好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年二级建造师《机电工程》备考基础试题及答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

27.下列关于泵的试运转说法正确的是()。 A.试运转的介质宜采用清水 B.润滑油不得有渗漏和雾状喷油 C.滑动轴承的温度不应大于 80℃ D.泵的动密封应无泄漏

E.润滑、液压、加热和冷却系统的工作应无异常现象

28.选用卷扬机的主要参数是()。 A.牵引拉力 B.额定速度 C.卷筒强度 D.容绳量 E.额定载荷

29.管道系统压力试验前应具备的条件有()。 A.管道安装工程均已按设计图纸全部完成

B.试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求 C.管道已按试验要求进行了加固

D.待试管道与无关系统已采用盲板或其他隔离措施隔开 E.试验方案已制定

30.建筑管道系统的试验类型主要分为()等试验。 A.压力 B.泄漏性 C.真空度 D.灌水 E.通球

三、案例分析题 案例一

【背景资料】

某商务中心由四幢大楼(百货楼、宾馆、办公楼和综合楼)组成,A 公司承包了 某商务中心的机电工程,机电工程内容有建筑给水排水,建筑电气、通风空调、消 防工程和电梯安装工程。商务中心还建设一个地下变电所、水泵房和锅炉房,机电 工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。合同约定百 货楼、宾馆应分别提早竣工验收,A 公司项目部按业主要求编制了施工总进度计划, 项目部合理的选择施工方案,加快施工进度。项目部还编制了质量预控方案,在施 工中设置了质量控制点,并加强进场材料的验收,使工程质量验收合格。 【问题】

1.商务中心的百货楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件? 2.进场的材料有哪些验收要求?

3.A 公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点?结合案例背景举 例说明。4.施工现场的质量检查有哪几种方法?

案例二

【背景资料】

某综合大楼位于市区,裙楼为 5 层,1 号、2 号双塔楼为 42 层,建筑面积 116000m2。建筑高度 208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架。其中钢结构框架的钢管柱共计 36 根,规格为φ1600×35、φ1600×30、φ1600×25,三种,材质为 Q345-B。 钢管柱制作采用工厂化分段预制,经焊接工艺评定,焊接方法采用埋弧焊。

钢管柱吊装采用外部附着式塔式起重机,单个构件吊装最大重量为 11.6t。现场临时 用电满足 5 台直流焊机和 10 台 C02 气体保护焊机同时使用要求。 施工过程中,发生了如下事件:

事件 1:施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手 架等分项工程安全专项施工方案,监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编 制,要求施工总承包单位补充。

事件 2:由于工期较紧,施工总承包单位安排了钢结构件进场和焊接作业夜间 施工。因噪声扰民被投诉。当地有关部门查处时,实测施工场界噪声值为 75dB。

事件 3:施工班组利用塔式起重机转运材料构件时,司机操作失误导致吊绳被

构筑物挂断。构件高处坠落。造成地面作业人员 2 人重伤,其中 1 人重伤经抢救无 效死亡,5 人轻伤。

事故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接 到报告后,向地县级以上安全监督管理部门进行了报告。 【问题】

1.针对大型钢管柱构件焊接,编制质量预控方案应包括哪几个部分内容? 2.事件 1 中,施工总承包单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案? 3.针对事件 2,写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。 4.事件 3 中,安全事故发生后,该如何进行事故报告?

案例三

【背景资料】

某安装公司总承包氮氢压缩分厂全部机电安装工程,其中氮氢压缩机为多段活塞式,工作压力 32MPa,电动机与压缩机本体分两件进场,现场用齿式联轴器连接。压缩机系统的管道随机组订货,现场组装试验。 开工前,安装公司决定压缩机系统的机械设备、电气自动化以及管道等主体工程由本单位自行安装,防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担。

施工前,施工方案编制人员向施工作业人员作了分项、专项工程的施工方案交底,由于交底内容全面、重点突出且可操作性强,故施工中效果明显,工程进展顺利。试运行阶段,一台压缩机振动较大,经复查土建无施工质量问题,基础无下沉; 设备制造质量全部合格;复查安装记录;垫铁设置合理且按规定定位焊接,一、二次 灌浆均符合质量要求,测量仪器精度合格,各种环境因素对安装无影响。建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。 【问题】

1.压缩机系统的管道,按压力分应属于哪一类?应进行哪些试验? 2.安装公司对分包工程施工的管理应该从哪些方面进行? 3.施工方案该如何实施?

4.根据背景资料分析可能引起压缩机振动大的原因,应由哪个单位承担责任?

案例四

【背景资料】

安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水、建筑电器和消防等工程。

安装公司项目部进场后,依据合同和设计要求,编制了施工组织设计,内容有: 各专业工程主要工作量、施工进度总计划、项目成本控制措施和项目信息管理措施等。项目部编制施工组织设计并报安装公司审批,安装公司以施工组织设计内容不够完善为由,要求项目部修改后重新报送。施工组织设计修改后得到安装公司批准。通风空调风管采用工厂化预制。 通风空调工程安装完成后,进行了系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试。实验调整合格,在试运行验收中部分房间的风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够,造成风机盘管道的冷凝水溢出。经拆除重做后,通风空调工程试运行验收合格。 【问题】

1.施工组织设计应包括哪些基本内容?

2.金属风管板材的拼接采用什么方式?风管与风管连接采用什么方式? 3.通风空调系统的风机盘管机组安装前有什么要求?

4. 请简述,工程发生施工质量事故部位处理方式有哪些?案例背景采用 了什么方式?

2024 年二级建造师《机电工程》备考基础试题参考答案

一、单项选择题 1.【参考答案】C

【参考解析】硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。 2.【参考答案】A

【参考解析】吸气压力、排气压力不属于风机的主要性能参数,属于压缩机 的性能参数。 3.【参考答案】A

【参考解析】直流电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械。它具有较

大的启动转矩和良好的启动、制动性能,以及易于在较宽范围内实现平滑调速的

特点;其缺点是:结构复杂,价格高。 4.【参考答案】D

【参考解析】安装基准线的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵、横两条。

5.【参考答案】C

【参考解析】(1)锅。由汽包、下降管、集箱(联箱)、水冷壁、过热器、再热器、气温调节装置、排污装置、省煤器及其连接管路的汽水系统组成。(2)炉。由炉膛(钢架)、炉前煤斗、炉排(炉箅)、分配送风装置、燃烧器、烟道、预热器、 除渣板等组成。 6.【参考答案】B

【参考解析】本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。 7.【参考答案】D

【参考解析】井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用 36V 安全电压,井道内照度不得小于 5m,井道最高点和最低点 0.5m 内应各装一盏灯,中间灯间距不超过 7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。 8.【参考答案】A

【参考解析】可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定其密度大于空气时,检测器应安装在距地面 200~300mm 处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。

9.【参考答案】D

【参考解析】管道吹扫与清洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定,并应符合下列规定:(1)公称直径大于或等于 600mm 的液体或气体管道,宜采用

2024年二级建造师《机电工程》备考基础试题及答案解析

27.下列关于泵的试运转说法正确的是()。A.试运转的介质宜采用清水B.润滑油不得有渗漏和雾状喷油C.滑动轴承的温度不应大于80℃D.泵的动密封应无泄漏E.润滑、液压、加热和冷却系统的工作应无异常现象28.选用卷扬机的主要参数是()。A.牵引拉力B.额定速度C.卷筒强度D.容绳量E.额定载荷29.管
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6tu6k3sutz3pit886asl2xn8u9whcj004a0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享