鹏利国际(四川)置业有限公司 致民路50号项目岩土工程勘察报告
(详细勘察)
工程编号:A2005-187
院 长:总工程师:审 定:经 理:审 核:编 写:
赵 翔
康 景 文
冯 世 清
王 强
黄 练 红
王 君 红
* *
中国建筑西南勘察设计研究院 2005年07 月 21 日
鹏利国际(四川)置业有限公司 致民路50号项目岩土工程勘察报告
(详细勘察)
工程编号:A2005-187
审 定:
审 核:
编 写:
* *
中国建筑西南勘察设计研究院 2005年07月21日
鹏利国际(四川)置业有限公司 致民路50号项目岩土工程勘察报告
1.概 述 1.1工程概况
成都致民路50号项目位于成都市武侯区致民路50号,总建筑面积51042.4m2,由四川大学工程设计研究院设计,建筑物工程概况见表1.1。
表1.1 建筑物工程概况
建筑物基础 型式 筏板 筏板 预计埋深 10 10 10 10 荷载 / / / / 序号 1 2 3 4 建筑物 名称 结构 类型 层数 地上 地下 2 2 2 2 高度(m) 58.5 56.5 A楼 B楼 C楼 D楼 框剪 框剪 框架 框架 21 18 6 6 22.5 独立柱基 22.5 独立柱基 * *
5 地下车库 / / 2 / / 10 / 勘察期间业主未能提供建筑物±0.00标高及基底荷载。受建设单位的委托,我院对拟建场地进行岩土工程详细阶段的勘察工作。
根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第3.3.1条、第3.3.2条及第3.3.3条拟建建筑工程重要性等级为二级,场地的复杂程度等级为二级,地基的复杂程度等级为二级;根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第3.1.4条,该岩土工程勘察等级为乙级。 1.2勘察技术要求
根据现行国家标准、规范、规程,结合拟建物的性质,此次勘察的技术要求如下: 1.2.1 判明建筑场地内及其附近有无影响拟建场地稳定的不良地质作用,对场地的稳定性作出评价。
1.2.2 查明建筑场地的地层结构、均匀性,尤其应查明基础下软弱地层和坚硬地层分布,以及各层岩土的物理力学性质。
1.2.3 查明有无可液化地层,并对液化可能性作出评价,判别场地土的类型和建筑场地类别,提供抗震设计有关参数。
1.2.4 查明地下水类型,埋藏情况,渗透性,腐蚀性以及地下水位的季节变化幅度,提供抗浮设计水位。
1.2.5 评价基坑开挖、降低地下水的可能性和对已有相建筑的影响,提供基坑支护和降低地下水位的有关设计参数,并对基坑支护和降低地下水的方案进行分析论证。 1.2.6 对拟建建筑可能采取的地基基础形式进行分析论证,提供地基基础设计所需的力学指标,推荐经济合理的基础方案。
1.2.7 对上部结构和地基基础设计、施工中应注意的岩土工程问题提出建议,推荐深基坑开挖的边坡支挡方案和降水方案。
* *
1.3勘察技术依据
本次勘察工作所依据的主要技术规范、规程有: ⑴《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001) ⑵《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002) ⑶《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) ⑷《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) ⑸《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94)
⑹《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001) ⑺《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87—92) ⑻《土工试验方法标准》(GB/T50123—99) ⑼《建筑工程勘察文件编制深度规定》(2003.6) 1.4勘察技术方案及勘察技术方法 1.4.1勘察技术方案
本工程勘探点平面布置以《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);及建设单位提供的总平面图为依据,并根据各建筑物的性质及结构形式分别布置。
A楼和B楼:属高层建筑,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第4.1.15条和第4.1.16条规定,本工程地基复杂程度等级为二级(中等复杂),详细勘察勘探点间距应控制在15 m~30m范围内,勘探点宜按建筑物周边和角点布置。本次勘探点间距为19.60 m~24.40m,共布设钻孔12个,其中一般性钻孔6个,钻孔深度15.0~15.5m,控制性钻孔6个,钻孔深度17.50~20.80m;布设波速测试勘探孔2个,测试深度20.00 m。