高压电工培训讲义
嘉兴电力培训中心 屠勇华
第二章 电力变压器 文字T 图形 笫一节 变压器工作原理与结构 一、 变压器的工作原理 I1 Φ U1 E1 N1 N2 E2 U2
I2 1.当原线卷中通过交流电流,就在铁心中产生交变的磁通。(右手螺旋定则)
2.交变磁通分别在原线卷(一次绕组) 中产生感应电势E1=4.44fN1Ф-反电势,使原线卷虽电压高但流过电流不大。
在付线卷(二次绕组)中产生感应电势E2=4.44fN2Ф-----正电势,向负载输出电流。 变压器原理:根据电磁感应原理,起到改变电压大小(U1/U2=E1/E2=N1/N2=K(变比)---正比),改变电流大小(忽略损耗,一、二次功率相同U1I1=U2I2, I1/I2=N2/N1---反
最新可编辑word文档
比)及传递电能(通过磁耦合,无电直接联系;能量形式不变)的作用。
二、 变压器主要构造(见P23图2-2) 1、铁心-----是变压器的磁路由铁芯柱和铁轭组成。分心式和壳式两种。常用心式
由硅(矽)钢片(热轧与冷轧主要是冷轧)叠成的,主要为了一是提高导磁性能,二是减少铁心损耗(磁滞及涡流损耗—片越厚涡流损耗越大)。
2. 线卷------是变压器的电路,分同心式,交叠式两种,常用同心式。 (1)导线.材料 铜及铝
(2)排列特点 在同一铁心柱上一是同心,二是低压线卷靠近铁心、高压线卷在外。 3.出线及调压装置
(1) 出线装置----套管(有充油式、瓷套管) (2) 调压装置
A.调压原理: a、改变原线卷匝数是有级调压。 b、若车间电压U2太低、要调高它,问原线卷匝数N1匝数是增加还是减少?根据U1/U2=N1/N2 得U1N2=U2N1
所以 U2=U1N2/N1 可知要增加U2必须
最新可编辑word文档
使N1(分母)减少。 B.调压方式(调压开关)
a.无载调压----在变压器仃电情况下操作。(开关在油箱顶上)
b.有载调压-----在变压器不仃电带负载情况下就可操作。(开关在油箱侧面) 以上三部分构成变压器的本体 4.容器
油浸式-----油箱,油箱外有冷却管相联。 有吊器身式,吊箱壳式(钟罩式)油箱。 干式-----铁箱 5.保护装置
温度计---- (有水银温度计,指针式温度表,数字式温度表)
油浸式:油枕(储油柜)----保证油能热胀 冷缩下,减少油与空气接触面, 延缓油氧化速度。 安全气道(防爆管)---严重故障时油可喷出。 呼吸器(吸湿器)-----硅胶对油吸潮, 另一方面可平衡油箱内外大气压。
瓦斯继电器---油箱内部故障时保护变压器。 三、 变压器的型号及技术参数
最新可编辑word文档