好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人防知识问答

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

接线盒?

穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多跟弱电线缆可合穿在一根保护管内,当采用暗管加密闭盒的方式时保护管径不得大于25mm,并进行防护密闭或密闭处理。此处密闭盒是可以选择普通的86接线盒,但(防护)密闭处理应满足规范要求。

61. EPS应急电源容量如何确定?

EPS的容量选择,要根据战时一级负荷的实际安装容量来确定。

62. 战时一级负荷应由EPS/UPS自备电源供电,其配电系统图是否可战时设计?

防空地下室内设置EPS、UPS蓄电池组作为自备电源,其供电时间不应小于隔绝防护时间,因此电池的容量较大,这样产品的价格也较高,平时又无此用地按要求,可不安装。所以,规范GB50038-2005第7.2.18条规定:为战时一级、二级负荷供电专设的EPS、UPS自备电源设备,应设计到位,平时可不安装,但应留有接线和安装位置。应在30d转换时限内完成安装和调试。平时应急电源的供电时间只要能满足消防要求即可。根据蓄电池组体积的大小,可设置在人防电源配电柜(箱)内,也可单独设柜。

63. 人防负荷电源是否要求两路平时电源,另加战时电源?

人防负荷电源没有要求必须两路平时电源供电。如果平时动力和照明混合计量的话,一路平时电源和一路战时电源即满足战时配电系统要求,至于平时电源是否两路,是根据平时电源必须满足平时负荷的要求。(如:平时应急照明必须满足消防要求平时电源两路进线)

6tqwl3y6p401k8200snw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享