冷冻机组安全操作规程
一.正常开机
1.启动冷却水,盐水水泵,使水路正常循环。
2.检查排气截止阀,油过滤器前后阀,表阀是否已开启。 3.打开电源控制开关,检查电压,控制灯是否正常。
4.压缩机机油温度底于30℃时,应启动油加热器,此时油冷却器中冷却水阀应处于关闭状态,当油温超过40℃时,打开水阀。 5.启动油泵,检查油压是否正常。
6.将四通手柄放到减载位置,同时检查能量指示是否在零位。 7.启动压缩机,待正常运行灯亮后,缓慢开启吸气阀,观察油压是否高于排气压力0.15~0.3Mpa。
8.分数次增载并相应开启供液阀,注意观察机组其他运行参数是否正常,若正常则继续加载至所需要能量位置,然后将四通手柄移到停止位置,机组正常运行。
9.系统正常运行时,应注意观察记录吸气压力,排气压力,吸气温度、排气温度、油温、油压、油位、电压、电流值。 二.停机操作
1.关闭供液阀,将能量调节手柄转到减载位置,关闭吸气阀。 2.待滑阀回到40%~50%位置以下时,且蒸发器中的压力降到一定值时,按下主机停机按钮停止主机运转后,关闭吸气阀。
3.待减载到零位后,停止油泵工作,并同时关闭油冷却器供水阀。
4.冷却水泵和盐水泵再运行15~20分钟后,停止运行。 5.切断机组电源。
6.冬季停机后放掉冷凝器和油冷却器中的水,以防冻裂。 三.自动停车
机组装有自动保护装置,当压力、温度超过规定范围时,控制器动作使压缩机立即停车,表明有故障发生,机组控制盘或电控柜上的控制灯亮,指示出发生故障的部位。必须排除故障后,才能再次启动压缩机。 四.紧急停车
1.按下紧急停车按钮,使压缩机停止运转。 2.关闭吸气截止阀。 3.关闭供液阀。 4.切断电源。 五.注意事项
1.制冷压缩机油泵启动后,10~15秒之内应达到规定的油压,机组正常运行后,油压高于排气压力0.15~03.Mpa,若底于0.1Mpa,应调节油压或停机检修。
2.随时调节油冷却器冷却水量,保证供油温度在规定的范围内,最好35℃~45℃之间。
3.注意压缩机各部位的温度和声音,若有异常温度和声音剧烈变化,应立即停止运行。