油毡,以防止管件与支敦发生不均匀沉降;
(5)、固定台:所有供水管线上有较多弯头、三通等,一般情况下,有位置设固定台不选用防滑脱管件,有压管线皆受水力作用无法静定,需加设固定台以稳定它,固定台因水压作用力方向的不同、管径及弯曲的大小,形状尺寸也不同,举例来说:6Kg/cm2水压,应注意固定台处其土壤垂直承载力应大于10t/m2,水平侧压力应大于5t/m2,侧压力小于上值时,应处理基础;
14、阀门井室
(1)、井室应在敷设好管道,装好阀门之后砌筑,其尺寸必须满足设计要求;
(2)、阀门底座应垂直固定在水泥基础上; 15、水压试验
1进行水压实验应统一指挥,明确分工,对后背、支墩、接口、排气阀等都应规定专人负责检查,并明确规定发现问题时的联络信号。
2试压时应留出接口不回填,管件中间回填(高度最少0.5米,长度3米以上),防止管移动及漂浮。
3管件固定台(水泥)养护也达到设计要求。 4注水浸泡24小时以上;
5所有试验管排气阀门打开,不允许用阀门做堵板,应制作两端堵头及靠背千斤顶(按推力吨位配置);
6管压升压时,严禁对管身,接口敲打或补缺陷,后背支撑,
11
管道两端严禁站人。
7试压情况做好记录。 16、管道压水要求
a、试压区段长度不应大于1000米。
b、试验压力:当工作压力小于或者等于0.5Mpa时应为设计施工工作压力的2倍;当设计压力大于0.5Mpa时,应为设计应用压力加0.5Mpa。
c、预试压阶段:充水时,先打开管道高处的排气阀,充分排除空气,当充水至排气阀的流水中不带气泡,流水持续时,即可关闭排气阀门。
d、充满水浸泡保证达24小时以上后,用试压泵向管内再次进行注水,将管道内水呀逐步缓慢分级升压(每级0.2Mpa)。每升一级后稳定不少于20min(为保持压力,允许向管内补水)。
e、升至工作压力后稳压24H。检查管道接口处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
f、24小时后如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力。 注:主压试压阶段当管道内压力达到试验压力要求时,应停止注水补压,稳定15min后压力下降不超过0.03Mpa,进行外观检查若无漏水现象,则表示此段管道水压试压合格。
12
(4)水压实验时,后背、支撑、管端等附近不得站人,检查应在停止升压时进行。
17、冲洗、消毒
(1)管道冲洗前应制定冲洗方案,管道冲洗时流量不应小于设计流量或不小于1.5m/s的流速。冲洗时应连续进行,当排出口的水色透明度与入口处目测一致时即为合格。
(2)冲洗时间应安排在用水量较小、水压偏高的夜间进行。选好排放地点,确保排水线路畅通,排水管截面不得小于被冲洗管的1/2。
18、 勾头
(1)勾头前与管理单位联系,取得配合,确定勾头位置,施工安排,需要停水接管必须事先商定准确时间并严格执行。
(2)挖工作坑、集水坑,做好支撑、防护栏杆,并配备优质水泵抽水。
(3)勾头时,旧管中存水流入集水坑,随即排除。在新装闸门与旧管之间的各种管件必须经过消毒方可安装。 19、安全措施
1、在吊车起吊铸铁管时应先试吊,确定机械运转正常后才开始吊装施工。吊车吊装时,派专人指挥。
2、用于安装时起吊的三角架扒杆必须牢固结实,保证要有足够的刚度、强度及稳定性。钢绳、手板葫芦应每吊一次随即检查一遍,确保安全施工。
13
3、管道在运输、吊装过程中要加强保护,避免碰撞等使管道破损或损坏铸铁管防腐层。
4、起吊器起吊时,吊臂下禁止站人。 5、人工安装管道时,吊葫芦两旁不得站人。
6、施工过程中要注意安全施工,保证工程质量。做到一次成优。 20、管道施工竣工图编绘
测绘竣工图,为今后管理和维修使用。
1、地下管线必须在回填土前,测量出起止点、转折点、检查井的坐标和管底标高,即时做好工程隐蔽记录,并根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。
2、地上管线的起止点和转折点,如按设计坐标施工时,则按设计数据提交。否则应现场实测。架空管道应测量管底标高。
贵州恒禹顺建设工程有限公司
锦屏县孟佰水库供水工程项目经理部
2016年5月2日
14