A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

164. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂( C )。

A.黄灯 B.绿灯 C.红灯 D.红外灯

165. 塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在( A )两个塔脚同时挖坑。 A.对角线 B.同一侧 C.四个角中任选 D.相邻 166. 登杆塔前,应核对(B)。

A.杆号 B.线路名称和杆号 C.杆基 D.线路名称

167. 12.遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( A )、打好临时拉线或支好架杆。

A.培土加固 B.三交待 C.两穿一戴 D.测量接地电阻 168. 攀登杆塔过程中应检查( B )和金具锈蚀情况。 A.纵向裂纹 B.横向裂纹 C.裂纹 D.绝缘子污染 169. 在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,( C )下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。

A.杆塔 B.杆上人员 C.作业点 D.横担

170. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( A )。 A.牢固 B.方便 C.灵活 D.耐用

171. 在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由( A )人在其上作业。

A.一 B.二 C.三 D.四

172. 立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( A )。 A.安全措施 B.技术措施 C.组织措施 D.应急措施

173. 立、撤杆塔时,禁止基坑内有人。除指挥人及指定人员外,其他人员应在杆塔高度的( B )倍距离以外。

A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.4

174. 使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过( B )。 A.一根 B.两根 C.三根 D.四根

175. 利用已有杆塔立、撤杆,应检查杆塔( B )及拉线和杆塔的强度,必要时应增设临时拉线或采取其他补强措施。

A.基础 B.根部 C.中部 D.上部

176. 使用吊车立、撤杆塔,钢丝绳套应挂在电杆的( D )以防止电杆突然倾倒。 A.中间位置 B.根部 C.上部 D.适当位置

177. 使用倒落式抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由( D )均匀调节控制。 A.安全监护人 B.技术人员 C.工作负责人 D.有经验的人员

178. 在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持表6-1所规定的安全距离,且应有防止( B )接近带电导线的措施。

A.立杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜 B.立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜 C.立、撤杆过程中拉线跳动 D.撤杆过程中拉线杆塔倾斜

179. 在110kV带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持的最小安全距离为( C )m。 A.3 B.4 C.5 D.6

180. 在35kV带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持的最小安全距离为( B )m。 A.3 B.4 C.5 D.6

181. 在交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持( A )看守等安全措施。 A.信号旗 B.警示标志 C.对讲机 D.荧光棒

182. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放、撤线时,应先取得(A)同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。 A.主管部门 B.上级部门 C.经信部门 D.交通部门 183. 拆除杆上导线前,应检查( D ),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。 A.卡盘 B.拉线 C.埋深 D.杆根

184. 放线、紧线时,处理有卡、挂现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处( B )。

A.内侧 B.外侧 C.下方 D.上方

185. 放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( B ),展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。 A.外角侧 B.内角侧 C.上方 D.受力侧 186. ( C )采用突然剪断导线的做法松线。

A.原则上不得 B.可以 C.禁止 D.在保障安全前提下可 187. 架空绝缘导线不得视为( A )。

A.绝缘设备 B.导电设备 C.承力设备 D.载流设备

188. 邻近带电导线的工作中,应使用绝缘无极绳索,风力应小于( B )级,并设人监护。 A.4 B.5 C.6 D.7

189. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( B )级。 A.6 B.5 C.4 D.3

190. 若停电检修的线路与另一回带电线路( D ),并导致工作时人员和工器具可能和另一回线路接触或接近至表5-1规定的安全距离以内,则另一回线路也应停电并接地。 A.交叉 B.平行 C.同杆架设 D.交叉或接近

191. 邻近10kV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足(A)m要求。

A.1.0 B.0.7 C.0.4 D.0.9

192. 在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至( C )m安全距离的措施。 A.2 B.2.5 C.3.0 D.3.5

193. 同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时,工作票中应填写多回线路中每回线路的( A )。

A.双重称号 B.双重名称 C.位置称号 D.线路名称

194. 在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上( A )。 A.卷绕或放开绑线 B.卷绕绑线 C.放开绑线 D.使用绑线

195.柱上变压器台架工作,若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用(D)措施。 A.禁止工作 B.加强监护 C.拆除引线 D.绝缘遮蔽

196.不宜在跌落式熔断器(B)新装、调换引线,若必须进行,应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离,并设专人监护。

A.上部 B.下部 C.左侧 D.右侧

197. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“(A)”标示牌。 A.止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C.禁止攀登、高压危险! D.从此进出 198. 配电站的变压器室内工作,人体与10kV高压设备带电部分应保持(A)m的安全距离。 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.3.0

199. 配电变压器柜的(C)应有防误入带电间隔的措施,新设备应安装防误入带电间隔闭锁装置。

A.柜体 B.后盖 C.柜门 D.操作把手

200. 在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A),并与带电部分保持足够的安全距离。

A.放倒,由两人搬运 B.放倒,由一人搬运 C.一人水平搬运 D.两人水平搬运 201. 低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的(C)指示。 A.仪表 B.信号 C.开断 D.机械

202. 低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取(B)等遮蔽措施。 A.胶带包裹 B.绝缘包裹 C.帆布遮盖 D.剪断包裹 203. 低压电气带电工作使用的工具应有(A)。 A.绝缘柄 B.木柄 C.塑料柄 D.金属外壳

204. 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为(D)。

A.检修 B.运行 C.停运 D.带电

205. 不填用工作票的低压电气工作可(C)进行。 A.两人 B.三人 C.单人 D.单人监护

206. 高低压同杆(塔)架设,在(B)低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时,作业人员不得穿越。

A.上层 B.下层 C.对侧 D.邻近 207. 低压装表接电时,(A)。

A.应先安装计量装置后接电 B.应先接电后安装计量装置

C.计量装置安装和接电的顺序无要求 D.计量装置安装和接电应同时进行 208. 电容器柜内工作,应断开电容器的电源、(A)后,方可工作。 A.逐相充分放电 B.充分放电 C.刀闸拉开 D.接地 209. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应(B),查明带电原因,并作相应处理。 A.检查接地装置 B.断开上一级电源 C.通知用户停电 D.先接地 210. 非运维人员进行的低压测量工作,宜填用(D)。

A.配电第一种工作票 B.配电第二种工作票 C.配电带电作业工作票 D.低压工作票 211. 在低压用电设备上工作,需高压线路、设备配合停电时,应填用相应的( A )。 A.工作票 B.任务单 C.工作记录 D.派工单

212. 配电《安规》对带电作业的规定适用于在海拔(C )m及以下交流10(20)kV的高压配电线路上,采用绝缘杆作业法和绝缘手套作业法进行的带电作业。其他等级高压配电线路可参照执行。

A.500 B.800 C.1000 D.1200

213. 带电作业工作票签发人应由具有带电作业资格和(B)的人员担任。

A.熟悉设备情况 B.实践经验 C.考试合格 D.变电或线路第一种工作票签发人资格 214. 带电作业监护人的监护范围不得超过(C)作业点。 A.相邻两个 B.一定范围内 C.一个 D.两个

215. 带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由(B)履行许可手续。 A.运行值班人员 B.值班调控人员 C.专责监护人 D.工作负责人 216. 带电作业结束后,工作负责人应及时向(A)汇报。

A.值班调控人员或运维人员 B.值班调控人员 C.运维人员 D.工作票签发人 217. 风力大于(A)级,或湿度大于80%时,不宜带电作业。 A.5 B.6 C.4 D.3

218. 风力大于5级,或湿度大于(C)时,不宜带电作业。 A.60% B.70% C.80% D.90% 219. 高压配电线路不得进行(B)作业。

A.中间电位 B.等电位 C.地电位 D.带电

220. 在带电作业过程中,值班调控人员或运维人员发现相关设备故障,应立即通知(D)。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人

221. 带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得(C)的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。

A.调度 B.工作监护人 C.工作负责人 D.工作许可人

222. 对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取(B)。

A.作业人员防护措施 B.绝缘遮蔽措施 C.拆除措施 D.隔离措施

223. 作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离(遮蔽)措施。禁止同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与(C)。 A.导电体 B.绝缘子 C.接地体 D.工器具 224. 10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为(A)m。 A.0.7 B.0.4 C.0.8 D.0.5

225. 更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止( A)的后备保护措施。开断导线时不得两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。 A.导线脱落 B.导线断裂 C.导线断股 D.导线移动

226. 禁止地电位作业人员直接向进入电场的作业人员传递非绝缘物件。上、下传递工具、材料均应使用(C)绑扎,严禁抛掷。

A.钢丝 B.扎带 C.绝缘绳 D.白布带

227. 作业人员进行换相工作转移前,应得到(D)的同意。 A.工作负责人 B.工作许可人 C.调度 D.监护人

228. 带电、停电配合作业的项目,当带电、停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行(B),确认无误后,方可开始工作。

A.口头交代 B.安全技术交接 C.任务交接 D.签字确认 229. 禁止(A)断、接引线。

A.带负荷 B.带电 C.停电 D.无负荷

230. 带电断、接空载线路所接引线长度应适当,与周围接地构件、不同相带电体应有足够安全距离,连接应牢固可靠。断、接时应有防止(D)的措施。 A.引线断裂 B.引线脱落 C.引线移动 D.引线摆动

231. 带电接引线时未接通相的导线、带电断引线时已断开相的导线,应在采取(A)后方可触及。

A.防感应电措施 B.绝缘隔离措施 C.防坠落措施 D.断电措施 232. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取(D)。 A.防感应电措施 B.绝缘隔离措施 C.防护措施 D.消弧措施

233. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及(B)相适应。 A.电感电流 B.电容电流 C.空载电流 D.开断电流

234. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。若使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度应小于50km(10kV)、30km(20kV),且作业人员与断开点应保持(C)m以上的距离。

A.2 B.3 C.4 D.5

235. 带电断、接电缆引线前应(A)。

A.检查相序并做好标志 B.检查相序 C.做好标志 D.设置专责监护人

236. 带电断、接架空线路与空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施,不得直接带电断、接。断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于( B)km。 A.2 B.3 C.4 D.5

237. 带电断、接架空线路与空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施,不得直接带电断、接。断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于3km。当空载电缆电容电流大于(A )A时,应使用消弧开关进行操作。 A.0.1 B.0.2 C.0.5 D.1

238. 带电断开架空线路与空载电缆线路的连接引线之前,应检查电缆所连接的(B),确认电缆空载。

A.架空线路状态 B.开关设备状态 C.互感器状态 D.设备状态

239. 带电短接设备时,短接开关设备的绝缘分流线截面积和两端线夹的载流容量,应满足(A)的要求。

A.最大负荷电流 B.额定开断电流 C.最大短路电流 D.开断容量

240. 带电短接设备时,绝缘分流线或旁路电缆两端连接完毕且遮蔽完好后,应检测(C)正常。

A.绝缘情况 B.连接情况 C.通流情况 D.电压情况 241. 短接故障线路、设备前,应确认故障已(B)。 A.消除 B.隔离 C.处理 D.屏蔽

242. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带(A),并预留备用间隔。负荷电流应小于旁路系统额定电流。 A.断路器(开关) B.隔离开关 C.接地刀闸 D.接地线

243. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应(C)旁路系统额定电流。 A.大于 B.等于 C.小于 D.不小于

244. 电缆旁路作业,旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地,接地线的截面积不宜小于(C)mm2。

A.15 B.20 C.25 D.30

245. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在(B)状态。 A.运行 B.断开 C.合闸 D.冷备用

246. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应(C)。 A.接地 B.短路 C.充分放电 D.立即放电

247. 旁路电缆安装完毕后,应设置(C)和“止步,高压危险!”标示牌,防止旁路电缆受损或行人靠近旁路电缆。