操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 答案:C 《变电安规》7.5.1 A. 接地刀闸 B. 母线刀闸
C. 隔离开关(刀闸) D.保护压板 67.
如果线路上有人工作,应在( )悬挂“禁止合闸,
线路有人工作!”的标示牌。 答案:B 《变电安规》7.5.1 A. 线路隔离开关操作把手上
B. 线路断路器和隔离开关操作把手上 C. 线路断路器操作把手上 D.本间隔断路器操作把手上 68.
在一经合闸即可送电到工作线路上的线路断路器(开关)
和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂( )的标示牌。 答案:B 《变电安规》7.5.1 A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止合闸,线路有人工作!” C. “禁止分闸!”
D.“禁止攀登,高压危险!”
16 / 304
69.
( )及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板
代替临时遮栏。答案:B 《变电安规》7.5.2 A.10 B.35 C.110 D.20 70.
高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭
后( ),并设置“止步,高压危险!”的标示牌。答案:B 《变电安规》7.5.4 A. 采取制动措施 B. 禁止开启 C. 应设置围栏 D.应将其闭锁 71.
在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数
量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。 答案:C 《变电安规》7.5.5 A. “从此进出!” B. “在此工作!” C. “止步,高压危险!”
17 / 304
D.“禁止攀登,高压危险!” 72.
在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,
应悬挂( )的标示牌。 答案:B 《变电安规》7.5.7 A. “止步,高压危险!” B. “禁止攀登,高压危险!” C. “从此上下!” D.“有电危险!” 73.
因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,
应征得( )同意,并在工作负责人的监护下进行。答案:D 《变电安规》7.5.8 A.工作负责人 B.监护人 C.签发人 D.工作许可人 74.
线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结
束报告。确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,作业人员已全部撤离线路,与记录核对无误并做好记录后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。 答案:A 《变电安规》8.2
18 / 304
A. 工作负责人(包括用户) B. 线路工作许可人 C. 工作票签发人 D.线路工区主任 75.
值班调度员或线路工作许可人应将线路停电检修的
( )和工作任务做好记录。 答案:C 《变电安规》8.2 A. 工作班组数目、工作负责人姓名 B. 工作地点
C. 工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点 D.工作负责人姓名、工作地点 76.
带电更换110绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中
良好绝缘子片数不得少于( )片。 答案:A 《变电安规》9.2.4 A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 77.
带电清扫作业人员应站在( )位置作业,应戴口罩、护
目镜。答案:B 《变电安规》9.7.3
19 / 304
A.下风侧 B.上风侧 C.水平方向 D.高处 78.
在220 线路杆塔上作业时,工作人员宜穿( )。
答案:D 《变电安规》9.8.1
A. 绝缘鞋 B. 绝缘靴C. 电工鞋D. 导电鞋 79.
高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业
时应注意( )及操作速度。 答案:B 《变电安规》9.9.4 A. 过往车辆B. 周围环境C. 天气D. 行人 80.
带电作业规定,保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截
面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )2。 答案:B 《变电安规》9.10.1 A. 50B. 25C. 16D. 8 81.
进行直接接触20及以下电压等级带电设备的作业时,应
穿合格的绝缘防护用具;使用的( )、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。 答案:A 《变电安规》9.12.1 A. 安全带B. 工具C. 腰带D.登高板 82.
检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在
( )应将检修发电机的中性点分开。 答案:A 《变电安规》10.3
20 / 304