A、基础应坚实、平整,承载力应符合设计要求,并应能承受支架上部全部荷载 B、支架底部应按规范要求设置垫板,垫板规格应符合规范要求 C、支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求 D、 当支架设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时不能在楼面结构采取加固措施
118、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行(A、B、D)的审查。
A、资质 B、安全生产许可证 C、相关人员学历 D、相关人员安全生产资格 E、管理人员身体健康状况
119、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列(A、B、C)项属于对施工项目进行安全管理检查评定的保证项目。
A.安全责任制 B.施工组织设计及专项施工方案 C.安全技术交底 D.分包单位安全管理 E.生产安全事故处理
120、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列不(A、C、D)项属于对扣件式钢管脚手架检查评定的保证项目。
A、施工方案 B、构配件材质 C、杆件间距与剪刀撑 D、交底与验收 E、层间防护 ACD
121、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列关于附着式升降脚手架安全装置的说法正确的是(A、C、D)。
A、附着式升降脚手架应安装防坠落装置,且应设置在竖向主框架处,与建筑结构附着 B、防坠落装置与升降设备应设置在同一附墙支座上,与建筑结构可靠固定 C、在升降和使用工时,最上和最下两个防倾装置之间最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4
D、防坠落装置必须是机械式的全自动装置,严禁使用每次升降都需重组的手动装置
E、每一升降点不得少于一个防坠落装置,防坠落装置只需满足在使用工况下起到保护作用 122、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,安全技术交底应由(A、B、C )进行签字确认。
A、交底人 B、被交底人 C、专职安全员 D、技术员 E、项目经理 123、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,以下关于模板支架专项施工方案专家论证的说法正确是(B、C、E)。
A、模板支架搭设高度5m以上,需进行专家论证
B、跨度18m以上,施工总荷载15KN/㎡及以上,需进行专家论证 C、集中线荷载20 KN/㎡及以上,需进行专家论证
D、经专家论证的方案无需进行审批流程,可直接按方案进行施工
E、专家论证应由施工单位组织,实行施工总承包的,由施工总承包单位组织 124、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,以下关于建筑施工安全检查评定等级的说法正确的是(B、C、E)。
A、评定划分为优、良、合格、不合格4个等级
B、当分项检查评分表无零分,汇总表得分值80分以下、70分以上时,评定为合格 C、当检查表汇总得分低于70分时,评定为不合格
D、当分项检查评分表无零分,汇总表得分值90分及以上时,评定为优 E、当评定等级为不合格时,必须限期整改达到合格 125、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,建筑施工安全分项检查表的一系列安全检查评分表中,(B、E)表不分保证项目和一般项目。 A、安全管理检查评分表
B、高处作业检查评分表 C、高处作业吊篮检查评分表 D、起重吊装检查评分表 E、施工机具检查评分
126、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列关于塔式起重机行程限位装置的说法正确的是(A、D、E)。
A、应安装起升高度限位器,且其安全越程符合规范要求
B、小车变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关,并应灵敏可靠 C、动臂变幅的塔式起重机应安装小车行程开关,并应灵敏可靠
D、回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器,并应灵敏可靠 E、行走式塔式起重机应安装行走限位器,并应灵敏可靠 127. 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列关于现场照明与配电线路的说法正确的是(B、D)。
A、考虑到成本节约,照明用电和动力用电不应分设 B、照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器 C、灯具严禁使用金属外壳
D、电缆应采用架空或埋地敷设,严禁沿地面明设或沿脚手架、树木敷设 E、室内明敷主干线距地面高度不得小于3m
128. 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列(C、D、E)安装高度的物料提升机应同时安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音影像信号监控装置和附墙架。 A、20 B、24 C、32 D、35 E、40 129. 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列关于起重吊装的说法正确的是(D、E)。
A、起重机作业应设专职信号指挥和司索人员,为提高效率,可一人同时兼顾信号指挥和司索作业
B、起重机作业时,除信号指挥工以外任何人员不得停留在起重臂下方
C、起重吊装作业时,起重机任何部位、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物与架空输电线路始终保持5m以上的安全距离
D、吊钩挂绳处截面磨损量超过原高度的10%时就应该予以报废
E、卷筒两侧边缘的高度应超过最外层钢丝绳,其值不应小于钢丝绳直径的2倍
130、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,在进行书面安全技术交底时,应按(A、C、D)分部分项进行。
A、施工工序 B、操作规程 C、施工部位 D、施工栋号 E、工期要求 131、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列属于施工机具检查评定项目的是(B、C、E)。
A、吊篮 B、翻斗车 C、气瓶 D、绝缘手套 E、电焊机 132. 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)规定,下列属于高处作业检查评定项目的是(B、C、D、E)。
A、高处作业吊篮 B、悬挑式钢物料平台 C、安全帽 D、临边防护 E、攀登作业
133、满堂式脚手架架体高宽比大于( B、C、D)时,应按规范要求与建筑结构刚性连结或扩大架体底脚。
A、1 B、2 C、3 D、4
134、配电室与配电装置要求有(ABCD) A、配电室的建筑耐火等级不应低于三级 B、配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材 C、
配电室、配电装置的布设应符合规范要求 D、配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施 135、塔式起重机检查评分表的保证项目有(A、B、C)
A、载荷限制装置 B、行程限位装置 C、保护装置 D、附着 136、安全管理检查评分表中的保证项目有( A、B、C、D)。
A、安全生产责任制 B、施工组织设计 C、安全技术交底 D、应急预案 E、生产安全事故处理
137、公司级教育内容主要有( A、B、C、E )。
A、党和国家安全生产方针、政策 B、应急救援抢险与处置,当发生事故后如何抢救伤员、排除隐患、保护现场和及时报告情况等 C、安全生产法规、标准和安全知识 D、防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识 E、安全生产形势和重大事故案例教训
138、基坑工程检查评分表中的保证项目有(A、B)。
A、施工方案 B、降排水 C、基坑监测 D、支撑拆除 E、应急预案 139、起重吊装检查评分表的保证项目有(B、C、D)。
A、起重吊装 B、起重机械 C、施工方案 D、作业人员 E、高处作业 140、施工用电检查评分表中的保证项目有(A、B、C)。
A、外电防护 B、接地与接零保护系统 C、配电箱与开关箱 D、用电档案 E、现场照明 141、模板支架检查评分表保证项目有(A、B、C)。
A、支架基础 B、支架稳定 C、交底与验收 D、支架拆除 E、杆件连接 142、悬挑式脚手架检查评分表保证项目有(A、C、D、E)。
A、施工方案 B、架体防护 C、悬挑钢梁 D、脚手板 E、荷载 143、文明施工检查评分表证项目有(A、B、C、E)。
A、封闭管理 B、施工场地 C、材料管理 D、综合治理 E、现场防火 144、扣件式钢管脚手架检查评分表保证项目有(A、C、D、E)。
A、立杆基础 B、杆件连接 C、架体与建筑结构拉结 D、脚手板与防护栏杆 E、交底与验收