好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

轨道监控字[2024]159号关于印发《北京轨道交通建设工程盾构施工关键工序管理办法》的通知附件1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

会议。

MTRCA-X-3-AK.AK-010 4.5 各相关参建单位除应执行本要点外,尚应严格遵守现行国家、行业和北京市有关法律、法规、政策和工程建设标准的有关规定。 5 工作程序及要求 5.1 人员管理

5.1.1 含有盾构标段的施工、监理单位的主要人员资历要求:

a) 盾构副经理具有大学本科(含)以上学历,中级(含)以上职称,8年(含)以上施工经历,参加过至少一个盾构项目的工程管理; b) 不少于2名盾构隧道工程师具有盾构施工经验; c) 不少于3名盾构操作手具有类似地层盾构操作经验; d) 至少1名具有盾构施工经验或管理经历监理工程师。

5.1.2 盾构开工前三个月,施工单位和监理单位分别负责填写标段盾构施工、监理人员资历审核表,由监理单位上报项目管理单位备案。项目管理单位负责对标段的盾构施工主要人员(盾构副经理和盾构监理工程师)的资格进行审核,施工单位的其他人员由监理单位负责审核。

5.2 专项施工方案和条件验收管理

5.2.1 施工单位须组织专家对吊装作业专项方案,始发、掘进与到达专项施工方案(含盾构组段划分报告),开舱方案,区间联络通道施工方案,穿越一级及以上风险工程专项施工方案及应急预案等内容进行论证。方案论证通过后,报监理单位审批并签字确认。方案论证时,要求施工标段项目总工、盾构副经理、安全副经理、总监理工程师或总监代表、盾构监理工程师、第三方监测项目技术负责人、工点设计单位技术负责人、项目管理单位相关人员参会,必要时勘察单位项目技术负责人参加会议。

5.2.2 盾构始发与到达、开舱、区间联络通道开口、穿越特一级风险工程施工前的条件验收应严格执行《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》(京建法[2024]1号文件)的相关规定。

5.2.3 盾构施工过程中由于地质、障碍物等原因导致盾构无法推进,需停机处置,施工单位应立即向监理单位和项目管理单位汇报,并由总监理工程师或总监代表组织项目

第2页共7页

MTRCA-X-3-AK.AK-010 管理单位相关人员、标段项目经理或总工、盾构副经理、安全副经理、第三方监测项目技术负责人、勘察单位项目技术负责人等召开专题分析会。施工单位制定相关处理方案(含恢复掘进的方案和应急预案),经专家论证并经监理审批后组织实施。 5.3 管片隧道轴线控制与测量管理

5.3.1 盾构始发与到达、开舱、区间联络通道开口、穿越特、一级风险工程施工前的条件验收应严格执行《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》(京建法[2024]1号文件)的相关规定。 5.3.2 盾构隧道及管片衬砌轴线控制管理。

5.3.2.1 盾构始发前,施工单位和控制测量单位对地面控制点和地下控制点进行布设和复核测量,并将测量结果报监理单位审核、备案,施工单位负责将审核备案后的结果在审核备案后24小时内上传安全风险监控平台。

5.3.2.2 盾构掘进过程中换站测量时,施工单位应将换站测量结果报监理单位审核,施工单位负责将审核合格后的换站测量结果在审核合格后24小时内上传安全风险监控平台。

5.3.2.3 施工单位和监理单位应对换站前后盾构姿态数据进行对比,盾构姿态差值超过15mm时,施工单位应立即组织人员复测复核,确认确实超过15mm无误后,邀请控制测量单位进行复测,并将测量结果报监理单位审核,施工单位负责将审核合格后测量结果在审核合格后24小时内上传安全风险监控平台。

5.3.2.4 施工单位应在换站测量后的第一天(或15环)对后视棱镜坐标、全站仪坐标进行复核,并将复核结果报监理单位审核,施工单位负责将经过监理单位审核的换站测量结果在审核通过后24小时内上传安全风险监控平台。

5.3.2.5 转弯半径大于500米的隧道区段,盾构施工每推进80环,施工单位应对成形管片隧道轴线进行测量,并将测量结果报监理单位审核、备案,施工单位负责将审核后的成形管片隧道轴线测量结果在审核后24小时内上传安全风险监控平台。如遇成型管片隧道测量结果出现超过规范允许值的偏差,应立即停止盾构施工,监理单位组织有关单位人员召开专门会议,形成解决办法。在形成解决办法之前,盾构不得继续掘进施工。 5.3.2.6 转弯半径小于500米的隧道区段,盾构施工每推进50环,施工单位应对成形

第3页共7页

MTRCA-X-3-AK.AK-010 管片隧道轴线进行测量,并将测量结果报监理单位审核、备案,施工单位负责将审核后的成形管片隧道轴线测量结果在审核后24小时内上传安全风险监控平台。如遇成型管片隧道测量结果出现超过规范允许值的偏差,应立即停止盾构施工,监理单位组织有关单位人员召开专门会议,形成解决办法。在形成解决办法之前,盾构不得继续掘进施工。 5.3.2.7 在盾构始发与到达段施工时,盾构至多每推进20环,施工单位应对成形管片隧道轴线进行测量,并将测量结果报监理单位审核、备案,施工单位负责将审核后的成形管片隧道轴线测量结果在审核后24小时内上传安全风险监控平台。如遇成型管片隧道测量结果出现超过规范允许值的偏差,应立即停止盾构施工,监理单位组织有关单位人员召开专门会议或专家会议,形成解决办法。在形成解决办法之前,盾构不得继续掘进施工。

5.3.2.8 盾构到达前100m,施工单位和控制测量单位应对盾构姿态、接收洞门位置进行测量,并将测量结果报监理单位审核、备案,施工单位应根据测量结果调整盾构施工参数,确保盾构顺利接收。 5.4 同步注浆及二次补浆

5.4.1 监理单位对同步注浆、二次补浆须进行严格监督管理,按“同步注浆及二次补浆控制标准”对浆液质量、注浆压力及注浆量进行控制。

5.4.2 监理单位每天或每20环对同步注浆浆液取样抽查不少于1次,发现浆液质量不合要求,应督促立即整改,并将抽查结果于抽查后24小时内上传安全风险监控平台。 5.4.3 连续5环同步注浆量低于控制值或连续3环同步注浆量高于控制值且同步注浆压力低于控制值,监理督促施工单位查明原因,并立即整改。 5.5 盾构始发与到达管理

5.5.1 盾构始发与到达前,施工单位应按照设计图纸文件要求对相应区域的地层进行加固,对端头地层加固效果进行抽芯检测,抽芯取样位置由监理现场确定,抽芯时监理须全程旁站,旁站资料由监理单位上传安全风险监控平台。

5.5.2 监理单位根据抽芯检测结果对端头加固效果进行评价,并填写“盾构始发与到达端头加固质量评价表”,签字确认后立即上传安全风险监控平台。

5.5.3 监理单位按照《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办

第4页共7页

MTRCA-X-3-AK.AK-010 法》(京建法[2024]1号文件)的要求对洞门止水橡胶帘布和扇形压板的安装情况进行确认。

5.5.4 在完成上述5.5.1 ~ 5.5.3工作后,方可进行盾构始发与到达的条件验收。 5.5.5 盾构始发(隧道开始90米)与到达(隧道最后100米)施工,监理应按照盾构始发、掘进与到达安全专项施工方案的相关施工要求控制,重点对盾构同步注浆质量和二次补浆进行记录和监督,并将结果每天上传安全风险监控平台。 5.6 盾构开舱检修与换刀

5.6.1 盾构开舱检修与换刀前监理单位应严格按照京建法[2024]1号文件《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》组织专家对开舱检修与换刀施工准备情况进行验收,验收不合格禁止开舱。

5.6.2 被动开舱作业(非计划范围内),施工单位应及时上报监理单位,编写专项方案,组织专家对开舱方案进行论证,论证后的方案报监理审批通过后,方可进行开舱作业。监理应对开舱过程全程旁站。

5.6.3 采用检修竖井(含人工挖孔)进行开舱作业,盾构再次启动前应对检修竖井进行回填(至少回填至刀盘顶部以上3m),监理应对回填及盾构再次启动进行全程旁站。 5.7 盾构施工主要参数控制

5.7.1 盾构施工过程中,盾构主要施工参数须严格按照组段划分报告中设定的范围进行控制,监理单位应进行实时监控。

5.7.2 盾构施工过程中,监理单位应实时监控土舱压力控制情况,土舱压力低于控制值时,应要求施工单位提高压力。当土舱压力连续多环(3环)或长时间低于控制值时,应根据风险情况在安全风险监控平台上及时发布巡视预警,并要求施工单位采取补救措施,避免地表塌陷或沉降超限。

5.7.3 刀盘扭矩持续3环高于最高控制值或者达到额定扭矩,应立即停机,施工单位进行分析、研究和处理,监理单位对分析、研究和处理过程进行全程监督。

5.7.4 盾构推力持续3环高于最高控制值,应立即停机,施工单位进行分析、研究和处理,监理单位对分析、研究和处理过程进行全程监督。

5.7.5 盾构施工过程中,应严格控制每一环出土量,施工单位须对每环的土量进行记

第5页共7页

MTRCA-X-3-AK.AK-010 录,出土量出现异常时,应及时分析原因,制定处理措施,并报监理审核。监理单位应对出土量定期进行抽查,每天不少于1环,随日小结同时上传安全监控平台。 5.8 重大风险工程管理

5.8.1 盾构穿越重大风险工程前,施工单位应对盾构设备状况进行全面评估,并报监理单位审查,评估内容参见盾构设备进场验收的相关规定。

5.8.2 穿越过程中,须严格执行安全专项施工方案的要求,如不符合方案要求,监理单位应立即下监理通知,并督促整改。须特别注意以下情况:

a) 同步注浆和二次补浆浆液质量不合要求; b) 同步注浆量低于控制范围; c) 二次补浆不及时或补浆位置不合理;

d) 土压力持续5min或盾构推进10cm隧道长度范围内低于最低控制值; e) 连续2环同步注浆量高于控制范围,且注浆压力低于控制范围; f) 一环出土量超出理论计算值2m3及以上; g) 含水地层螺旋输送机发生喷涌;

h) 沉降量较大,出现3个及以上橙色监测预警或1个及以上橙色巡视预警,并经分析有风险。

5.8.3 穿越过程中,施工和监理单位应建立主管领导24小时值班制度。 6 相关记录 序号 1 2 3 记录名称 盾构标段施工单位盾构副经理资历审核表 盾构标段施工单位人员资历审核表 盾构始发与到达端头地层加固质量评价表 保存期限 收集、归档部门 5年 5年 5年 项目管理单位 项目管理单位 项目管理单位 存档部门 项目管理单位 项目管理单位 项目管理单位 7 管控流程

无 8 相关文件

《北京轨道交通建设工程盾构设备进场验收管理办法》

第6页共7页

轨道监控字[2024]159号关于印发《北京轨道交通建设工程盾构施工关键工序管理办法》的通知附件1

会议。MTRCA-X-3-AK.AK-0104.5各相关参建单位除应执行本要点外,尚应严格遵守现行国家、行业和北京市有关法律、法规、政策和工程建设标准的有关规定。5工作程序及要求5.1人员管理5.1.1含有盾构标段的施工、监理单位的主要人员资历要求:a)盾构副经理具有大学本科(含)以上学历,中级(含)以上职称,8
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6tph523nlf553973044s2xc786b4hd00yuz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享