好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆保护管制作安装施工作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程 #1机电缆保护管制作安装

一、工程概况

华润电力(菏泽)有限公司一期2*600MW机组电缆保护管的安装设计主要采用预埋和明敷两种安装形式。#1机组共设计电缆保护管123.6t。电缆保护管直径主要有Φ125、Φ100、Φ80、Φ70、Φ50、Φ40、Φ32、Φ20等几种规格,对大直径弯头,可采用直接采购或委外加工的方式,既节省现场作业时间,又提高了安装质量。 二、施工依据

1、《电气装置安装施工及验收规范》

2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2002) 3、《电力建设安全工作规程》 (DL 5009.1-2002) 4、火力发电工程建设标准强制性条文执行表格(电气部分) 三、施工准备

1、工具:砂轮锯、弯管机、线坠、手锤、电焊机、半圆锉。 2、量具:钢卷尺(5米)、皮尺、水平尺、拐尺。

3、安全用具:安全帽、防护手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套

4、人力组织:负责人1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、电焊工2名、安装工6名

四、施工方法及工艺流程 1、施工流程图

施工准备 电缆保护管接地 保护管的弯制 刷漆 保护管组合 防锈处理 电缆保护管的安装

编号:SDJ2/HRI/D/SF-006 版次:A 第 2 页 共 6 页

华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程 #1机电缆保护管制作安装

2、施工方法及要求

工艺流程 1、 施工准备 1)领料并检查管材 对照图纸提管材计划,并根据施工进度分期分批领用。 2)现场量取有关尺寸,确定保护管长度。 技术要求、标准 领用管材时应做如下外观检查: ○1保护管内外表面光滑、无铁屑、毛刺、镀层无脱落。 ○2保护管外表面无穿孔、裂缝及显著锈蚀和凸凹不平现象。 量取尺寸时应该符合下列规范要求: ○3引向设备的管口离设备界线盒一般为200mm~500mm 之间,应便于与设备的 连接。 4埋入地面深度在500~700mm之间; ○5电缆保护管的弯曲半径应不小于所穿电○缆的最小弯曲半径; 6应仔细对照图纸,确定位置。 ○7通过上面的方法确定保护管的长度。 ○2、 保护管的弯制 1弯制模具应严格按管径尺寸选择; 对于大直径的弯头采用预制,对于中小直○2正确画好尺寸; 径弯头采用大型电动弯管机或电动液压○3弯制后不应有裂缝或显著凹瘪现象。 弯管机,按所量尺寸角度弯制电缆保护○管。 1切割的保护管管口要平齐; 3、 保护管组合 ○2用半圆锉刀打磨管口,管口不得有毛刺、 ○锐边等。 3焊缝饱满、密封,并除去焊渣。 ○4保护管连接时若使用焊接连接,○必须保证焊接部位密实,不允许焊渣掉入保护管内部。 4、 防锈处理 1防锈后的保护管表面光滑无锈蚀麻点。 1)用钢丝刷,将保护管的锈蚀除掉。 ○2防锈漆涂刷均匀,无漏刷,并不得滴流;2)除锈合格的保护管,涂刷防锈漆。 ○ 3埋入水泥的保护管不需刷漆。 ○5、 电缆保护管的安装 1预埋的 保护管应有≥0.1%的排水坡度; 1)预埋电缆保护管 ○2引到设备的保护管, ○应不影响设备的拆装 连接。 3所连接保护管管口应接缝严密, ○以防水泥

编号:SDJ2/HRI/D/SF-006 版次:A 第 3 页 共 6 页

华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程 #1机电缆保护管制作安装

2)明敷电缆管 6、 电缆保护管接地 7、 刷漆 浆等渗入; 4多根保护管并列埋设时,○露出地面部分应间距一致、横平竖直,排列整齐,管口标高一致且间距应满足软管接头的尺寸要求; 5保护管应固定牢固,○管口应用铁板或木塞封堵严密以防止堵塞。 1穿过工业管沟的保护管要埋入沟底以下。○ 2在土建进行水泥浇灌或回填土前后,○都应到现场检查保护管是否有移位、损坏等情况,发现问题及时处理。 3预埋电缆保护管时,要与土建部门配合,○拆除模板、挖土打墙应先向有关部门申请,同意后方可施工。 1电缆保护管在明敷时采用U型卡固定方○式如无焊接点,则用膨胀螺丝将支架固定在梁或支架上。 2管长≤2m的水平及垂直偏差≤3mm,较○长的保护管水平及垂直偏差≤1/2保护管内径与热力管道平行敷设之间净距≥1m,并且不宜位于管道上部,交叉敷设≥0.5m,与保温层之间净距平行敷设≥0.5m,交叉敷设≥0.2m; 3当多根保护管进入同一控制箱时,○保护管应排列整齐,管口高度一致,离控制箱应保持300mm-500mm的距离,以便引接金属软管;直接穿入控制箱的保护管应略高于箱底5~10mm,并应在电缆穿管且接线完成后进行封堵。 4明敷电缆管安装时,○用水平尺或线坠测量保护管,确保保护管横平竖直,有倾斜度的保护管敷设时,应与设备平行敷设。 1保护管必须确保有一点可靠的接地; ○2接地线焊接必须牢固,无虚焊; ○3接地扁铁下料必须横平竖直,整齐美观;○ 4接地扁铁截面符合设计规范。 ○1刷漆必须完整,无漏刷、不滴流。 ○2特殊场合,根据要求刷相应油漆。 ○3接地扁铁外露部分应涂以15-100mm宽度○相等的黄绿相间的条纹。 五、质量保证措施 1、技术员编制出详细的作业指导书做为施工指导依据。 2、对所有施工人员做详细的安全和技术交底。

3、安装保护管时,每个区域内应事先做好统一规划,安装方法,间距布置,互相之间统筹兼

编号:SDJ2/HRI/D/SF-006 版次:A 第 4 页 共 6 页

华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程 #1机电缆保护管制作安装

顾,尽量保持一致,整齐划一。

4、保护管不得焊接固定,在墙面上固定保护管时,用U形卡子固定在 “E”型结构件上,另一侧用膨胀螺丝固定在墙面上,开口方向朝下。在钢结构件上固定时用花角铁固定。端部应保留长孔外侧边缘,左右侧预留长度对称。

5、电缆保护管应有可靠接地,如果接地点隐蔽,应及时通知各级质检人员确认,方可隐蔽。电动门及电动执行器均进行接地。

6、支架及保护管切割端部无毛刺,并刷油漆防腐。

7、同一区域的相同高度的进线设备,敷设的保护管支架高度及间距必须一致,穿出地面或者楼板多于1米时,第一个支架点在1米处,多于4.2米以上的直段保护管每2米为一个固定点。 8、保护管与桥架连接处不得用电气焊开孔和焊接,用相应规格的开孔器开孔。开孔位置以桥架侧面中心线为圆心,不同管径的保护管并排开孔时,应使开孔底边保证齐平,保护管插入桥架内长度不大于5mm。

9、保护管与膨胀设备的连接,应采用金属软管过渡,软管长度满足膨胀要求。

10、电动门、电动执行机构等设备,保护管必须有一根焊接接地螺丝,安装前应先焊好Ф6х15的接地螺丝,接地螺丝距离管口100mm,安装位置应便于观察。

11、保护管安装横平竖直,管口无毛刺,并排安装的保护管管口高度一致,安装结束后管口封堵严密。

六、安全风险分析及安全注意事项 1、安全风险分析 序号 作业活动 1 领用施工管材 安全风险分析 管材在运输车上装载不平稳,易滑下伤人;如人货同车,管子可能将装卸人员挤伤。 1弯管机属贵重机械,○如接线不正确或操作不当,都易损坏设备。 2在雨天或潮湿的环境里操○作使用弯管机易发生触电伤人事故。 1切割保护管时使用的砂轮○锯,属于高速旋转电动工具,易发生触电事故。 2切割保护管过程中,○飞溅出来的铁屑速度大,温度高,易预防措施 管材运输时,应放置平稳,禁止人货同车。 1弯管机接线时,必须由合格电工接○线,禁止非电工无证接线; 2使用弯管机,必须由熟悉其操作规○程的施工人员进行操作; 1避免触电事故发生,弯管机应加装○漏电保护器,避免在雨天或潮湿的环境里操作,不用时应及时停掉弯管机电源。 1使用的砂轮锯必须由合格电工接线○并加漏电保护器。 2施工人员进行施工时必须戴好防护○2 保护管的弯制 3 保护管的切割

编号:SDJ2/HRI/D/SF-006 版次:A 第 5 页 共 6 页

华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程 #1机电缆保护管制作安装

4 保护管的安装 伤人 眼睛,并不得将砂轮锯正对他人进行3如果操作人员用力不均匀,操作使用。 ○3操作时要用力均匀。 会造成锯片破碎,飞出伤人。 ○ 1现场施工时多为交叉作业,○1应避免交叉作业,无法避免时应搭○上方坠落物易砸伤施工人员,设隔离层;进入施工现场必须正确佩地面沟道,孔洞易将施工人员带安全帽,不得穿高跟鞋进入施工现绊倒摔伤。 场。 2现场使用的电焊机如果接○2电焊机必须由合格电工接线,使用○线不正确,会烧坏焊机,电源电焊机前应检查电源线,电焊带子有线、电焊带子如有破损,其绝无破损,如有破损应进行绝缘处理;缘会下降,易发生触电事故; 在施工中禁止硬拖硬拉电源线及电焊3高空作业时,○如搭设的脚手带子,以免损伤其绝缘层。 3高空作业时,架不合格,不使用安全带,易○必须搭设合格脚手架,发生高空坠落事故。 经验收后方可使用;高空作业必须使4在施工中,○焊接保护管时产用合格安全带,施工时将其挂在上方生的焊花,温度高易将人烫伤牢固处。 4焊接保护管时,佩戴好防护面罩及或引起火灾。 ○手套等防护用品;采取防火措施,以免发生火灾。 2、安全注意事项

2.1进入现场时,必须正确佩戴安全帽,不得酒后进入现场。

2.2高处作业时,首先要检查所用脚手架搭设情况,确认无误后方可使用。 2.3高处作业时,必须正确使用安全带,并将其悬挂在上方牢固可靠处。 2.4严禁在施工现场吸烟,并注意防火。

2.5使用电动工具接线或接零应良好可靠,并装设合格的漏电保护器。 七、环境保护注意事项

1、施工中,各种水煤气管切割下来的废料,及时收集并堆放到指定位置,禁止乱仍乱放。 2、施工中,焊接后所剩余的电焊条头,必须统一收集,放到指定的垃圾箱中,不得在施工现场乱仍。

3、保护管刷漆过程中,不得将油漆乱涂乱倒,刷完后,及时将漆桶及毛刷收回并放到指定位置,禁止丢在施工现场。

4、现场量取尺寸时,路径要合理,尺寸要准确,以免造成电缆保护管不必要的浪费;进行保护管组装时,首先应在截余下的电缆管中选择合适尺寸的保护管进行组装,以节约管材。

编号:SDJ2/HRI/D/SF-006 版次:A 第 6 页 共 6 页

电缆保护管制作安装施工作业指导书

华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程#1机电缆保护管制作安装一、工程概况华润电力(菏泽)有限公司一期2*600MW机组电缆保护管的安装设计主要采用预埋和明敷两种安装形式。#1机组共设计电缆保护管123.6t。电缆保护管直径主要有Φ125、Φ100、Φ80、Φ70、Φ50、Φ40、Φ32、Φ20等几种规格,对大直