YB11
绝缘电阻测试记录
测试时间:年月日
工程名称:云锦花苑小区工程 分项工程名称:电气绝缘电阻测试工作电压:500V
仪表型号:ZC-8 阻 (兆欧) 施工单位:天颂建设集团有限公司 依 据 图 号:人防电施 绝 缘 电 设备名称:人防地下车库配电箱 ATDL7 绝缘电阻(M ) 回路编号 线路型号、规格、敷设方法 AB 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 AC 55 55 55 55 50 50 50 55 50 50 55 BC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 AN 60 60 60 60 50 50 50 60 50 50 60 BN 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 CN APE BPE CPE NPE 55 55 55 55 50 50 50 55 50 50 55 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 50 50 55 50 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 评定结论: 符合设计要求及《人民防空工程质量检验评定标准》 RFJ01-2002规定,合格。 监理工程师: 专业技术负责人: 质检员: 测试人:
注:当采用3相5线制时,PE线对其它4线间的绝缘电阻值要增测在本表中。
YB11
绝缘电阻测试记录
测试时间:年月日
工程名称:云锦花苑小区工程 分项工程名称:电气绝缘电阻测试工作电压:500V
仪表型号:ZC-8 阻 (兆欧) 施工单位:天颂建设集团有限公司 依 据 图 号:人防电施 绝 缘 电 设备名称:人防地下车库配电箱 ALZM7 绝缘电阻(M ) 回路编号 线路型号、规格、敷设方法 AB AC BC AN BN CN APE BPE CPE NPE C1 C2 C3 C4 C5 C6 W1 W2 W3 W4 W5 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 60 55 55 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 60 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 55 55 50 50 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 50 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 50 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 50 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 50 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 评定结论: 符合设计要求及《人民防空工程质量检验评定标准》 RFJ01-2002规定,合格。 监理工程师: 专业技术负责人: 质检员: 测试人:
注:当采用3相5线制时,PE线对其它4线间的绝缘电阻值要增测在本表中。
YB11
绝缘电阻测试记录
测试时间:年月日
工程名称:云锦花苑小区工程 分项工程名称:电气绝缘电阻测试工作电压:500V
仪表型号:ZC-8 阻 (兆欧) 施工单位:天颂建设集团有限公司 依 据 图 号:人防电施 绝 缘 电 设备名称:人防地下车库配电箱 ALZM7 绝缘电阻(M ) 回路编号 线路型号、规格、敷设方法 AB AC BC AN BN CN APE BPE CPE NPE n1 n2 n3 n4 n5 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5KBG20 60 55 55 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5KBG20 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5KBG20 55 60 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5KBG20 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5KBG20 55 55 55 55 评定结论: 符合设计要求及《人民防空工程质量检验评定标准》 RFJ01-2002规定,合格。 监理工程师: 专业技术负责人: 质检员: 测试人:
注:当采用3相5线制时,PE线对其它4线间的绝缘电阻值要增测在本表中。
YB11
绝缘电阻测试记录
测试时间:年月日
工程名称:云锦花苑小区工程 分项工程名称:电气绝缘电阻测试工作电压:500V
仪表型号:ZC-8 阻 (兆欧) 施工单位:天颂建设集团有限公司 依 据 图 号:人防电施 绝 缘 电 设备名称:人防地下车库配电箱 ATDL8 绝缘电阻(M ) 回路编号 线路型号、规格、敷设方法 AB 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 AC 55 55 55 55 50 50 50 55 50 50 55 55 55 BC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 AN 60 60 60 60 50 50 50 60 50 50 60 60 60 BN 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 CN APE BPE CPE NPE 55 55 55 55 50 50 50 55 50 50 55 55 55 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 BV-4X2.5+BVR-1X2.5 SC20 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 50 50 55 50 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 评定结论: 符合设计要求及《人民防空工程质量检验评定标准》 RFJ01-2002规定,合格。 监理工程师: 专业技术负责人: 质检员: 测试人:
注:当采用3相5线制时,PE线对其它4线间的绝缘电阻值要增测在本表中。
YB11
绝缘电阻测试记录
测试时间:年月日
工程名称:云锦花苑小区工程 分项工程名称:电气绝缘电阻测试工作电压:500V
仪表型号:ZC-8 阻 (兆欧) 施工单位:天颂建设集团有限公司 依 据 图 号:人防电施 绝 缘 电 设备名称:人防地下车库配电箱 ALZM8 绝缘电阻(M ) 回路编号 线路型号、规格、敷设方法 AB AC BC AN BN CN APE BPE CPE NPE C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 W1 W2 W3 W4 W5 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 60 55 55 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 60 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 55 55 50 50 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 50 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 50 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 50 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 50 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 55 55 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 NH-BV-2X2.5+BVR1X2.5PVC20 55 55 评定结论: 符合设计要求及《人民防空工程质量检验评定标准》 RFJ01-2002规定,合格。 监理工程师: 专业技术负责人: 质检员: 测试人:
注:当采用3相5线制时,PE线对其它4线间的绝缘电阻值要增测在本表中。