第五章、各分部分项工程施工方法
第一小节、场地平整及测量工程
(一)、施工流程
场地初平 → 轴线的测设 → 标高的确定 (二)、各分项工程的工艺流程 1、平整场地
(1)、场地平整要有排水坡度,设计无要求时,一般应向排水沟方向作不小于2%的坡度,按每20m 的检查点进行逐点检查。
(2)、施工区域内及施工区周围的上下障碍物,应作好拆迁处理或防护措施。如建筑物、构筑物、地下管道、电缆、坟墓、树木等等。
(3)、作好施工场地内机械、运行和道路和排水沟的畅通、牢靠。道路面须高于施工场地地面。 2、工程定位及放灰线
(1)、设置测量小组
由项目工程师任组长,选用2名有测绘专业技术职称的测量员组成测量小组配备经纬仪1 台,自动安平水准仪1 台,搭尺、50m、7.5m 钢卷尺各三把,承担本次工程建设全过程的测量施工任务。
(2)、平面测绘
① 确定主轴线:进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。
② 坐标点的保护:用经纬仪将基准点测设在临近建筑物上,经反复校对无误后,采用红色油漆两个对顶直角等腰三角形标示。
③ 高程的引测:根据设计单位提供的高程点(绝对标高)和确定的相对标高,分别在周围大角和四面的安全地带,设置高程控制点。
第二小节、土方工程
(一)、施工流程 放线 → 挖土→ 验评 (二)、主要施工操作要点 1、放线
(1)、施工准备:熟悉施工图纸,与设计方加强联系,弄清各种构筑物的标高尺寸,在图纸上明确标明。
(2)、图纸的测设:根据施工图上各构筑物的底面标高,确定该线路土方的挖深,按平面图确定各处挖掘的范围,撒好槽灰线。无须较高精度。在经自检合格后,要提请设计单位验线。验线合格才可正式开挖。
2、机械土方开挖施工施工要点
(1)、土方开挖前绘制土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置以及挖出的土方堆放地点等。绘制土方开挖图应尽可能使机械多挖,减少机械超挖和人工挖方。 (2)、机械开挖应深而浅,基底及边坡应预留一层300~500 mm 厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。
(3)、施工中应经常观测原挡土墙的情况。如发现原挡土墙有松动、变形、位移等情况,应及时分析原因,采取有效的措施进行处理。 (4)、对已挖部分的土体的监测,为了基础施工阶段的安全,及时掌握挡土体的变形状况,对挡土体进行监测。在护坡一侧设置平行控制线,用经纬仪准线法,定期进行观测,以确保护坡桩的安全。 (5)、雨季开挖、面积不宜过大,应逐段逐片分期完成,注意边坡稳定,加强对边坡、支撑、围堰等措施的检查。
(6)、为保证土方工程顺利进行,必须搞好坑内排水和地面截水、降水、排洪工作。最简易截水方法是利用挖出之土沿基坑四周或迎水面筑高500~800mm 土堤截水,同时将地面水通过场地排水沟排泄。
第三小节、配套饮水工程
该造林区域水源条件较差,为解决造林地苗木浇水需要,提高造林苗木成活率和保存率,本项目规划铺设引水管道工程,将水从海湾自来水塔(GPS坐标:x:359851,y:3129551,海拨1332m)引到造林区域,配备胶管浇水。
根据雷波县自来水公司提供的资料,在县自来水公司技术人员的配合下,沿规划输水管道实地踏查,采用GPS现地采集坐标数据(详见调查表10 造林小班周界及输水管道GPS点坐标表),经测算,规划铺设引水管道工程8160米,其中:铺设50#国标钢管924米,40#高压钢管3114米,40#国标钢管2342米,32#国标钢管1780米。管道布局见凉山州2013年国家重点生态功能区转移支付资金建设项目—雷波县溪洛渡电站水库周边植被恢复一期工程布局图。
管道安装需各类型号直接、直变、三通、球阀、弯管、龙头、活接、排气阀情况详见附表5 雷波县溪洛渡电站水库周边植被恢复一期工程造林苗木量及工程量情况表、雷波县溪洛渡电站水库周边植被恢复一期工程配套引水管道工程工程量及费用测算表。 3.1制作与验收
本标段的钢管由发包人采购,现场验收由监理工程师主持,按照有关规程、规范标准,检查钢管的材质、外径、内径、椭圆度、长度、角度、节口、防腐等项均符合设计要求。
3.2钢管安装流程
钢管安装流程:钢管交接验收→钢管运输至现场→钢管清口→吊装、组对→安装焊接→焊接检测→焊缝修补及缺陷处理→钢管件及接口防腐→验收。
3.3钢管的运输与吊装
根据现场施工条件及考虑钢管重量和起重设备的安全起吊距离。
(1) 钢管在运输、堆放、吊装等过程中,严防碰撞、挤压及其它不适当的搬运方式,亦应防止破坏涂层。对管口部位更应注意保护,防止变形。
(2) 钢管装卸车时,应采取吊卸,不得从车上滚下或溜放。钢管置放时,应按安装顺序分区放置,并留通道,以利分批取用。置放时,一般应立放且下管口应有足够支点均匀垫稳,平放则应在管下垫方木,管两侧以弧形木楔子,卡紧订牢。
(3) 钢管吊装时,应使用表面无摩擦力固定带、钩子、压板及其它金属件将钢管固定。钩子不要钩住钢管内表面,而要用绳索系牢固。钢管吊起时绳索要保持一定的角度确保钢管变形力最小。
3.4钢管清口
(1)清口时,用钢丝刷将管端外表面距管口25mm范围内的浮锈、底漆、泥土等杂物清理干净。对于不符合焊接要求的管口钝边、坡口进行修整。坡口角度为30~35度;钝边为1.0~1.6mm。
(2)接口处要彻底地清刷干净,清刷掉管道内的异物和灰尘。 3.5钢管吊装、组对
(1)对清口完毕的钢管进行吊装、准备组对时,应清除管内杂物。
(2)吊装等过程中,严防碰撞、挤压及其它不适当的搬运方式,亦应防止破坏涂层。对管口部位更应注意保护,防止变形。
(3)钢管吊装时,采用表面无摩擦力固定带、钩子、压板及其它金属件将钢管固定。钩子不要钩住钢管内表面,而要用绳索系牢固。钢管吊起时绳索要保持一定的角度确保钢管变形力最小。
(4)组对前,对口管工要重新检查管口附近的质量,特别是钢管下方,由于前两道工序检查不便而漏检及观察不清,可能有缺陷存在,如确认无误后再进行组对。始装节的里程偏差不应超过±5mm。
弯管起点的里程偏差不应超过±10mm。始装节两端管口垂直度偏差不应超过±3mm。与PCCP管连接的管节中心偏差不大于5mm;与岔管连接的管节及弯管起点管口中心偏差不大于10mm,其它管节管口中心偏差不大于20mm。
(5)对于外观合格的钢管要检查管口周长,确保两个相对的管口周长差小于3mm,以便满足对口错边量的要求。如果出现大小头,或周长差严重超标,无法组对时,要对钢管建立台帐,由现场监理签字予以证实。
(6)安装场地应防风、防雨、防尘。安装场地的温度不低于5℃,空气相对湿度不高于85%;施工现场保证有足够的照明;
(7)钢管安装后,管口圆度(指相互垂直两直径之差的最大值)偏差不应大30mm。至少测量2对直径。
3.6钢管安装焊接
(1)电焊工必须持有按国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》或《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98考试合格的焊工合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可的范围内施焊。
(2)焊接坡口可采用氧乙炔焰切割,并用砂轮清除坡口表面氧化皮。焊件在组装前应将焊口表面及附近母材内、外的油、漆、垢、锈等清理干净,直至发出金属光泽。
(3)焊接采用手工电弧焊,除图纸注明者外,Q235A钢之间的焊接选用J422焊条,在使用前,焊条应在焊条干燥箱中经150℃左右的烘烤,烘烤时间为1小时,然后放在100℃~200℃的恒温箱中待用。
(4)焊接时,其环境条件应达到:空气相对湿度小于90%;风速小于8m/s;无雨水侵袭,否则应采取有效保护措施:如:用氧—