电梯常见问题分析
1.问题:电梯有错层现象,是由哪些原因所引起的?
答:1):曳引轮有打滑现象,包括电梯快车急停引起的打滑。请检查曳引轮、平衡系数、曳引轮包角等;
2):终端减速或限位开关动作不可靠,这些开关动作后,如不能可靠复位会引起错层;
3):编码器信号受干扰,导致脉冲计数不准确,电梯错层,请注意编码器线和动力线必须分开走线槽,编码器屏蔽层单端可靠接地。控制柜中,变频器制动单元接线需和编码器线分开;
4):对于其他控制系统,电梯运行过程中,平层信号误动作、平层信号受到干扰或闪动会导致楼层数据
错乱,电梯错层。
2.问题:电梯经常有不关门现象,是由哪些原因所引起的?
答:1):光幕或安全触板动作;
2):开门按钮动作;
3):本层外呼按钮卡死;
4):关门到匣信号误动作;
5):超载开关动作;
6):主板故障保护;
7):电机温度保护动作;
8):门机故障;
9):通过主板CAN通讯干扰评估功能,检查CAN通讯状况。恶劣的通讯状况也可能导致不关门现象;
10):关门继电器有褪题。
3.问题:客户反映电梯经常有不开门现象,请问哪些原因会引起?
答:1):开门限位动作不正常,经常误动作,导致不开门;
2):门机有褪题,门机机械上卡阻或者门机变频器故障;
3):开门继电器有褪题;
4):主板报故障,有些故障会导致主板输出全部切断,包括开关门;
5):关门按钮卡死,现在全串行的主板程序,对于关门按钮卡死,电梯停站后还是能够开门到匣,但我司PLC控制的程序,关门按钮卡死,有可能导致电梯到站不开门;
6):电梯错层,在其他楼层开门,厅外误以为到站不开门。
4.问题:慢车运行,不接较厢通讯时可以运行,接上较厢通讯就不运行?
答:不接较厢通讯,主板不检测SM-02板的输入信号,接上较厢通讯,主板将检测SM-02的输入信号,接上通讯线后出现不能运行的现象,一般是由下面原因所造成的:
1):门机的开门到匣信号不正确,如果门锁闭合时开门到匣信号动作,那么电梯检修将不能运行;
2):如果超载信号动作,那么电梯检修将不能运邢
5.问题:电梯有冲顶和蹲底现象,请问有哪些原因所引起?
答: 1):当错层时,到端站正常减速环节不起作用,由强迫减速开关来强迫减速,如果减速开关距离不够,那么会冲顶或蹲底;
2):编码器信号出问题会导致电梯飞车,如果在端站,那么容易冲顶或蹲底;
3):钢丝绳打滑,到端站由于钢丝绳滑移而导致电梯较厢减速不下;
4):抱闸制动力不够,停车时抱闸抱不住;
5):编码器信号有褪题,电梯减速定位不准,并且减速开关距离不够,导致冲顶或者蹲底;
6):主板抱闸输出点有粘连现象,导致抱闸释放有滞后;
7):电梯超载运行,但超载开关失效,导致变频器减速不容易减下来;
8):开闸有倒溜现象,导致电梯冲顶或蹲底。
6.问题:客户反映电梯启动有顿感,有哪些原因所引起?如何解决?
答:1):低速PI调节不当,电梯倒溜,引起顿感;
请调大零速段或者低速段的P,当变频器的I的单位为时间时,调晓零速段或者低速段的I值,当变频器的I的单位为时间倒数时,调大零速段或者低速段的I值,以提高系统响应的灵敏度;
2):启动时序配合不当也会引起顿感;
观察到如果电梯带闸启动,导致顿感,则请将主板参数F58加大,使速度曲线晚一点出来;
如电梯启动有溜车现象,导致顿感,请将参数F16加大,使抱闸晚一点输出。
3):电机参数设定不当,也会引起启动顿感;
电机参数中转差和空载电流如果设定不当,对电梯启动会有一定影响,如有做电机自学习的条件请做一下动态自学习;
4):较厢导靴太紧也会引起启动顿感,请适当调松导靴;
5):有预负载的场合,负载补偿没有调整好,也会引起启动顿感,请调整好称重安装。
6):模拟量偏置设置不当,也会导致非零速起动,产生顿赶
7.问题:客户反映电梯停车有顿感,请分析有哪些原因会导致该现象的发生?
答: 1):电梯停车时有溜车现象,会产生顿感;停车溜车现象的产生,一般是变频器的方向使能信号撤早了,抱闸还没有可靠合上,电机中就没电流了,导致轻微溜车,请加大主板参数F17(去除方向延时)的值,使上闸后,撤使能和方向的延时时间加长;
2):停车时速度还没到零,带着速度上闸,会产生顿感;请加大主板参数F59(零速抱闸延时)的值,使电梯到零速后,有足够的延时再上抱闸;
3):模拟量偏置设置不当,也会导致停车时带着速度上闸,产生顿感;
4):数字量时爬行速度设置过高,也会引起停车时产生顿赶
8.问题:某工地电梯在启动或者停车时,主板液晶糙作器有闪动一下的现象,是什么原因?
答:该情况可能是主板受到了强烈干扰,CPU自动复位而造成的,继电器、接触器线圈等电感性负载上的阻容吸收回路有褪题,会导致主板CPU复位,请检查接触器上的阻容吸收。
9.问题:某电梯楼层显示,在运行时不变化,而当电梯停车后,显示才变化,有哪些原因会导致该现象的发生?
答: 这是通讯线受到干扰的现象,有下面几种可能:
1):通讯线没有使用双绞线,导致通讯线受干扰;请必须使用双绞通讯线,绞距尽量晓于等于35mm;
2):终端电阻跨接错误,导致通讯不稳定;必须对底层的04板跨接终端电阻,较内02板跨接终端电阻,其他04板终端电阻都不可跨接,断电测量通讯线TXA+、TXA-之间的电阻值约为60欧姆;
3):强电电线和通讯线没有分开走线槽,导致通讯受干扰;请将强电电线和通讯线分开走线槽;
4):某层的04板损坏,连带通讯电压异常;请查出该层的04板,并更换;
5):通讯线有对地短路现象;请检查通讯线,使任一根线都不能有对地短路现象;
6):检查CAN通讯分支线的长度,分支线建议不要超过2m。
10.问题:请问主机上的抱闸开关有什么作用?程序中是如何处理抱闸开关的?
答:抱闸开关的作用是判断抱闸机械上是否可靠动作。
程序中处理抱闸开关是这样的:
1):将抱闸开关作为速度曲线是否给出的一个必要条件,如果启动时,抱闸开关没有动作,速度曲线将不给出,3S后主板保护;
2):停车时,检测到抱闸开关没有复位,主板保护。
11.问题:电梯运行漏电保护开关跳闸,是什么原因?
答:由于变频器的输出是通过高频开关,因此有高频漏电流发生,会导致漏电开关动作,任何一种变频器都是这样的。
为了避免漏电保护开关动作,建议采用如下两种方法之一:
1):在变频器的输入侧增加输入滤波器,也可以除去高频漏电流对漏电保护开关的影响。
2):请在变频器的进线侧选用变频器专用漏电保护器,可以除去高频漏电流,并只检出对人体有停险的漏电流。
12.问题:电梯到端站停车后不消指令,且在端站停车有顿感?
答:如果端站强迫停车限位开关在平层前先动作,那么会提早切除方向信号,会引起不消号和停车产生顿感,请恰当的调整限位开关的位置。
13.问题:某电梯配永磁同步电机,检修运行,按下行按钮,电梯反而上行,按上行按钮,电梯却是下行,如何解决?
答:因为同步主机在磁极位置整定好后,电机三相UVW是不可以更换的,现场可以交换主板输出给变频器的上下行指令:SM-01-F5021的JP10.4上行,JP10.5下行,(有称重补偿的话除外),可以将运行方向换