QJZ-2X120(80)/1140(660)SF
煤矿风机用
隔爆兼本质安全型双电源真空电磁起动器
使用说明书
Exd[ib]Ⅰ
河南省济源市矿用电器有限责任公司
河南省济源市矿用电器有限责任公司 henanjiyuankuangyongdianqi
目 录
一、概述………………………………………………………………………1 二、型号说明…………………………………………………………………2 三、使用条件与范围…………………………………………………………2 四、主要技术参数……………………………………………………………2 五、操作说明…………………………………………………………………5 六、维护保养…………………………………………………………………16 七、运输与储存………………………………………………………………16 八、注意事项…………………………………………………………………16 九、订货须知…………………………………………………………………16 十、售后服务…………………………………………………………………16
- 1 -
河南省济源市矿用电器有限责任公司 henanjiyuankuangyongdianqi
一、 概述
1.用途与功能
QJZ-2×120(80)/1140(660)SF矿用隔爆型风机起动器,(以下简称风机起动器)原型号为QJZ-4×120(80)/1140(660)SF。主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷、煤尘混合物的爆炸气体环境中。可作为660V、1140V电压等级,额定电流可至120A的各种型号的对旋风机和单风机的启动装置。本风机起动器采用了先进的微处理器和大容量芯片,配以高精度的数据处理及先进的保护算法,保护精度高,反应速度快。能完成漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、风电报警等多种保护功能。 2.产品特点
2.1采用创新设计的平移式快开门型隔爆外壳,体积小(模块化),内部结构紧凑、合理;操作简便可靠。
2.2采用一体式的两个独立隔爆腔可实现不停机检修。
2.3采用4×8汉字字符液晶显示器,配合菜单式人机交互界面,操作直观简便。运行实时显示当前时间、三相电流和电网电压、绝缘电阻(分闸待机)、风电闭锁、运行状态(分/合闸)及故障信息。
2.4各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整,适合范围广,保护精度高。
2.5具有“记忆”功能每次调整的各项保护功能参数均记忆保存,下次上电或系统复位时自动提取上一次设定的参数。而且,保护器还能记忆故障信息,可记录最多50次的详细故障及最多9999次的累计故障跳闸次数,最多9999小时的累计合闸时间。可以通过菜单调出来显示,方便维护。
2.6具有软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应出错信息。
2.7通过门上按钮可以方便的进行定值调整、保护试验、信息查询等功能。
2.8可选择数据通信接口与监控系统连接.根据用户需要可以配备RS-485串行通讯口(根据本安电路要求设计),实现与上位机通讯组网,上位机可查询本开关的各种运行方式与参数、开关运行状态、发生故障后故障的有关信息。开关遥控、各种参数远方修改,实现“四遥”(遥控——开关分合闸,遥调-调节开关运行参数,遥测-远方测量信号,遥信——查询分合闸状态)功能或者配备国内领先的电力线载波通信接口。
2.9隔爆性能符合GB3836.2爆炸性气体环境用电气设备第2部分,隔爆型”d”的要求。 3.0远控电路为本质安全型,符合GB3836.4爆炸性气体环境用电气设备第4部分,本质安全型“i”的要求。 3.防爆型式:
矿用隔爆兼本质安全型,防爆标志为Exd[ib]I。 - 2 -
河南省济源市矿用电器有限责任公司 henanjiyuankuangyongdianqi
二、 型号说明
Q J Z - 2 × 1 2 0 ( 8 0 ) / 1140(660) S F
正常工作和备用风机为双电源供电 额定电压 V 额定电流 A
风机起动器工作回路 真空式
隔爆兼本质安全型 启动器
三、 使用条件与范围
★ 海拔高度不超过2000m;
★ 周围环境温度不低于-5℃;不高于十40℃; ★ 空气相对湿度不大于95%(25℃时); ★ 在有甲烷及煤尘爆炸危险的环境中; ★ 在无强烈颠簸和冲击振动的地方;
★ 在无足以破坏金属和绝缘材料蚀性气体及蒸汽的场所; ★ 设备垂直面的安装倾斜度不大于15°; ★ 在无滴水和水浸的地方。
四、 主要技术参数
1. 开关保护功能特性参数 1.1额定电流工作值le
本风机起动器有极宽的额定电流范围,整定范围从10A~120A。 额定电流小于30A时,调节步长为1A,否则调节步长为5A。 1.2 短路
短路保护可整定短路电流为2~10倍le,动作时间为0~300mS可调。 1.3 三相不平衡
不平衡系数30~100%可调,动作时间为1S~240S可调,也可关闭该功能。 1.4 过载
根据过载动作时间表进行动作。闭锁90S后自动复位。
过载动作时间采用反时限实时计算,具有热记忆特性,动作时间表如下。过载保护在1.2倍额定电流时启动,反时限特性公式如下:
t=
tp×kpk2?1
式中:k=负荷电流/额定电流,tp为过载常数,Kp为过载系数。
过载保护利用热积累实现断续过载情况下的过载保护,当负荷电流小于额定电流时,热积累能量开始散热。电流计算精度为±3%。
- 3 -
河南省济源市矿用电器有限责任公司 henanjiyuankuangyongdianqi
过载动作时间表(单位:S)
电流过载倍数
1.05 1.20 1.50 6.00
1.5 欠压
保护可整定为50~85%额定电压值,动作时间为1S~240S可调。也可关闭。 1.6过压
保护可由软件整定为110~120%额定电压值。动作时间5S。也可关闭该功能。 1.7漏电闭锁
开关合闸前对供电统一计划路对地绝缘情况进行检测。当绝缘电阻低于7KΩ+20%(380V),22KΩ+20%(660V),40KΩ+20%(1140V),保护器动作。
当主电路绝缘电阻值上升到闭锁值1.5倍时,自动解除漏电闭锁。 2.开关特性参数说明 2.1开关运行参数
●开关额定工作电压:660V、1140V。 ●开关正常工作电压范围:75%~110%。 ●开关单机最大额定工作电流:2×120A。 ●额定工作频率:50Hz。 ●额定工作制:长期工作制。
●漏电检测回路:漏电闭锁回路——电压DC12V,电流<2mA。 ●开关量输入方式均采用光电隔离,分辨率为20mS。 ●单台接触器极限分断能力:2.5KA。 ●机械寿命:接触器大于150万次。 ●隔离换相开关大于0.33万次。 ●电寿命:大于6万次。
●引入电缆最大外径为Φ54;出线为Φ54,控制线为Φ22。 2.2特性说明
保护器预制了四种工作模式,基本工作原则如下:
●每台单机可带一个对旋风机的两个电机(前风机和后风机)。 ●每台风机起动器可组成双对旋风机,组成主机和辅机使用。
●上电后必须手动启动主机或辅机的前风机,后风机启动由保护器完成。 ●其中一台故障后,另台不需人工干预,可启动实现自动切换。 ●两保护器必须设置为一“主机”、一“辅机”。
●无论哪台开关处于工作状态,另台均实时检测对方状态。 - 4 -
一组过载实测值 2h不动作 5<t<20min 1<t<3min 8≤t≤16S
一组实测值(S)
2h不动作 720 144 10