建筑施工技术方案设计形成性考核册参考答案
作业一
一、填空题
1、安全第一、预防为主;
2、危险性较大的工程、重要部位、关键环节; 3、危险源分级管理、应急预案;
4、护壁功能、携渣作用、冷却、润滑; 5、导墙;
6、重度、含砂率、黏度、胶体率
二、简答题
1、答:按《建设工程安全管理条例》规定,危险性较大的工程包括以下七大类工程:
1)基坑支护与降水工程:基础开挖深度大于5m,或深度未超过5m但地质条件和周围环境复杂,地下水位在开挖面之上的工程;
2)土石方开挖工程:开挖深度超过5m的基坑(槽)开挖工程; 3)模板工程; 4)起重吊装工程; 5)脚手架工程;
6)拆除、爆破工程;
7)其他类工程:①预应力张拉施工;②隧道工程施工;③桥梁工程施工;④特种设备工程;⑤6m深度以上边坡工程;⑥大江大河导流、截流工程。
2、答:专项施工方案编写的要点:
1)充分分析工程规模、特点及设计意图,抓住工程的特点、难点;
2)专项设计与计算验算:对于模板支架、基坑支护、降水、施工便桥、构筑物推进、沉井、软基处理、预应力张拉、大型构件吊装、混凝土浇筑、设备安装等分项工程,应按规范标准进行结构稳定性、强度等内容的核算; 3)对施工方法和施工工艺进行技术经济比选,对于关键环节应详细分析、论证,确定工艺操作方法,材料要求,技术质量控制指标和安全保障措施,以便能指导施工,同时考虑季节施工的影响,制定冬雨季施工措施;
4)对工程进行危险源识别评价和分级,实行危险源分级管理,针对重大危险源必须制定切实可行的应急预案;
5)制定工程的变形监测控制、支护监测控制措施,确保施工安全; 6)制定工程试验检验方法和计划; 7)制定切实可行的安全措施。
3、答:以下工程需要建筑施工企业组织专家组进行论证审查:
(1)深基坑工程。开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。
(2)地下暗挖工程。地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。 (3)高大模板工程。水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中线荷载大于15 KN/m2的模板支撑系统。 (4)30m及以上高空作业的工程。 (5)大江、大河中深水作业的工程。
(6)城市房屋拆除爆破和其他土石爆破工程。
word文档 可自由复制编辑
4、答:地下连续墙的施工工艺如下图所示:
5、答:地下连续墙的特点有: 1)能够适应不同的地质条件。
2)施工时基本上无振动、无噪音,施工速度快、建造深度大,成槽精度高。 3)施工净空小,能够合理地利用土地。 4)承载能力高,结构刚度大。
5)设备投资大,施工技术比较复杂。
6)稳定液用量大,排渣、排浆工作繁重,环境污染较为严重。
6、答:基坑变形现象是指基坑开挖时,由于坑内开挖卸荷,造成围护结构在内外压力差作用下产生位移,进而引起围护外侧土体的变形,造成基坑外土体或建(构)筑物沉降与移动的现象。具体表现为:1)围护墙体水平变形;2)围护墙体竖向变位;3)基坑底部隆起4)地表沉降。
7、答:基坑开挖安全技术措施有:
1)基坑土方开挖遵循“开槽支撑、随挖随撑、分层开挖、严禁超挖”的原则。
2)基坑开挖过程中严禁超挖,坑底保留200-300mm厚土层,由人工清挖,以免扰动土体。 3)基坑开挖后及时设置坑内排水沟和集水井,防止坑底集水。
4)确保施工机械在安全区域作业,设专人修整运输便道,提高使用效率。
5)机械开挖的同时辅以人工配合,特别是基底以上30cm的土层采用人工开挖,以减少超挖、保持坑底土体的原状结构。
6)加强基坑稳定的观察和监控量测工作,以便发现施工安全隐患,并通过监测反馈及时调整开挖程序。
7)基坑开挖过程中要防止挖土机械碰撞支撑体系,以防支撑失稳,造成事故。
8、答:一般深基坑支护结构有:
钢板桩、横列板、钻孔(挖孔)桩+注浆或旋喷桩、旋喷桩、深层搅拌桩、SMW工法、地下连续墙、咬合桩、锚喷、管棚、冰冻法等围护体系;工字钢围檩、钢管支撑、混凝土支撑等支护结构。
word文档 可自由复制编辑
作业二
一、填空题
1、坑底的土体隆起、围护墙的位移
2、成槽施工顺序、连续墙接头形式、主体结构布置及设缝要求
3、专业工程技术人员、技术负责人、安全技术负责人、项目经理、项目总监 4、深基坑工程、施工企业技术负责人、总监理工程师 5、深基坑、地下暗挖、高大模板 6、坍塌、淹埋
二、问答题
1、答:基坑的应急措施有:
1)在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封墙、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理;
2)如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值时,应予以高度重视,同时做好位移检测,掌握发展趋势。如果位移持续发展,超过设计值较多时,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等方法及时进行处理;
3)如果悬臂式支护结构位移超过设计值时,根据基坑支护操作步骤应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。如果悬臂式支护结构发生深层滑动时,应及时浇筑垫层,必要时也可以加厚垫层,以形成下部水平支撑; 4)如果支撑式支护结构发生墙背土体沉陷,应采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时进行处理;
5)对于轻微的流砂现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流砂。对于较严重的流砂,应增加坑内降水措施进行处理;
6)如果发生管涌,可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进行注浆。
2、答:应满足设计要求,其强度,刚度,稳定性,满足施工要求。
3、答:除工程建设标准有明确规定外,专项方案主要应包括以下内容:
1)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。
2)编制依据:所依据的法律、法规、规范性文件、标准、规范的目录或条文,以及施工组织(总)设计、勘察设计、图纸等技术文件名称。
3)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。
4)施工工艺:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
5)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 6)劳动力组织:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 7)计算书及相关图纸、图示。
4、答:脚手架地基的要求有: 1)脚手架地基应平整夯实;
2)脚手架的钢立柱不能直接立于土地面上,应加设底座和垫板(或垫木),垫板(木)厚度不小于50mm;
3)遇有坑槽时,立杆应下到槽底或在槽上加设底梁(一般可用枕木或型钢梁); 4)脚手架地基应有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基;
5)脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽边的距离:当架高在30m以内时,不小于1.5m;架高为30~50m时,不小于2.0m;架高在 50m以上时,不小于2.5m。当不能满足上述距离时,应
word文档 可自由复制编辑
核算土坡承受脚手架的能力,不足时可加设挡土墙或其他可靠支护,避免槽壁坍塌危及脚手架安全; 6)位于通道处的脚手架底部垫木(板)应低于其两侧地面,并在其上加设盖板;避免扰动。
5、参考教材P75-76,也可参考一下答案。
答:依据《建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范》JGJ 130—2011:
1)脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793 或《低压流 体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。
2)脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。
3)根据GB1531-2006标准扣件,具有抗滑性能、抗破坏性能、抗扭转性能,扣件重量在1.1公斤以上。
6、答: 钢管脚手架的拆除应:
1)脚手架的拆除作业应按自上而下的顺序逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除。每层先拆除与结构拉结的杆件,再拆除本层架体。拆完一层后再进行下一层的施工。
2)每层拆除前应先将此层外架上的材料、垃圾等物品清除干净,并将封闭外架用的安全网拆除。 3)拆除过程中要先拆小横杆、大横杆、然后拆除立杆及剪刀撑。
4)拆除过程中应将已松开连接的杆配件及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。 5)拆下的杆配件,短于3米的先转入楼层,长于3米的人工传递至地面,严禁向下抛掷。 6)在拆除过程中,应作好配合、协调动作,禁止单人进行拆除重杆件等危险性的作业。
7、参考教材P101,也可参考以下答案。 答:塔式起重机拆装方案的编制依据是: 1)施工现场的平面布置;
2)塔式起重机的安装位置及周围环境; 3)塔式起重机的使用说明书; 4)塔式起重机的拆卸方法。
8、答:教材P101-102
作业三
以下为示例,仅供参考!
word文档 可自由复制编辑
XX中学教师楼土方工程
专项施工方案
XXXXXXXXXXXXXX有限公司
目 录
一、编制依据----------------------------------------2
二、工程概况----------------------------------------2
三、土方开挖准备工作--------------------------------2
四、土方开挖----------------------------------------4
五、质量控制----------------------------------------5
六、安全管理及文明施工------------------------------6
七、质量、安全管理体系------------------------------8
word文档 可自由复制编辑