C.沉淀 D.混凝沉淀 【答案】:D
【解析】:常用的给水处理方法中使用混凝药剂沉淀或澄清去除水中胶体和悬浮杂质的方法是混凝沉淀。
11.整体现浇混凝土悬臂构件的悬臂长为3m的时候,底模板拆模时所需混凝土强度应达到设计强度的( )。 A.50% B.65% C.75% D.100% 【答案】:D
【解析】:
12.当水池自重小于浮力时会浮起;应考虑的因地制宜措施是( )。 A.基坑四周设防汛墙
B.水池下及基坑内四周埋设排水盲管 C.抽干基坑内积水 D.使水池内、外无水位差 【答案】:D
【解析】:本题考点涉及水池施工中的抗浮措施。
当构筑物无抗浮设计时,雨、汛期施工过程必须采取抗浮措施。
(1)雨期施工时,基坑内地下水位急剧上升,或外表水大量涌入基坑,使构筑物的自重小于浮力时,会导致构筑物浮起。施工中常采用的抗浮措施如下:
1)基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作;
2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除;
3)备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
(2)当构筑物的自重小于其承受的浮力时,会导致构筑物浮起;应考虑因地制宜措施:引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑物结构免于破坏。
13.施工精度高,适用各种土层的不开槽管道施工方法是( )。 A.夯管 B.定向钻 C.盾构 D.密闭式顶管 【答案】:D
【解析】:本小题考点涉及不开槽法施工方法与适用条件,见下表:
14.水泥混凝土路面结构中垫层的宽度与路基宽度相同,垫层的最小厚度为( )。 A.250mm B.150mm C.200mm D.120mm 【答案】:B
【解析】:垫层材料应与路基宽度相同,其最小厚度为150mm。
15.无压管道安装完毕检查合格后,做闭水检验时,向管道内充水并应保持( )。
A.下游管内顶以上2m水头压力 B.上游管内顶以上2m水头压力 C.本管段管内2m以上水头压力 D.上游管外顶以上1m水头压力 【答案】:B
【解析】:本题考点涉及无压管道闭水试验要求。
(1)试验水头:试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。 (2)从试验水头达到规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格。
16.热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的( )。 A.放散管 B.排水管 C.排气管 D.排污管 【答案】:B
【解析】:蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管,热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通畅;在排汽管和排水管上不得装设阀门;排放管应固定牢固。
17.热力管网试运行应连续运行( )。 A.24h B.36h C.48h
D.72h 【答案】:D
【解析】:试运行应在设计的参数下运行。试运行时间应在达到试运行的参数条件下连续运行72h。
18.采用阴极保护的埋地钢管与随桥燃气管道之间应设置( )装置。 A.绝缘 B.接地 C.消磁 D.绝热 【答案】:A
【解析】:本题考察燃气管道随桥梁敷设宜采取的安全防护措施。 燃气管道随桥梁敷设,宜采取如下安全防护措施:
(1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤。
(2)跨越通航河流的燃气管道管底高程,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。
(3)在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃气体管道保持一定间距。 (4)管道应设置必要的补偿和减震措施。
(5)过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。
(6)对管道应做较高等级的防腐保护。
(7)采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。