可编辑
充电机安全管理制度
1 电源管理
1)安装充电机的地点要求无导电及爆炸尘埃,没有腐蚀和破坏绝缘的气体和蒸汽;
2)空气最大相对湿度不超过80%;
3)周围介质温度不高于+40°,不低于-10°;
4)定期检查电器设备是否出现缺陷,如元件变松或过热、电缆损坏等。对所发现的任何缺陷,均必须立即进行修复;
5)电器设备除经常检查外,每年至少应当进行两次绝缘摇测,发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,必须立即修理;
6)测量信号电压时,应使用适宜的测量仪器,其内部电阻至少要达到10千欧;
7)根据规定对元件进行检查、维护、维修时,必须首先断开其电源连接,在使用断开的零部件前,应通过测量来检查是否带电;
8)在进行维修工作前,应通知有关操作人员,有必要的还要指派监管人员;
9)在进行维修工作前,应对接头及部件进行清洁,但不得使用有侵蚀性的清洗剂,最好使用不起毛的抹布;
10)充电机使用前一定要对各部件进行检查与调试: A、检查
首先开箱进行外观检查,看在工作过程中所有元件、仪表等接线部件是否振松或损坏,焊点是否脱落。按照线路查找故障根源并予以恢复。
精品
可编辑
B、调试
a、绝缘检查:将印制电路板插头拔下,将可控硅阴极、阳极、控制极之间,二极管阴、阳极之间用细保险丝短接,用500V兆欧表检查各带电部分与外壳之间的绝缘电阻,在相对湿度不大于80%时,应大于2兆欧。检查完毕后将短接的保险丝去掉。
b、继电回路:将万能转换开关打至停止,试主接触器合、分是否正常,模拟过流是否发出声光报警。
c、调节器、触发器:插上印制电路板插头把万能转换开关打至接通位置,检查板上±15V、±24V电源是否正常。检查同步变压器,此时脉冲分配器板上的发光二极管发光,即可以认为调节器、触发器工作正常。
2 火源管理
1)充电机附近一定范围内严禁吸烟、用火,严禁放烟花、爆竹和信号弹。在充电机附近制作醒目的标志牌,
2)定期检查电器设备是否出现元件变松或过热、电缆损坏等。对所发现的任何可能引起燃烧的问题,均必须立即进行修复;
3)电器设备除经常检查外,每年至少应当进行两次绝缘摇测,发现可能引起打火、发热和绝缘不良等情况时,必须立即修理,防止发生火灾事故。
3 消防设施
1)充电机附近应当根据灭火工作的需要,备有适当种类和数量的消防器材设备,并布置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近,严禁堆放其它物品。
精品
可编辑
2)充电机附近应当装设消防通讯、信号报警设备。
3)消防器材设备应当有专人负责管理,定期检查维修,保持完整好用。寒冷季节要对消火栓和灭火机等消防设备采取防冻措施。
4 组织领导
1) 充电机的主管部门,应当把防电、防火安全工作与其它设备管理工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
2) 针对所有的机械设备应当建立防电、防火安全领导小组。安全领导小组组长为安全防电、防火负责人,假如不建立防电、防火安全领导小组,必须确定一名领导为防电、防火负责人,负责本部门、本单位的防电、防火安全工作。防电、防火负责人的确定或者变动应当报当地公安消防监督机关备案。
3) 防电、防火负责人的职责: a、贯彻执行消防法规和有关指示;
b、组织制订岗位防火责任制度,火源、电源管理制度,门卫制度,值班巡逻制度,安全检查制度和各项操作规程;
c、划分防电、防火责任区,指定区域防电、防火负责人,明确职责,逐级落实防电、防火任务;
d、负责组织向职工进行防电、防火安全教育,普及消防知识,提高职工的防电、防火警惕性。对各种专业人员和新来工作的职工,进行专业防电、防火安全知识的教育;
精品
可编辑
e、定期组织防电、防火安全检查,及时消除电击和火险隐患; f、领导专职、义务消防组织,加强其管理教育和业务训练,组织职工扑救火灾和紧急救援;
g、组织领导值班巡逻工作,防电、防火、防盗、防止坏人放火破坏; h、负责组织消防器材设备的配置、维修和管理工作。
4) 应当建立群众性的义务消防组织,并根据防电、防火安全工作需要,配备专职或者兼职防电、防火干部。
充电机工作过程中产生易燃气体,火灾危险性高,因此需要加强通风,配置相应的消防设施,并进行消防培训,建立义务消防人员负责本单位的防电、防火和灭火工作。
充电机安全操作规程
1 开机顺序
1)将给定电位器逆时针旋转到底;
2)将“控制电源”开关打到“常规”或“计时”位置; 3)按动“电源合闸”按钮;
4)顺时针调节给定电位器至所需的电流。
2 关机顺序
1)将给定电位器逆时针旋转到底; 2)按动“电源分闸”按钮;
精品
可编辑
3)将“控制电源”万能转换开关打至停止位置。
3 操作中的几点说明
1)产品出厂前已作过负载通电实验,板内的“调试、运行”开关已扳至“运行”位置,调节器、触发器各电位器已调至正常位置,非调试人员不得随意调节。
2)如遇过载情况,黄灯亮,铃响时,应先将给定电位器逆时针旋转到底,然后按动“复位按钮”灯灭后再按照开机顺序重新开机。
3)时间继电器最大设定时间为99小时99分钟,运行时从0开始显示,至设定时间自动停机,开始时间继电器不能为0,设定值在0时合不上闸。
4)本装置特增设了防止蓄电池组与充电机极性接错保护电路,当蓄电池组与充电机的输出端极性接反时,该保护继电器动作,切断闸回路,封锁脉冲,同时报警铃响,故障显示灯亮,提醒操作人员注意。
5)本装置特别在整流变压器设10%抽头,出厂时接在底端,可减小因施工现场电网偏高,可控硅深控而引起的无功电流。
6)当充电机出现故障时,首先开箱进行外观检查,看在工作过程中所有元件、仪表等接线部件是否振松或损坏,焊点是否脱落。按照线路查找故障根源并予以恢复。
7)充电机的绝缘检查:将印制电路板插头拔下,将可控硅阴极、阳极、控制极之间,二极管阴、阳极之间用细保险丝短接,用500V兆欧表检查各带电部分与外壳之间的绝缘电阻,在相对湿度不大于80%时,应大于2兆欧。检查完毕后将短接的保险丝去掉。
精品
可编辑
8)充电机继电回路检查:将万能转换开关打至停止,试主接触器合、分是否正常,模拟过流是否发出声光报警。
9)调节器、触发器检查:插上印制电路板插头把万能转换开关打至接通位置,检查板上±15V、±24V电源是否正常。检查同步变压器,此时脉冲分配器板上的发光二极管发光,即可以认为调节器、触发器工作正常。
4 充电机操作注意事项
1)当选择计时方式充电时,“充电结束”信号灯指示以后,装置交流接触器并没有断开,主回路仍处于带电状态。此时必须按照关机顺序操作关机。
2)充电机应做好防潮,防尘,不受机械损伤,不受剧烈振动、撞击和倒置等细节工作。
3)长期不用时应定期除尘,并半年通电保养一次。 4)只有在许可与适当的监督下才可操作充电机。 5)在操作前,所有的安全措施与配备应作好。 6)如果机器无故停止,应避免重新开动。
7)在开动机器前,应检查是否有人在作其他调整工作。 8)所有工具应该放回原处,同时通知其他工作伙伴。
9)应避免把手放在充电机机体的部位,身体也不要靠紧充电机。 10)在作保养与维修时,总电源应该关上,确保所有部件被锁紧,避免突然掉下的危险。
11)在维修期间,应在电源开关处放置警告板,以防止他人开动机器。
精品
可编辑
精品
可编辑
充电机交接班记录表
项目 电压表示数 电流表示数 接班时状态 工作中状态 交班时状态 备注 万能转换开关 运行按钮 运行指示灯 停止按钮 停止指示灯 复位按钮 故障指示灯 充电结束灯 异常振动 异常响声 异常温度 问题出现的位置、处理过程与结果: 交班人签字: 接班人签字: 交班日期: 接班日期:
精品
可编辑
充电机维修记录表
序号 维修部位 处理方法及过程 处理结果 维修负责人 1 2 3 日期 精品
可编辑
充电机维护保养记录表
序号 维护保养部位 处理方法及过程 处理结果 维护保养负责人 日 期 1 2 3 4 5 6 精品
可编辑
技 术 交 底 书
交底单位: 工程名称 主送单位 接收单位 受控编号 日 期 接 收 人 精品
可编辑
编制者: 审核者: 第 页共 页
.
精品