.
天津实华原油商业储备基地工程
专业资料
消防电信及安装 编制: 审核: 批准:
仪表施工
控制案
系统
.
启安建设集团有限公司天津实华项目经理部
二○一六年四月
目录
1.工程概况………………………………………………………………1 2.编制依据·……………………………………………………………1 3.系统安装及调试………………………………………………………1 4.工程施工难点及措施…………………………………………………14 5.特殊工序施工措施……………………………………………………14 6.机具使用计划 ………………………………………………………15 7.质量保证措施 ………………………………………………………15 8.安全保证措施 ………………………………………………………16 9.应急救援预案及处置原则 …………………………………………17
专业资料
.
一.工程概况
天津实华原油商业储备基地工程为中国化工程建设有限公司(SEI)设计,消防报警工程分为火灾自动报警系统和消防控制系统两部分,火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物或其它场所的一种自动消防系统,它的功能是自动捕捉火灾监测区域发生火灾初期出现的烟雾或热气,从而能够发出声、光报警信号,并控制联动灭火系统、事故通信系统、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和防排烟系统,实现火灾监控、报警和灭火的自动化。,本工程是原油储备区,原油是易燃介质,因此防爆、防火是本装置的重点。本装置的消防系统采用SCADA监控管理系统自动控制,火灾自动报警系统设置在站控中心及10kv变电所,监控整个装置的火情,在站控中心、10kv变电所、消防站等处设普通感烟、感温探测器、手动报警按钮;在系统管带设防爆手动报警按钮。 二.编制依据
2.1、自动化仪表工程施工及质量验收规(GB/T50093-2013); 2.2、油化工仪表工程施工技术规程(SH/T3521-2013); 2.3、油化工仪表工程施工质量验收规(SH/T3551-2013);
2.4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2010); 2.5、《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2007); 2.6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2010); 2.7、《建筑电气装置工程施工质量验收规》(GB50303-2011) 2.8、中国化工程建设有限公司(SEI)提供的设计图纸 三.系统安装及调试 3.1施工程序图
专业资料
技术准备