14、危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封。标准答案:对
15、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。标准答案:对
16、特种作业操作证每6年复审一次。标准答案:错
17、在爆炸危险场所停电检修时,应做好约时送电、停电工作。标准答案:错 18、皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。标准答案:错 19、如果容器形状复杂,爆炸性混合物爆炸时产生的最大压力会减小。标准答案:错 20、隔爆面拆开后应妥善保护,经清洗后涂以磷化膏或防锈油。标准答案:对
21、n型电动机的外风扇或风扇罩损坏需要更换或修理,其要求与隔爆型电动机相同。标准答案:对 22、防爆电气设备的检修企业可以根据具体情况自行规定其检修周期、检修项目和检修标准。标准答案:对
23、在正压外壳内装有电热器或电容器的电气设备,要采取断开电源后立即打开外壳门或盖的措施。标准答案:错
24、隔爆型电气设备壳体如果只有裂纹,可以焊补,不必更换。标准答案:错 25、隔爆型电气设备的透明件和密封垫允许修理。标准答案:错
26、增安型电气设备修理时以及修理后重新组装时,内部的旋转件与静止零件的间距应不小于标准规定。标准答案:对
27、隔爆型电气设备隔爆面长度小于6.0mm范围的缺陷可以进行修补。标准答案:错
28、隔爆型电气设备的外壳材料一般采用金属材料制成,但当外壳容积不大于0.8L时,也可用塑料材料来制作。标准答案:错
29、防爆标志是防爆电气设备所适用的爆炸危险场所的代号,一般用4个参数来定义,它们是危险区域、气体组别等。标准答案:错
30、如果防爆电气设备名牌上未标明允许使用的环境温度,则该设备就允许在-20℃~+40℃的环境中使用。标准答案:对
31“、DIPA20TAT6”表明:是防爆电气产品,它适用于爆炸性粉尘环境20区的A型电气产品,温度组别为T6组。
标准答案:对
32、有乙烯、焦炉煤气场所属于ⅡB类环境,可选择ⅡA类防爆电气设备使用。标准答案:错
33、防爆标志是防爆电气设备所适用爆炸危险场所的代号,通常用三个参量来定义,这些参数可在设备铭牌上找到。标准答案:对
34、选用防爆电气设备的制造和使用,必须遵守国家有关安全法规及相关标准。标准答案:对
35、粉尘防爆型电气设备根据其制造原理及工艺技术,必须完全阻止粉尘进入电气外壳内,只有这样才能确保安全。标准答案:错
36、Ex电缆引入装置不必标志温度组别。标准答案:对
37、III类电气设备表面允许温度按组别T1-T6来划分,其中某设备明牌中标有T1,说明该电气设备表面温度只允许﹤300°C。标准答案:错
38、燃烧是一种发热发光的化学反应。标准答案:对
39、火灾爆炸危险场所必须具有更加完善的防雷和防静电措施。标准答案:对
40、在正常运行时,可燃性粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制的极厚粉尘层的场所及容器内部,这样的场所被划分为20区。标准答案:对
41、在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物,但这种场所又未被划为20区,这样的场所将其划分为21区。标准答案:对
42、当防爆电气设备的检修费用大于或接近购置同型设备费用的80%以上时,应当报废更新。标准答案:错 43、n型电气设备是一种在正常运行时或标准、制造厂规定的异常情况下,不会产生引起点燃的火花或超过温度组别限制的最高表面温度的电气设备。标准答案:对
44、在清理非金属电气设备时应注意避免产生静电。标准答案:对 45、防爆电气设备外壳应无裂纹,无损伤。标准答案:对
46、粉尘型电气设备检查时要检查设备结构是否存在可见的未经批准的修改。标准答案:对 47、防爆电气设备的性能在使用中会受到工作条件和环境影响。标准答案:对
48、增安型电气设备采用铝导线与连接件连接时应采用铜铝过渡接头,不能直接连接。标准答案:对 49、为了提高本安型系统的接地可靠性,应该在该系统实行多点接地。标准答案:错 50、隔爆型电气设备可以根据需要随意拆装。标准答案:错
51、限能型电气设备电路产生的电火花或任意热效应不能点燃规定的可燃性气体或蒸气。标准答案:对 52、n型电气设备检查时要检查设备外壳,看是否有裂纹、损伤。标准答案:对 53、正压型电气设备密封部件均安装在指定位置。标准答案:对 54、甲烷,俗称“瓦斯”气体。标准答案:对
55、浇封型电气设备是将其中可能产生点燃爆炸性混合物的点燃源固封在浇封剂中,使其不能点燃周围可能存在的爆炸性混合物的电气设备。标准答案:对
56、浇封型电气设备分ma或mb两种保护等级。标准答案:对
57、本安型电气设备为提高接地可靠性,应在同一接地极上用双根导线并联接地。标准答案:对 58、2区防爆电气设备限制呼吸外壳的密封,应能保证外壳的限制呼吸性能。标准答案:对 59、增安型电气设备可以在绝缘物上直接压紧导线。标准答案:错 60、浇封型电气设备表面有裂痕、龟裂等不影响其防爆性能。标准答案:错 61、危险区域内电源的中性线N和地线PE可以合并一条线PEN。标准答案:错 62、充油型电气设备的铭牌及防爆标志应正确、清晰。标准答案:对 63、增安型电气设备型号、规格应符合设计要求。标准答案:对
64、在爆炸危险场所铜、铝导线相互连时必须采用铜铝过渡接头。标准答案:对 65、增安型电气设备铭牌及防爆标志应正确、清晰。标准答案:对
66、在爆炸危险场所导线连接应采用有防松措施的螺栓固定或压接、焊接,不得缠接。标准答案:对 67、粉尘环境电气设备外壳上不装电缆或导管引入装置时,其通孔堵封件不用工具应可拆除。标准答案:错
68、粉尘防爆电气设备应采取附加措施,以防止可能遇到的外部影响(如化学、机械和热应力)。标准答案:对
69、2区防爆电气设备如果多根导线同时引入一个端子,应确保每根导线都可靠夹紧。标准答案:对 70、两个及以上的本质安全电路,除电缆线芯分别屏蔽或采用屏蔽导线者外,不应共用同一电缆或钢管。标准答案:对
71、具有导电性质的材料在()情况下能加强静电的泄放,减少静电的积累。标准答案:错 A、杂质少 B、接地 C、隔断
72、()电流是手握带电体的人能自行摆脱带电体的最大电流。 A、摆脱 B、感知 C、最小
73、绝缘夹钳用于()的电气操作。 正确答案:B A、35kV以上 B、35kV及以下 C、110kV
74、可燃性粉尘环境的电气设备转动轴与轴孔间的()密封应严密。 正确答案:A A、防尘 B、防水 C、防油
75、爆炸危险场所电力电缆与通讯、信号、仪表电缆应分开铺设,间距不宜小于()mm。 正确答案:B A、200 B、300 C、400
76、隔离密封件中填料厚度应至少等于导管直径,最少不小于()mm。 正确答案:A A、16 B、10 C、20
77、CNEx是()防爆电气设备质量监督检测中心代号。 正确答案:A A、中国国家 B、机械工业 C、中国南方
78、当可燃性物质的浓度大致相当于()浓度时,具有最大爆炸威力。 正确答案:B A、反应最高 B、反应当量 C、平均
79、对于正压型电气设备的外壳,其门或盖必须具有()装置。